Ошибка е35

  • здравствуйте,появилась новая напасть ,котёл baxi main for 24.раз в сутки выключается и выводит ошибку е35,заземление есть ,изолятор на газ трубе есть,подскажите с какой стороны подходить
  • Что в инструкции про эту ошибку написано?
  • забыл написать что раз в сутки пере запускаю и хватает не надолго
  • Что написано про ошибку в инструкции? Вы думаете, что все наизусть помнят все эти коды?
  • отсутствие пламени
  • отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
  • Откройте топку котла, вычистите оттуда при помощи пылесоса всю пыль и грязь (с горелки и теплообменника), протрите электроды влажной тряпочкой. Зачищать их шкуркой не надо.
  • всю пыль пылесосам убрал датчик вытер ,проблема опять появлялась
  • Значит, неисправен либо ионизационный электрод, либо плата управления. Либо, действительно нет пламени.
    Хочу еще вариант добавить, не помню точно, насколько критично у BAXI соблюдение полярности подключения фаза - ноль (у немцев, например, это критично), но на всякий случай попробуйте перевернуть эл.вилку котла в розетке.
    Добавлю:
    Сейчас посмотрел инструкцию, там написано крупным шрифтом:
    "Внимание: убедитесь в соблюдении правильной полярности L(фаза) - N(нейтраль)."



  • спасибо за помощь,на полярность у них своя ошибка,а вот на счёт остального посмотрю проверю
  • Это означает, что нужен специалист. Т.к. проблемы если не с настройкой газового клапана (которые желательно проверить), то с самим газовым клапаном(засорились каналы)
    дмитрий:
    отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дмитрий:
    отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
    дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я бы добавил "min" на 5-10%.
    дмитрий:
    отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дмитрий:
    отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
    дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проверка клапана не мешает...
  • Посмотрите, что у вас с напряжением, возможно сделано зануление, на земле должен быть ноль. Желательно проверить ток ионизации и с давлением минимального газа разобраться, может ушло, но тут нужен специальный прибор
  • спасибо всем за помощь,действительно проверил давление минимальное было "ниже плинтуса",добавил и всё наладилось вот уже дней 5 всё в норме,а если бы не помогло то действительно надо было бы менять клапан