МастерСам:
Зачем менять чугун на сталь, разберитесь, что за котел мощность и т.п, скорей всего его для начала нужно почиститьНажмите, чтобы раскрыть...МастерСам:МастерСам:
Зачем менять чугун на сталь, разберитесь, что за котел мощность и т.п, скорей всего его для начала нужно почиститьНажмите, чтобы раскрыть...
wiklis:
закоксовались старые чугунные батареи и не дают отдачи тепла?Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
закоксовались старые чугунные батареи и не дают отдачи тепла?Нажмите, чтобы раскрыть...
wiklis:
температура прямой линии и обратки На ощупь почти равны, горячие примерно 60-55гр .Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
температура прямой линии и обратки На ощупь почти равны, горячие примерно 60-55гр .Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Менять котел - это последнее решение. надо найти причину..а не домыслы!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Менять котел - это последнее решение. надо найти причину..а не домыслы!Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke:
котёл видать древний КЧМ,при любом раскладе нахождения причин холода в доме,чтоб сэкономить котёл лучше поменять,это впоследствии окупится с лихвой,сейчас это актуально как никогда,при таких ценах на газ-будет большая экономия,я уже сталкивался с такими и уверяю вас эффект будет.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
котёл видать древний КЧМ,при любом раскладе нахождения причин холода в доме,чтоб сэкономить котёл лучше поменять,это впоследствии окупится с лихвой,сейчас это актуально как никогда,при таких ценах на газ-будет большая экономия,я уже сталкивался с такими и уверяю вас эффект будет.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
А может сначала лучше разобраться, ПОЧЕМУ выше 60 гр. система не прогревается, а котел пашет не выключаясь?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
А может сначала лучше разобраться, ПОЧЕМУ выше 60 гр. система не прогревается, а котел пашет не выключаясь?Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Если они тоже 60-55 гр., как и подача с обраткой, то ничего там не закоксовалось. И с чего бы им закоксоваться (если, конечно, вы воду из системы каждый год не сливаете)?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Если они тоже 60-55 гр., как и подача с обраткой, то ничего там не закоксовалось. И с чего бы им закоксоваться (если, конечно, вы воду из системы каждый год не сливаете)?Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Вот вам и ответ на ваши проблемы.У вас нет теплосъема с радиаторной части отопления необходимой для восполнения теплопотерь дома.скажите какие у вас радиаторы, сколько их.. в каких комнатах.. и КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА самих радиаторов?И какая схема разводки радиаторов? Что за чем стоит и как между собой.?Я так думаю 2-х трубная...? Или 1-трубная..Если котел свои 65С выдает..то пока не будем про него ничего решать.Менять котел - это последнее решение. надо найти причину..а не домыслы!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Вот вам и ответ на ваши проблемы.У вас нет теплосъема с радиаторной части отопления необходимой для восполнения теплопотерь дома.скажите какие у вас радиаторы, сколько их.. в каких комнатах.. и КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА самих радиаторов?И какая схема разводки радиаторов? Что за чем стоит и как между собой.?Я так думаю 2-х трубная...? Или 1-трубная..Если котел свои 65С выдает..то пока не будем про него ничего решать.Менять котел - это последнее решение. надо найти причину..а не домыслы!Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke:
котёл видать древний КЧМ,при любом раскладе нахождения причин холода в доме,чтоб сэкономить котёл лучше поменять,это впоследствии окупится с лихвой,сейчас это актуально как никогда,при таких ценах на газ-будет большая экономия,я уже сталкивался с такими и уверяю вас эффект будет.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
котёл видать древний КЧМ,при любом раскладе нахождения причин холода в доме,чтоб сэкономить котёл лучше поменять,это впоследствии окупится с лихвой,сейчас это актуально как никогда,при таких ценах на газ-будет большая экономия,я уже сталкивался с такими и уверяю вас эффект будет.Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke:
а почему он должен выключатся,в нём нет автоматики,такие котлы вообще предназначены работать на твёрдом топливе,это же мини-печка.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
а почему он должен выключатся,в нём нет автоматики,такие котлы вообще предназначены работать на твёрдом топливе,это же мини-печка.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:
Да, бывало, по разным причинам раз а 4 воду сливал.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
Да, бывало, по разным причинам раз а 4 воду сливал.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:
температуру меряю рукой (выдерживаю секунд 20-25). Поскольку принудительная циркуляция, то температура кругом практически одинаковая.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
температуру меряю рукой (выдерживаю секунд 20-25). Поскольку принудительная циркуляция, то температура кругом практически одинаковая.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:
Я бы хотел рассчитать какую котёл реально отдаёт мощность чтобы решить чем его заменять. Кто подскажет методику? Условия:месячный расход газа составил 950м3,теплотворная способность нашего газа 8177ккал/м3.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
Я бы хотел рассчитать какую котёл реально отдаёт мощность чтобы решить чем его заменять. Кто подскажет методику? Условия:месячный расход газа составил 950м3,теплотворная способность нашего газа 8177ккал/м3.Нажмите, чтобы раскрыть...
wiklis:
В 4-хкомнатах чугунные 5 и 7 секционные общ. 38шт, В отдельно стоящей кухне 14кв.м- 10 секций чугунных+4 батареи из оребрённой литым алюминием 3/4" трубы, В прихожей и ванной по1 стальной штамповке. Схема 2-х трубная.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
В 4-хкомнатах чугунные 5 и 7 секционные общ. 38шт, В отдельно стоящей кухне 14кв.м- 10 секций чугунных+4 батареи из оребрённой литым алюминием 3/4" трубы, В прихожей и ванной по1 стальной штамповке. Схема 2-х трубная.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:
температура прямой линии и обратки На ощупь почти равны, горячие примерно 60-55грНажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
температура прямой линии и обратки На ощупь почти равны, горячие примерно 60-55грНажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
То получается теплоотдачи на радиаторах практически нет?
Хотя бы перепад в 20С-30С должен быть.
надо знать температуру воды на котле!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
То получается теплоотдачи на радиаторах практически нет?
Хотя бы перепад в 20С-30С должен быть.
надо знать температуру воды на котле!Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Итог 5.7кВт... на 85м2 маловато. Хотя не показатель - вопрос утепления.Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Итог 5.7кВт... на 85м2 маловато. Хотя не показатель - вопрос утепления.Нажмите, чтобы раскрыть...
10 кВт.
bbs:
Теплоотдача у него есть, котел жарит день и ночь, а температура в доме не растет.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Теплоотдача у него есть, котел жарит день и ночь, а температура в доме не растет.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Олег, расскажу, как считать теплопроизводительность котла:Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Олег, расскажу, как считать теплопроизводительность котла:Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.
Разве это мало???Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.
Разве это мало???Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Дом холодный, что тут непонятного?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Дом холодный, что тут непонятного?Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Олег, расскажу, как считать теплопроизводительность котла:
Расход газа (м3/ч)*Теплота сгорания (ккал/м3)* КПД котла * 1,1639 = Теплопроизводительность котла (Вт)
Даже усредненно 950 м3/30 дней/24 часа =1,32 м3
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.
Разве это мало???
Дом холодный, что тут непонятного?
Можно еще расход воды через котёл просчитать: 1,32*8177*0,8 = 8635 ккал в час разделить на дельту t = 5 гр.С (по словам хозяина) и получим 1727 литров в час.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Олег, расскажу, как считать теплопроизводительность котла:
Расход газа (м3/ч)*Теплота сгорания (ккал/м3)* КПД котла * 1,1639 = Теплопроизводительность котла (Вт)
Даже усредненно 950 м3/30 дней/24 часа =1,32 м3
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.
Разве это мало???
Дом холодный, что тут непонятного?
Можно еще расход воды через котёл просчитать: 1,32*8177*0,8 = 8635 ккал в час разделить на дельту t = 5 гр.С (по словам хозяина) и получим 1727 литров в час.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Возьмем КПД котла 80% т.е. 0,8
1,32*8177*0,8*1,1639=10050 Вт или 10 кВт.Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Уточняю...
Котел может выдавать все свои КПД и температуру выхода 90С!!!
А рассеять эту мощность и тепло в доме не может..по причине отсутствия теплообменников-радиаторов.
Поэтому вопрос не только по котлу..а по радиаторам.
Именно я их и считалНажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Уточняю...
Котел может выдавать все свои КПД и температуру выхода 90С!!!
А рассеять эту мощность и тепло в доме не может..по причине отсутствия теплообменников-радиаторов.
Поэтому вопрос не только по котлу..а по радиаторам.
Именно я их и считалНажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):
радиаторы не отдают тепло! Забиты???Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
радиаторы не отдают тепло! Забиты???Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
А если возьмем котел забитый до нельзя...то КПД менее 50 надо брать...Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
А если возьмем котел забитый до нельзя...то КПД менее 50 надо брать...Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
так легким перерасчетом 10 кВт превращаются допустим в 5 кВт или в 3 кВт, если пламя не настроено или воздуха больше, чем надо для горенияНажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
так легким перерасчетом 10 кВт превращаются допустим в 5 кВт или в 3 кВт, если пламя не настроено или воздуха больше, чем надо для горенияНажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
а он говорил, что пламя желтое...значит не сгорает как надо.....и тоже в трубу все.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
а он говорил, что пламя желтое...значит не сгорает как надо.....и тоже в трубу все.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Рассчитывать надо от радиаторов. Так чугунина работает на высокой температуре. При 60 градусах от нее ничего хорошего ждать не следует. Но раз они установлены, то сам бог велел вводить высокотемпературный обогрев (не менять же чугунину зимой....хотя летом я бы заменил на Al).Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Рассчитывать надо от радиаторов. Так чугунина работает на высокой температуре. При 60 градусах от нее ничего хорошего ждать не следует. Но раз они установлены, то сам бог велел вводить высокотемпературный обогрев (не менять же чугунину зимой....хотя летом я бы заменил на Al).Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
То есть котел на выходе должен давать 95 градусов при -28 на улице. У Вас он не дает такого выхода, значит на свалку его.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
То есть котел на выходе должен давать 95 градусов при -28 на улице. У Вас он не дает такого выхода, значит на свалку его.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Чугунина имеет свойство излучать ИК обогрев при 95 градусах. Именно за счет этого излучения они вообще что-то греют. При 60 градусах они "отдыхают" по сравнению с конвекционным алюминием.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Чугунина имеет свойство излучать ИК обогрев при 95 градусах. Именно за счет этого излучения они вообще что-то греют. При 60 градусах они "отдыхают" по сравнению с конвекционным алюминием.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Расход воды вообще можно было не считать, так как дельта 5 градусов и следовательно расход приличный. Не было бы расхода, дельта бы выросла.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Расход воды вообще можно было не считать, так как дельта 5 градусов и следовательно расход приличный. Не было бы расхода, дельта бы выросла.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Диагноз: Котел болен. Лечите его.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Диагноз: Котел болен. Лечите его.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Дом утеплите, так как даже при здоровом котле (этот вариант Вам посчитали) он выдает 10 кВтНажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Дом утеплите, так как даже при здоровом котле (этот вариант Вам посчитали) он выдает 10 кВтНажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
, а это маловато для наших зим и не утепленных домов.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
, а это маловато для наших зим и не утепленных домов.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
А ПОЧЕМУ он не набирает температуру???Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
А ПОЧЕМУ он не набирает температуру???Нажмите, чтобы раскрыть...
wiklis:
Я бы хотел рассчитать какую котёл реально отдаёт мощность чтобы решить чем его заменять.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
Я бы хотел рассчитать какую котёл реально отдаёт мощность чтобы решить чем его заменять.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
У алюминия инерционность при нагреве меньше, только и всегоНажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
У алюминия инерционность при нагреве меньше, только и всегоНажмите, чтобы раскрыть...bbs:
А при 60 в сети они не обогревают, что-ли?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
А при 60 в сети они не обогревают, что-ли?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Для постановки подобного диагноза стоило хотя-бы поинтересоваться, что это за котел и каковы его характеристики.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Для постановки подобного диагноза стоило хотя-бы поинтересоваться, что это за котел и каковы его характеристики.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Очень здравая мысль.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Очень здравая мысль.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Без учета КПД котла мы имеем сожженного газа на 12,5 кВт. И эти 12,5 кВт должны куда-то распределиться. Котел не закипает и температура в сети не растет. Какие есть варианты?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Без учета КПД котла мы имеем сожженного газа на 12,5 кВт. И эти 12,5 кВт должны куда-то распределиться. Котел не закипает и температура в сети не растет. Какие есть варианты?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Хорошо бы знать, что за насос. Скорее всего, какой нибудь 25-60 или 32-60Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Хорошо бы знать, что за насос. Скорее всего, какой нибудь 25-60 или 32-60Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke:
потому что отапливает улицуНажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
потому что отапливает улицуНажмите, чтобы раскрыть...schalke:
ещё надо чем то ограничивать пламя(обычно кладут пластину или жаростойкие кирпичи) и прикрывать заслонку вытяжки,чтоб теплоотдача на систему была более эффективней.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
ещё надо чем то ограничивать пламя(обычно кладут пластину или жаростойкие кирпичи) и прикрывать заслонку вытяжки,чтоб теплоотдача на систему была более эффективней.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:
любое АОгв рассчитанное на отапливаемое помещение не менее 100кв м,любое 11-ое пойдёт,жуковское или Сибирия.Нажмите, чтобы раскрыть...schalke:schalke:
любое АОгв рассчитанное на отапливаемое помещение не менее 100кв м,любое 11-ое пойдёт,жуковское или Сибирия.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Котлы рассчитываются не по площади помещения, а по теплопроизводительности, необходимой для компенсации теплопотерь помещения.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Котлы рассчитываются не по площади помещения, а по теплопроизводительности, необходимой для компенсации теплопотерь помещения.Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Хотя бы перепад в 20С-30С должен быть.надо знать температуру воды на котле!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Хотя бы перепад в 20С-30С должен быть.надо знать температуру воды на котле!Нажмите, чтобы раскрыть...
Проектировщик:
А чем им греть? У чугунины практически нет конвекционной поверхности.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
А чем им греть? У чугунины практически нет конвекционной поверхности.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Ну выдают раза в три - четыре меньше на секцию и что?Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Ну выдают раза в три - четыре меньше на секцию и что?Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
А у алюминия площади поверхности больше в три раза в каждой секции.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
А у алюминия площади поверхности больше в три раза в каждой секции.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Котлу 19 лет как я понимаю. Зачем я буду интересоваться что за котел и характеристики.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Котлу 19 лет как я понимаю. Зачем я буду интересоваться что за котел и характеристики.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
. Их уже лет 10 нет - этих характеристик. На свалку однозначно...Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
. Их уже лет 10 нет - этих характеристик. На свалку однозначно...Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Первый и наиболее вероятный: все вылетает в трубу. При этом кокс на стенках котла - отличный теплоизолятор, не мешающий полному сгоранию надежному вылету тепла в трубу.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Первый и наиболее вероятный: все вылетает в трубу. При этом кокс на стенках котла - отличный теплоизолятор, не мешающий полному сгоранию надежному вылету тепла в трубу.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:
Второй: Не согласована площадь поверхности топки котла и радиаторов. То есть не хватает мощности котла. Причины не поясняю, их масса начиная от разношерстных радиаторов и заканчивая утеплением дома. Тепловой баланс в системе имеется, но он не в той точке в которой тепло и уютно дома.Нажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
Второй: Не согласована площадь поверхности топки котла и радиаторов. То есть не хватает мощности котла. Причины не поясняю, их масса начиная от разношерстных радиаторов и заканчивая утеплением дома. Тепловой баланс в системе имеется, но он не в той точке в которой тепло и уютно дома.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Олег, объясню еще раз, если бы система не могла рассеять тепло, то котел бы перегрелся бы и отключился. Или закипел бы, если бы отключится не смог.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Олег, объясню еще раз, если бы система не могла рассеять тепло, то котел бы перегрелся бы и отключился. Или закипел бы, если бы отключится не смог.Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
ну хотя бы для того, чтобы обосновать свои утверждения с техническими выкладками!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
ну хотя бы для того, чтобы обосновать свои утверждения с техническими выкладками!Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Да??? И куда она делась..интересно.
Опять перед выборами отменили площадь поверхности чугуния и приравняли к =0?Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Да??? И куда она делась..интересно.
Опять перед выборами отменили площадь поверхности чугуния и приравняли к =0?Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):
Ну выдают раза в три - четыре меньше на секцию и что?
Кто выдает?
Чего выдает?
Зарплату..?Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Ну выдают раза в три - четыре меньше на секцию и что?
Кто выдает?
Чего выдает?
Зарплату..?Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):
Правильно! если нихрена понять не можешь проблему - сразу на свалкуНажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Правильно! если нихрена понять не можешь проблему - сразу на свалкуНажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):
Кокс.. в газовом котле?
такое бывает?Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
Кокс.. в газовом котле?
такое бывает?Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
1. Расход газа в час.
2. Температуру на подаче и обратке котла.
3. Температуру на радиаторах.
4. Давно ли чистили котел, нет ли там сажи и грязи.
5. Неплохо бы и температуру отходящих газов знать.
6. Из чего построен дом, материал и толщина стен.
7. Утеплена ли крыша и стены? Если да, то чем.
8. Марку котла неплохо бы знать.
9. Марку насоса тоже.
10. Про давление газа не настаиваю, это непринципиально, если известен расход, но если получится узнать - тоже полезная информация.
11. При горении не происходит ли отрыва пламени?
Короче, чем больше информации, тем лучше.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
1. Расход газа в час.
2. Температуру на подаче и обратке котла.
3. Температуру на радиаторах.
4. Давно ли чистили котел, нет ли там сажи и грязи.
5. Неплохо бы и температуру отходящих газов знать.
6. Из чего построен дом, материал и толщина стен.
7. Утеплена ли крыша и стены? Если да, то чем.
8. Марку котла неплохо бы знать.
9. Марку насоса тоже.
10. Про давление газа не настаиваю, это непринципиально, если известен расход, но если получится узнать - тоже полезная информация.
11. При горении не происходит ли отрыва пламени?
Короче, чем больше информации, тем лучше.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
wiklis, дайте уже людям полную картину происходящего:1. Расход газа в час.2. Температуру на подаче и обратке котла.3. Температуру на радиаторах.4. Давно ли чистили котел, нет ли там сажи и грязи.5. Неплохо бы и температуру отходящих газов знать.6. Из чего построен дом, материал и толщина стен.7. Утеплена ли крыша и стены? Если да, то чем.8. Марку котла неплохо бы знать.9. Марку насоса тоже.10. Про давление газа не настаиваю, это непринципиально, если известен расход, но если получится узнать - тоже полезная информация.11. При горении не происходит ли отрыва пламени?Короче, чем больше информации, тем лучше.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
wiklis, дайте уже людям полную картину происходящего:1. Расход газа в час.2. Температуру на подаче и обратке котла.3. Температуру на радиаторах.4. Давно ли чистили котел, нет ли там сажи и грязи.5. Неплохо бы и температуру отходящих газов знать.6. Из чего построен дом, материал и толщина стен.7. Утеплена ли крыша и стены? Если да, то чем.8. Марку котла неплохо бы знать.9. Марку насоса тоже.10. Про давление газа не настаиваю, это непринципиально, если известен расход, но если получится узнать - тоже полезная информация.11. При горении не происходит ли отрыва пламени?Короче, чем больше информации, тем лучше.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Расход газа просто сумасшедший для вашего дома, в хорошо утепленном доме раза в 2 меньше будет даже с КЧМ.Короче, крышу дома утепляйте однозначно, материалов сейчас предостаточно, от керамзита до базальтовой плиты и пены.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Расход газа просто сумасшедший для вашего дома, в хорошо утепленном доме раза в 2 меньше будет даже с КЧМ.Короче, крышу дома утепляйте однозначно, материалов сейчас предостаточно, от керамзита до базальтовой плиты и пены.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Можно примерно посчитать, сколько тепла через крышу улетает.
Формула такая дельта t наружняя и внутренняя / толщину материала * площадь * коэффициент теплопроводности.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Можно примерно посчитать, сколько тепла через крышу улетает.
Формула такая дельта t наружняя и внутренняя / толщину материала * площадь * коэффициент теплопроводности.Нажмите, чтобы раскрыть...
Проектировщик:
по инфильтацииНажмите, чтобы раскрыть...Проектировщик:Проектировщик:
по инфильтацииНажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Замена котла даст небольшую экономию (процентов 10, не больше)Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Замена котла даст небольшую экономию (процентов 10, не больше)Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Вывод - утеплять дом (особенно крышу)надо в первую очередь.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Вывод - утеплять дом (особенно крышу)надо в первую очередь.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:
Замена котла даст небольшую экономию (процентов 10, не больше), но, без утепления дома, он так и будет топить улицу, и хозяин так и будет платить за лишний сожженный газ.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Замена котла даст небольшую экономию (процентов 10, не больше), но, без утепления дома, он так и будет топить улицу, и хозяин так и будет платить за лишний сожженный газ.Нажмите, чтобы раскрыть...
Виктор-:
А в данном случае котел даже нагнать дельту между приходом 43С до 60С не может!!!!!!!Нажмите, чтобы раскрыть...Виктор-:Виктор-:
А в данном случае котел даже нагнать дельту между приходом 43С до 60С не может!!!!!!!Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:
Условия нынче несколько изменились. потеплело, ночью до-3, днём до +5-7С. Котёл я существенно придавил, насос перевёл на 1.Нажмите, чтобы раскрыть...wiklis:wiklis:
Условия нынче несколько изменились. потеплело, ночью до-3, днём до +5-7С. Котёл я существенно придавил, насос перевёл на 1.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Я не вижу никакого смысла в более точных расчетах, тем более, что для них данных гораздо больше нужно. Надо было понять суть проблемы и она теперь наверняка понятна.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Я не вижу никакого смысла в более точных расчетах, тем более, что для них данных гораздо больше нужно. Надо было понять суть проблемы и она теперь наверняка понятна.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Один мой знакомый сейчас занялся обустройством теплоизоляции методом запенивания по американской технологии. Удельный вес пены 8 кг/м3, то есть нагрузки на перекрытия никакой. Пена пристает хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, все дыры заделываются наглухо, воды не боится, главное, чтобы ультрафиолета не было. Стоит у него это удовольствие с материалом и работой - 550 руб./м2. Слой - 10 см. (говорит равен метру кладки по теплопроводности). Вашу крышу за один день всю запенить можно. Поищите у вас там в регионе, наверняка кто-то тем-же самым занимается.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Один мой знакомый сейчас занялся обустройством теплоизоляции методом запенивания по американской технологии. Удельный вес пены 8 кг/м3, то есть нагрузки на перекрытия никакой. Пена пристает хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, все дыры заделываются наглухо, воды не боится, главное, чтобы ультрафиолета не было. Стоит у него это удовольствие с материалом и работой - 550 руб./м2. Слой - 10 см. (говорит равен метру кладки по теплопроводности). Вашу крышу за один день всю запенить можно. Поищите у вас там в регионе, наверняка кто-то тем-же самым занимается.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Так он же газ на котле убавил, он сам же выше об этом писал. Малая дельта говорит о том, что циркуляция в системе очень - очень хорошая.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Так он же газ на котле убавил, он сам же выше об этом писал. Малая дельта говорит о том, что циркуляция в системе очень - очень хорошая.Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
на режиме +45С/43С конечно радиаторов нужно намного больше, чем указал автор для прогрева его 85м2!!!Нажмите, чтобы раскрыть...Олег (самостроитель):Олег (самостроитель):
на режиме +45С/43С конечно радиаторов нужно намного больше, чем указал автор для прогрева его 85м2!!!Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
А может сначала лучше разобраться, ПОЧЕМУ выше 60 гр. система не прогревается, а котел пашет не выключаясь?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
А может сначала лучше разобраться, ПОЧЕМУ выше 60 гр. система не прогревается, а котел пашет не выключаясь?Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.