рубли

Посоветуйте по схеме отопления

  • Вот планируемая схема отопления. Котел настенный, двухконтурный. Трубы - полипропилен stabi. Выход из котла трубой 25 мм, главные стояки подачи и обратки - 32 мм. На подаче поэтажные балансировочные вентили. Подводка к радиаторам трубой 20 мм с шаровыми кранами. Разводка по этажам трубой 25 мм. На схеме указаны диаметр труб и расстояния в метрах: первого радиатора на этаже от стояка, далее расстояния между радиаторами. Дом: один этаж плюс мансарда. Отапливаемая площадь около 130 кв. м. Прошу совета по схеме.img_274096.jpgimg_274096.jpgimg_274096.jpg
  • Работать не будет!!!! Вода по наименьшему сопротивлению течет всегда, что непонятного?
    Ну почитайте же вы тему по этой ссылке, не зря я вам ее уже давал, когда вы начали вопросы задавать. Сколько можно уже самим себе на ..... наступать!
    Извините, если что не так, просто надоело одно и тоже уже объяснять! :sm019:http://forum.vashdom.ru/message270600.htm

    http://forum.vashdom.ru/message270600.htm
  • Так ОК. Другой вопрос: как сделать правильно, чтоб работало. Первый этаж сделать с попутным движением теплоносителя? Как быть со вторым этажом?
  • Ну что вы за человек такой,опять сейчас будете петь про гидравлику и заумную физику-а я говорю что будет работать,я вот только стояки делал трубой на 25 и подачу к радиаторам на 25-всё отлично работает,можете приехать помотреть,а что сейчас напишет ботаник bbs,,,???
    :grin:
    bbs:
    Работать не будет!!!! Вода по наименьшему сопротивлению течет всегда, что непонятного?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Работать не будет!!!! Вода по наименьшему сопротивлению течет всегда, что непонятного?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • Даже первый этаж не пришлось придавливать.
    Pavlovsky:
    Так ОК. Другой вопрос: как сделать правильно, чтоб работало. Первый этаж сделать с попутным движением теплоносителя? Как быть со вторым этажом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    Так ОК. Другой вопрос: как сделать правильно, чтоб работало. Первый этаж сделать с попутным движением теплоносителя? Как быть со вторым этажом?
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бредишь,там вообще проблема в другом.
    bbs:
    Извините, если что не так, просто надоело одно и тоже уже объяснять! http://forum.vashdom.ru/message270600.htm
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Извините, если что не так, просто надоело одно и тоже уже объяснять! http://forum.vashdom.ru/message270600.htm
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Думать и разбираться сами не хотите - тогда успехов вам ребята!
    Там точно такая же проблема.
    Если много денег лишних - поэксперементируйте.
    В той теме нарисовал Александр-Яр, как делать. Страница №7. С указаниями диаметров.
    schalke:
    Ну что вы за человек такой,опять сейчас будете петь про гидравлику и заумную физику-а я говорю что будет работать,я вот только стояки делал трубой на 25 и подачу к радиаторам на 25-всё отлично работает,можете приехать помотреть,а что сейчас напишет ботаник bbs,,,???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Ну что вы за человек такой,опять сейчас будете петь про гидравлику и заумную физику-а я говорю что будет работать,я вот только стояки делал трубой на 25 и подачу к радиаторам на 25-всё отлично работает,можете приехать помотреть,а что сейчас напишет ботаник bbs,,,???
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    schalke:
    Бредишь,там вообще проблема в другом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Бредишь,там вообще проблема в другом.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Pavlovsky:
    Так ОК. Другой вопрос: как сделать правильно, чтоб работало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    Так ОК. Другой вопрос: как сделать правильно, чтоб работало.
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • у меня точно такая.
    Длина контура первого этажа 60м (30 +30), 7 радиаторов.
    Все работает!
    Pavlovsky:
    Дом: один этаж плюс мансарда. Отапливаемая площадь около 130 кв. м. Прошу совета по схеме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    Дом: один этаж плюс мансарда. Отапливаемая площадь около 130 кв. м. Прошу совета по схеме.
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Может по вашей теории эта система работать и не должна-но она работает,это для вас чудо?
    :grin:
    bbs:
    Думать и разбираться сами не хотите - тогда успехов вам ребята!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Думать и разбираться сами не хотите - тогда успехов вам ребята!
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • теория и практика не всегда сходятся в реале может работает но там с кпд меньшим а дом у вас теплей например чем у Pavlovsky и у него не будет тепла....
    да и вообще что значит фраза работать будет но кое как??? :scratch one-s head:
    ет значит не на все 100% а если как у нас всегда все берем с запасом то и 80% хватит вот тебе и тепло в доме!

    :scratch one-s head:
  • Всё в ваших руках, желаю вам дальнейших удачных экспериментов. :grin:
    А раньше приходилось? :wink3:
    А теперь это надо рассматривать, как некое достижение или прорыв!!! :grin:
    На всякий случай: нормальную систему отопления ВСЕГДА строят так, что ничего придавливать и прижимать вообще не приходится.
    А как построят, так и работать будет.
    Мои извинения всем, просто я уже достаточно насмотрелся на подобное творчество, поэтому так невежливо отвечаю. :smile3:
    schalke:
    Может по вашей теории эта система работать и не должна-но она работает,это для вас чудо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Может по вашей теории эта система работать и не должна-но она работает,это для вас чудо?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    schalke:
    Даже первый этаж не пришлось придавливать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Даже первый этаж не пришлось придавливать.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    :grin:

    Владимир 42:
    да и вообще что значит фраза работать будет но кое как???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир 42:
    да и вообще что значит фраза работать будет но кое как???
    Владимир 42:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • да норм все в споре рождается истина!
  • тем самым увеличивается срок службы системы! в поджатых местах будет собираться грязь и в один прекрасный момент забьется... а потом че делать разбирать ???
    bbs:
    На всякий случай: нормальную систему отопления ВСЕГДА строят так, что ничего придавливать и прижимать вообще не приходится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    На всякий случай: нормальную систему отопления ВСЕГДА строят так, что ничего придавливать и прижимать вообще не приходится.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • чушь какая.
    :grin:
    Владимир 42:
    тем самым увеличивается срок службы системы! в поджатых местах будет собираться грязь и в один прекрасный момент забьется... а потом че делать разбирать ???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир 42:
    тем самым увеличивается срок службы системы! в поджатых местах будет собираться грязь и в один прекрасный момент забьется... а потом че делать разбирать ???
    Владимир 42:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • Существует, и ещё много всяких автоматических наворотов существует! Можнол и термодатчики на каждый радиатор поставить! Приводные клапона! :grin: Можно наворотить такого что О-ОО-го-го! Круто будет! :grin:
    А слабо сделать систему где нету кранов, нет регулировок, и всё работает! :smile3: И обслуживания ни какого не надо! Проверил раз в год грязевик, воду в системе проверил и всё! Работает, и забудешь что и есть отопление, всё тепло, хорошо, беспокойств нет. :smile3: Если закрытая система, так, давление переодически ПОСМОТРЕТЬ.
    Вот это круче, чем куча автоматики! :smile3: Только вот, что бы сделать такую систему нужно знать многое и образование соответсвующее. А самое главное, головой сначала думать, а потом делать! А не наоборот, сначала сделать, а потом подумать, а как теперь быть, что бы это всё работало! Причём работало не каком кверху, а как надо! :sm031:
    [q]BBS:
    На всякий случай: нормальную систему отопления ВСЕГДА строят так, что ничего придавливать и прижимать вообще не приходится.
    Примерно вот так! :drinks:
    schalke:
    Ботаник,существует запорная и регулировочная арматура для систем отопления если не в курсе,хотя теоретику сложно вообще себе представить систему отопления как таковую,видя всего лишь рисунки этой системы на этом форуме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Ботаник,существует запорная и регулировочная арматура для систем отопления если не в курсе,хотя теоретику сложно вообще себе представить систему отопления как таковую,видя всего лишь рисунки этой системы на этом форуме.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::grin:
    :smile3::smile3:
    :smile3:
    BBS:

    :drinks:
  • Александр, подскажите, можно оставить схему так, или лучше увеличить диаметр труб от котла и в начале каждой ветки? Будут ли хорошо греться последние радиаторы в ветках при прежней схеме? Хотя вот Олег написал, что у него точно также, и все работает
  • Если так оставите, то будете долго и упорно настравивать всё это! в 25 трубу, розлив, вы сделаете 3 20 врезки, которые будут нормально работать. Остальные будут уже не в режиме. Греть МОЖЕТ и БУДЕТ, но будет и разница в том как греет. Дело в том, что МОЖЕТ, не есть хорошо и правильно, это уже сомнение, которое опять же МОЖЕТ выйти боком. :sad:
    По этому, на плече, где 3 радиатора оставьте как есть, а где 6, поставьте, всё-таки 32ПП. Выход от котла пусть останется 25, бог с ним, насос прокачает, длина не большая :acute: А вот, до поворота, где начинается контур 32 с 6 радиаторами, и небольшой кусок в сторону, где 25 контур с 3мя радиаторами, сделайте коллектор из 40 ПП трубы. Вот так, всё хорошо получится! :smile3: Тогда будет не МОЖЕТ, а ТОЧНО!!! :smile3: То есть намного лучше.
    Pavlovsky:
    можно оставить схему так, или лучше увеличить диаметр труб от котла и в начале каждой ветки? Будут ли хорошо греться последние радиаторы в ветках при прежней схеме? Хотя вот Олег написал, что у него точно также, и все работает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    можно оставить схему так, или лучше увеличить диаметр труб от котла и в начале каждой ветки? Будут ли хорошо греться последние радиаторы в ветках при прежней схеме? Хотя вот Олег написал, что у него точно также, и все работает
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
    :acute::smile3::smile3:
  • Почему бы и нет,делал и такие,просто вы не берёте в расчёт что планировка дома имеет свои особенности и не все они одинаковы,это не просто прокинул трубу и всё.
    Александр-Яр:
    А слабо сделать систему где нету кранов, нет регулировок, и всё работает! И обслуживания ни какого не надо! Проверил раз в год грязевик, воду в системе проверил и всё! Работает, и забудешь что и есть отопление, всё тепло, хорошо, беспокойств нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А слабо сделать систему где нету кранов, нет регулировок, и всё работает! И обслуживания ни какого не надо! Проверил раз в год грязевик, воду в системе проверил и всё! Работает, и забудешь что и есть отопление, всё тепло, хорошо, беспокойств нет.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Александр, спасибо большое. Вот так и сделаю: второй этаж 25й, первый 32й, а стояки 40. Я правильно понял?
  • Александр,а если по возможности эту систему закольцевать то диаметр труб оставить то же или нет(стояк-подача)?
    Александр-Яр:
    По этому, на плече, где 3 радиатора оставьте как есть, а где 6, поставьте, всё-таки 32ПП. Выход от котла пусть останется 25, бог с ним, насос прокачает, длина не большая А вот, до поворота, где начинается контур 32 с 6 радиаторами, и небольшой кусок в сторону, где 25 контур с 3мя радиаторами, сделайте коллектор из 40 ПП трубы. Вот так, всё хорошо получится! Тогда будет не МОЖЕТ, а ТОЧНО!!! То есть намного лучше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    По этому, на плече, где 3 радиатора оставьте как есть, а где 6, поставьте, всё-таки 32ПП. Выход от котла пусть останется 25, бог с ним, насос прокачает, длина не большая А вот, до поворота, где начинается контур 32 с 6 радиаторами, и небольшой кусок в сторону, где 25 контур с 3мя радиаторами, сделайте коллектор из 40 ПП трубы. Вот так, всё хорошо получится! Тогда будет не МОЖЕТ, а ТОЧНО!!! То есть намного лучше.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всё так, абсолютно согласен! По этому, в одном варианте, допущу что бросил трубу и подключил радиаторы и будет работать. Как говорится попал, пальцем в небо.:shok: А в другом случае, это же самое может и не получиться. Дело случая! А надо, что бы не его величество случай правил, а разум и расчёт. Так вернее и дешевле будет, чем метод тыка.
    Правильно. Стояки можно и не полнстью сделать 40. От пола поднять с 1 этажа на полметра-метр и нормально будет. Главное распределить теплоноситель в нужных частях. 2/3 на 1 этаже и 1/3 на 2 этаж пойдёт. Кроме того, если здание с открытым проходом, то тёплый воздух первого этажа будет подниматься на 2 этаж. Стало быть количество нагревательных приборов 1 этажа можно на 15-20% завысить, а на 2 этаже занизить.
    Не совсем понял, что закольцевать в системе?
    С подачи второго этажа сделать опуск на 1 этаж и так же обратку?
    schalke:
    Почему бы и нет,делал и такие,просто вы не берёте в расчёт что планировка дома имеет свои особенности и не все они одинаковы,это не просто прокинул трубу и всё.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Почему бы и нет,делал и такие,просто вы не берёте в расчёт что планировка дома имеет свои особенности и не все они одинаковы,это не просто прокинул трубу и всё.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    Pavlovsky:
    Александр, спасибо большое. Вот так и сделаю: второй этаж 25й, первый 32й, а стояки 40. Я правильно понял?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    Александр, спасибо большое. Вот так и сделаю: второй этаж 25й, первый 32й, а стояки 40. Я правильно понял?
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    schalke:
    Александр,а если по возможности эту систему закольцевать то диаметр труб оставить то же или нет(стояк-подача)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Александр,а если по возможности эту систему закольцевать то диаметр труб оставить то же или нет(стояк-подача)?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Подача на второй этаж,цепляем радиаторы
    по такой схемеи опускаемся на первый в самой дальней точки и возвращаемся к котлу,цепляя нижние радиаторы таким же способом,каким диаметром трубы использовать по всему кольцу?
    Александр-Яр:
    Не совсем понял, что закольцевать в системе?
    С подачи второго этажа сделать опуск на 1 этаж и так же обратку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Не совсем понял, что закольцевать в системе?
    С подачи второго этажа сделать опуск на 1 этаж и так же обратку?
    Александр-Яр:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    по такой схеме
  • То есть сделать Ленинградку, однотрубную систему. Можно, самый простой вариант. Недостаток его в том, что радиаторы будут неравномерно прогреваться. Не возможно будет отключить 2 этаж или 1 в отдельности. Либо перекрывать каждый радиатор. Скажем весной, будет относительно тепло, на 2 этаже будет достаточно тепла, которое выходит с 1 этажа, а на первом этаже если отключить отопление будет сыро, неуютно, да и холодновато. Однотрудную Ленинградку можно сделать весь лежак 32 трубой. Будет вполне нормально работать, подвоку к радиаторам 20 трубой, по ПП. Единственно, потребуются маевские на каждый радиатор. Нужно будет переодически проверять воздух. С настенным газовым котлом, очень распространённая система. Самая дешовая по материаллу и монтажу.
    schalke:
    Подача на второй этаж,цепляем радиаторы
    по такой схемеи опускаемся на первый в самой дальней точки и возвращаемся к котлу,цепляя нижние радиаторы таким же способом,каким диаметром трубы использовать по всему кольцу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Подача на второй этаж,цепляем радиаторы
    по такой схемеи опускаемся на первый в самой дальней точки и возвращаемся к котлу,цепляя нижние радиаторы таким же способом,каким диаметром трубы использовать по всему кольцу?
    schalke:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тоже толком работать не будет. Очень длинный контур. В любом случае, я бы разбил эту систему на три примерно равных по тепловой нагрузке контура. То есть: второй этаж - один контур, первый этаж - два контура. Так бы сделал и в случае однотрубного (ленинградка) варианта и в двухтрубном варианте тоже.
    schalke:
    Подача на второй этаж,цепляем радиаторы
    по такой схемеи опускаемся на первый в самой дальней точки и возвращаемся к котлу,цепляя нижние радиаторы таким же способом,каким диаметром трубы использовать по всему кольцу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Подача на второй этаж,цепляем радиаторы
    по такой схемеи опускаемся на первый в самой дальней точки и возвращаемся к котлу,цепляя нижние радиаторы таким же способом,каким диаметром трубы использовать по всему кольцу?
    schalke:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • понял.
    Александр-Яр:
    Можно, самый простой вариант. Недостаток его в том, что радиаторы будут неравномерно прогреваться
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Можно, самый простой вариант. Недостаток его в том, что радиаторы будут неравномерно прогреваться
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а прогреватся будет равномерно или будут проблемы с такой системой?cкажем,что даже два нижних контура не будут одинаковы,например-два радиатора одно крыло и пять другое?
    bbs:
    В любом случае, я бы разбил эту систему на три примерно равных по тепловой нагрузке контура. То есть: второй этаж - один контур, первый этаж - два контура.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    В любом случае, я бы разбил эту систему на три примерно равных по тепловой нагрузке контура. То есть: второй этаж - один контур, первый этаж - два контура.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если равные контура по три батареи на каждой ветке - будет равномерно, при ленинградке - точно. А при двухтрубной - обыграть диаметрами, тоже ровно можно сделать.
    Если неравные контура - обыгрывать диаметрами труб придется все три контура, можно добиться, чтобы ровно грело везде, только хорошо продумать всё надо.
    schalke:
    а прогреватся будет равномерно или будут проблемы с такой системой?cкажем,что даже два нижних контура не будут одинаковы,например-два радиатора одно крыло и пять другое?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а прогреватся будет равномерно или будут проблемы с такой системой?cкажем,что даже два нижних контура не будут одинаковы,например-два радиатора одно крыло и пять другое?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тогда по возможности лучше сделать ленинградку как на первом ,так и на втором этаже????т.е два контура.
    bbs:
    Если равные контура по три батареи на каждой ветке - будет равномерно, при ленинградке - точно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Если равные контура по три батареи на каждой ветке - будет равномерно, при ленинградке - точно.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Лучше три. Я исхожу из того, что человек не спец в данном вопросе и делать ему надо максимально просто, чтобы не ошибиться.
    При трехконтурной ленинградке вижу так: магистрали контуров 32 ППРС, подводка к радиаторам - 25 ППРС (можно первые по ходу батареи на каждом из контуров сделать и 20 ППРС), коллектор - 40 ППРС, подводка от котла к коллектору - 32 ППРС. В общих чертах как-то так.
    schalke:
    Тогда по возможности лучше сделать ленинградку как на первом ,так и на втором этаже????т.е два контура.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Тогда по возможности лучше сделать ленинградку как на первом ,так и на втором этаже????т.е два контура.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • не совсем волоку в теории,я правильно понял:контур в ленинградке будет выглядеть так,сначало цепляем все радиаторы одного контура по
    такой схеме-и возвращаемся от последнего радиатора одной трубой к котлу,я правильно понял?
    bbs:
    Лучше три. Я исхожу из того, что человек не спец в данном вопросе и делать ему надо максимально просто, чтобы не ошибиться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Лучше три. Я исхожу из того, что человек не спец в данном вопросе и делать ему надо максимально просто, чтобы не ошибиться.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    такой схеме
  • Именно так.
    schalke:
    не совсем волоку в теории,я правильно понял:контур в ленинградке будет выглядеть так,сначало цепляем все радиаторы одного контура по
    такой схеме-и возвращаемся от последнего радиатора одной трубой к котлу,я правильно понял?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    не совсем волоку в теории,я правильно понял:контур в ленинградке будет выглядеть так,сначало цепляем все радиаторы одного контура по
    такой схеме-и возвращаемся от последнего радиатора одной трубой к котлу,я правильно понял?
    schalke:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • cпасибо,вы уж меня извините,беру все свои плохие слова в ваш адрес обратно.
    :smile3:
    bbs:
    Именно так.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Именно так.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • А я вообще не обидчивый. :laugh1::laugh1:
  • Всё таки решили Ленинградку делать? Если будет несколько контуров, будет сопротивление по меньше, но коллектор тогда обязательно надо! И желательно диаметром по больше! :smile3::smile3:
  • Ленинградку я делать не буду точно. Закольцевать первый этаж не получится, планировка не позволяет, а если прокладывать обратно к котлу тем же путем, трубы в два раза больше уйдет. Буду делать так:
    Еще вопрос: подводку к радиаторам на первом этаже из 32й трубы мне тогда делать 25й или можно 20й? А то, честно говоря, радиаторы я уже приобрел с монтажным комплектом на 1/2

    Александр-Яр:
    Правильно. Стояки можно и не полностью сделать 40. От пола поднять с 1 этажа на полметра-метр и нормально будет. Главное распределить теплоноситель в нужных частях. 2/3 на 1 этаже и 1/3 на 2 этаж пойдёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Правильно. Стояки можно и не полностью сделать 40. От пола поднять с 1 этажа на полметра-метр и нормально будет. Главное распределить теплоноситель в нужных частях. 2/3 на 1 этаже и 1/3 на 2 этаж пойдёт.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я бы для первого оставил полдюйма,а на второй всё таки приобрёл три комплекта на дюйм.
    Pavlovsky:
    Еще вопрос: подводку к радиаторам на первом этаже из 32й трубы мне тогда делать 25й или можно 20й? А то, честно говоря, радиаторы я уже приобрел с монтажным комплектом на 1/2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Pavlovsky:
    Еще вопрос: подводку к радиаторам на первом этаже из 32й трубы мне тогда делать 25й или можно 20й? А то, честно говоря, радиаторы я уже приобрел с монтажным комплектом на 1/2
    Pavlovsky:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробуй-те попробуй-те ка на дюим найти комплекты на радиаторы!!! :grin: :grin: :grin: Вас засмеют на рынке, или смущаюсь скажут, а у нас неету...!? :shok: :blush:
    Ставьте подводку 1/2" ! И только 1 последний радиатор 1 этажа 3/4" подводку. На 2 этаже так же ставьте 1/2", а на последний радиатор 3/4"
    schalke:
    я бы для первого оставил полдюйма,а на второй всё таки приобрёл три комплекта на дюйм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    я бы для первого оставил полдюйма,а на второй всё таки приобрёл три комплекта на дюйм
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::grin::grin::shok::blush:
  • 3/4(20ка) конечно,подумал одно-написал другое,надо просыпаться :boredom:
    :grin: :laugh1: ,а в ленинградке наверно можно везде 1/2 ставить?
    Александр-Яр:
    Попробуй-те попробуй-те ка на дюим найти комплекты на радиаторы!!! Вас засмеют на рынке, или смущаюсь скажут, а у нас неету...!?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Попробуй-те попробуй-те ка на дюим найти комплекты на радиаторы!!! Вас засмеют на рынке, или смущаюсь скажут, а у нас неету...!?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :boredom:
    :grin::laugh1:
  • На последние приборы 1-2 поставить 3/4, по мере остывания воды увеличить коэфициент "затекания" теплоносителя в прибор.
    schalke:
    а в ленинградке наверно можно везде 1/2 ставить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а в ленинградке наверно можно везде 1/2 ставить?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я,вот ему верю.поддерживаю полностью.
    schalke:
    Александр-Яр пишет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Александр-Яр пишет
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • саша-яр,на мой взгляд,туфты не разу не выдал.уважаю.
    best996:
    я,вот ему верю.поддерживаю полностью
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    я,вот ему верю.поддерживаю полностью
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.