Всем привет,
Проблема такая - котел ДОН-16В, с автоматикой. Я так понял, что запитано два контура (отопление и горячая вода). Вода нагревается до 80 градусов примерно, и автоматика выключается. При этом если включить горячую воду (душ), буквально через две минуты начинает идти холодная вода. Температура котла при этом падает градусов до 50. Далее автоматика включается с задержкой и котел потом долго нагревается. То есть водой пользоваться практически нельзя. И это все при том, что на улице +2. А если будет -20, котел вообще не будет догревать даже отопление.
Подскажите, в чем может быть проблема, как все таки сделать, чтобы котел нормально грел?
Дмитрий
Я думаю решением проблемы станет установка бойлера.
bnn062
Забудьте про пользование душем от ДОН-16В. У него очень маленькая производительность контура ГВС (около 4-5 л/мин).
Может быть бойлер небольшого объёма он и потянет, но я для душа поставил бы проточный газовый водонагреватель (газовая колонка).
Александр-Яр
А как вы хотели??? Давайте всё разберём по полочкам.
Мощность котла 16КВТ. Начнём от сюда.
На душ вам надо 150-200л на помывку. Воду надо нагреть от +5 до 40С /\T 35C
200*35=7000КК час =8,1 КВт. Если БЫ КПД теплообменника котла было 100%, то в течение получаса тепла на нагрев ВОДЫ ДЛЯ ДУША хватит. Это при условии расхода воды 150Л за полчаса. Но, вы же расход на душ делаете больше, а значит тепла уже не хватает. А ведь ещё что-то и на отопление надо А нету! вам надо на ГВС хотя бы нагреватель на 16-19 КВТ, и на отопление примерно так же. Как вариант, запасать тепло.
А лучше тогда уж бойлер литров на 200. Вот тогда на одну помывку точно хватит. А если оптимальное решение,то
Дмитрий:
котел ДОН-16В, с автоматикой. Я так понял, что запитано два контура (отопление и горячая вода). Вода нагревается до 80 градусов примерно, и автоматика выключается. При этом если включить горячую воду (душ), буквально через две минуты начинает идти холодная вода. Температура котла при этом падает градусов до 50. Далее автоматика включается с задержкой и котел потом долго нагревается. То есть водой пользоваться практически нельзя. И это все при том, что на улице +2. А если будет -20, котел вообще не будет догревать даже отопление.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий:
котел ДОН-16В, с автоматикой. Я так понял, что запитано два контура (отопление и горячая вода). Вода нагревается до 80 градусов примерно, и автоматика выключается. При этом если включить горячую воду (душ), буквально через две минуты начинает идти холодная вода. Температура котла при этом падает градусов до 50. Далее автоматика включается с задержкой и котел потом долго нагревается. То есть водой пользоваться практически нельзя. И это все при том, что на улице +2. А если будет -20, котел вообще не будет догревать даже отопление.
Дмитрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Может быть бойлер небольшого объёма он и потянет,
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Может быть бойлер небольшого объёма он и потянет,
bnn062:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
я для душа поставил бы проточный газовый водонагреватель (газовая колонка).
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
я для душа поставил бы проточный газовый водонагреватель (газовая колонка).
bnn062:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий
Помоему Александр более чем ясно все расписал,нечего добавить,могу только посоветовать бойлер.Самые популярные и оочень редко летят OSO(Норвегия)