рубли

Диаметр трубы

  • Подскажите пожалуйста, в прикрепленном рис. два варианта подключения радиаторов, какой из них предпочтительнее и какие диаметры труб нужны для этих вариантов???
    Вариант "А", трубы от радиаторов идут в пол, разводка в полу.
    Вариант "Б", трубы соединяющие батареи предполагается проложить в стене. И скажите пожалуйста какой диаметр труб нужен для этих вариантов.
    Радиаторы Kermi FKO 12 Боковое подключение (ВхШхГ), мм: 300 x 900 x 64.
    Трубы Дипайп или Альтаис pert-al-pert, фитинги сварные или пресс.
    Да чуть не забыл эти радиаторы с каким то хитрым подключением, якобы сначала греется передняя панель, потом задняя, там вставляется хитрый клапан кажется в нижний выходной нипель, но толком еще не понял как там течет вода?
    Все три батареи стоят в одном помещении под окнами.img_274071.jpg





    img_274071.jpgimg_274071.jpg
  • Диаметр и длина трубы и диаметр подключения???
    Вообще, вариант 1 предпочтительней.
  • Длина в первом вар: подача от коллектора до первой батареи 4-4,5м; обратка от последней батареи до коллектора 5-5,5м, расстояние от входа первой до входа последней 4-4,5м.
    А диаметры труб - главный вопрос.

  • Радиаторы каждый почти по киловатту. Если система с насосом, то магистраль подачи и обратки металлопласт 25 или ППРС 32. Подводка к каждому или 16 МП или 20 ППРС пойдет с полдюймовыми кранами. Это навскидку, вообще, надо привязку ко всей системе смотреть.
  • Эта ветка батарей подключается к коллектору первого этажа. Подключение у радиаторов 1/2. Отопление хочу сделать низкотемпературное, подача макс. 65С.
    Поэтому мощность радиаторов далеко не киловатт.
    Теплоноситель - антифриз.

  • а сколько??
    дом:
    Поэтому мощность радиаторов далеко не киловатт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Поэтому мощность радиаторов далеко не киловатт.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Для воды 90/70 - 837Вт, 75/65 - 668Вт, а для антифриза, да еще 65/55 - Ватт 450.
  • Не советую вам ни первую ни тем более вторую схему...
    Да это радиаторы Kermi X2, перемычку следует вставлять, там у них проток может начинаться в панели ближней к стене или обращенной в комнату.
  • Тогда посоветуйте какую?
    Я это тоже прочитал, но не могу представить как это выглядит структурно(если эти две панели разложить в плоскости)???
    Андрей:
    Не советую вам ни первую ни тем более вторую схему...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Не советую вам ни первую ни тем более вторую схему...
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    там у них проток может начинаться в панели ближней к стене или обращенной в комнату.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    там у них проток может начинаться в панели ближней к стене или обращенной в комнату.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В реальности тех/задания не понял, что всего две трубы входят в помещение? Тогда однотрубную с диагональным или нижним подключением.
    А, если ограничений нет, - то калассическую двухтрубную.
    Панели грубо говоря подключены последовательно, и расположены одна за другой (бутербродом) похоже на вашу схему (б) только подачу от первой батареи подключить ко второй на место обратки по диагонали.

  • Вариант Б вообще не рабочий!!!!
    Как собираетесь настраивать радиаторы??? чем и где пожимать/открывать? :wink3:
    дом:
    Вариант "Б", трубы соединяющие батареи предполагается проложить в стене.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Вариант "Б", трубы соединяющие батареи предполагается проложить в стене.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Б
    :wink3:
  • Почему???
    На счет кранов думаю, ставить на каждую батарею, регулировка на распред. коллекторе. По вопросу терморег. пока в раздумье, может поставить поставить датчик в комнате, а терморег. на коллектор?
    Выше я написал, что эта ветка подключается к коллектору первого этажа.
    Олег (самостроитель):
    Вариант Б вообще не рабочий!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вариант Б вообще не рабочий!!!!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Как собираетесь настраивать радиаторы??? чем и где пожимать/открывать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Как собираетесь настраивать радиаторы??? чем и где пожимать/открывать?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    В реальности тех/задания не понял, что всего две трубы входят в помещение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    В реальности тех/задания не понял, что всего две трубы входят в помещение?
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот сижу и думаю, но ни фига не соображу, ведь там две панели, лицевая и тыльная и с одной и с другой стороны в верхней части заправлены, а разделительный клапан один внизу???
    Андрей:
    Панели грубо говоря подключены последовательно, и расположены одна за другой (бутербродом) похоже на вашу схему (б) только подачу от первой батареи подключить ко второй на место обратки по диагонали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Панели грубо говоря подключены последовательно, и расположены одна за другой (бутербродом) похоже на вашу схему (б) только подачу от первой батареи подключить ко второй на место обратки по диагонали.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • дык все просто:
    смотрим вариант Б
    радиаторы слева направо 1-2-3
    в радиатор 1 пришла горячая вода. Но нам жарко и мы решили прикрыть подачу.
    Теперь радиатор 2 не получает горячей воды, потому что радиатор 1 прикрыт а вода идет только от него протоком (транзит). Также теперь не получит горячей воды и радиатор 3!
    --
    Или
    Стало жарко у радиатора 2.
    Прикрыли ему подачу воды.
    Теперь и радиатор 1 станет остывать и радиатор 3 не получит горячей.
    ---
    Тоже самое если жарко на радиаторе 3 и его прикроем, то радиаторы 1 и 2 остывают!
    ---
    Более того при такой подводке радиатор 2 будет прогрет только наполовину сверху, и только радиаторы 1 и 3 будут прогреты почти все! Это если нет кранов и регулировки.
    Про регулировку я уже сказал. И без разницы будут это краны или термоголовки.
    Да и схема неремонтопригодна! При ремонте одного радиатора отключается вся система отопления!!!!!!!!
    Я так думаю!! :smile3:
    дом:
    Почему???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Почему???
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
















    :smile3:
  • Поэтому возможна рег. сразу 3 радиаторов.
    Так какой же диаметр труб???
    Олег (самостроитель):
    Теперь радиатор 2 не получает горячей воды, потому что радиатор 1 прикрыт а вода идет только от него протоком (транзит). Также теперь не получит горячей воды и радиатор 3!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Теперь радиатор 2 не получает горячей воды, потому что радиатор 1 прикрыт а вода идет только от него протоком (транзит). Также теперь не получит горячей воды и радиатор 3!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Все три батареи стоят в одном помещении под окнами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Все три батареи стоят в одном помещении под окнами.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Краны по-любому каждый радиатор должен иметь для аварийного выключения/съема из сети!
    Поэтому вариант Б не прокатит!
    На подключение/отводы к радиаторам = размерам сечения подключения. искать в сетке размеры резьб ваших радиаторов не буду.
    Основная магистраль подача/обратка минимум на размер больше, чем отводы.
    Циркуляция принудительная?
    дом:
    Поэтому возможна рег. сразу 3 радиаторов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Поэтому возможна рег. сразу 3 радиаторов.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    дом:
    Так какой же диаметр труб???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Так какой же диаметр труб???
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 1/2 вр.
    Конечно если стоят как написано выше распр. коллекторы.
    Олег (самостроитель):
    искать в сетке размеры резьб ваших радиаторов не буду.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    искать в сетке размеры резьб ваших радиаторов не буду.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Циркуляция принудительная?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Циркуляция принудительная?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • с трудом верю.ощущение,что каж.радиатор систему представляет.вариант1.
    дом:
    Все три батареи стоят в одном помещении под окнами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Все три батареи стоят в одном помещении под окнами.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.