В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
Олег (самостроитель)
и много экономите?
kia3737:
Или достаточно неармированного?
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737:
Или достаточно неармированного?
kia3737:
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737
А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
Олег (самостроитель)
Вы не поняли..
О каком метраже идет речь! ?
kia3737:
А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737:
А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
kia3737:
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737
около 50кв.м.
Григорий
Желательно армированный так как кроме давления ещё есть и такой фактор как температура. Либо крепёжки ставить сантиметров через 50 либо труба провисать будет.
Просто Дачник
Дело там не в прочности, а в удлинении при нагревании - заполнении горячей водой. Если взять для отопления не армированную трубу, то крепежи можно поставить хоть через 10 сантиметров, все равно трубу изогнет.
Так что если в системе будут достаточно длинные прямые участки (у меня есть кусок 6 метров - этого гарантировано хватает, чтобы труба выгнулась), то не армированная труба там выгнется. Если же все прямые участки короткие, труба свободно перемежается в креплениях и нигде не упирается, есть места для компенсационных изгибов, то есть удлиннение трубы не приведет к ее выпиранию, то можно, наверное, и не армированный ПП.
Я бы все равно не стал так делать. Цена трубы - совсем не основные затраты при монтаже системы отопления. А если вдруг что не так, то исправлять потом заведомо дороже получится.
kia3737:
В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737:
В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
kia3737:
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737
армированную по центру толщины можно и не зачищать?
Просто Дачник
Не вполне понял, но на всякий случай напишу:
Трубу армированную стекловолокном зачищать не надо.
kia3737
алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
bbs
Есть такие трубы, кажется турецкие, встречал один раз, где алюминиевый слой глубоко и зачищать не надо. Просто следуй инструкциям производителя и всё, спроси у продавцов.
Или возьми со стекловолокном.
На отопление и ГВС ОДНОЗНАЧНО ТОЛЬКО АРМИРОВАННАЯ труба, других вариантов быть не может. Однажды видел, как один чудак сделал всё простой трубой, при включении котла, через 10 минут все трубы провисли как сопли и даже с креплений вывалились частично. Чувак попал на полную переделку системы!
kia3737
Понял, Спасибо.
Марс Анварович
Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.У меня дома отопление из обычной PPRS PN-20,производства Россия,Уфимский завод,толщина стенок 3,4мм, Ф с котла 32,дальше 25-20,система в работе с 2005 года,дом 200м2,120 секций алюм.радиаторы и ТП 40м2.Система с мембранным бачком,макс Т* 95*С в морозы дома +24*.Труба нигде не изогнута,без компенсаторов.Давление на холодной системе 1атм,при прогреве 1,5-1,8 атм.За зиму пару раз при падении давления включаю подпитку из водопровода.На верхних точках-автовоздушники.Плата за газ 1000-1200 руб. в мес,летом 200р.Котёл напольный Ferolli-32.Проблем пока не было,насос Grundfos 25/40.При запуске ставлю в положение 3 (60 ватт),после прогрева переключаю в положение 2 (45 ватт).В положении 1(30ватт) плохо прогревается ТП
Марс Анварович
В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
kia3737
Насос работает с 2005 года без нареканий?
Проблем с электричеством не бывает?
Какой тип соединения к радиаторам у вас?
Теплоноситель - вода?
bbs
Даже если у вас ничего пока не произошло с обычным ППРС при такой температуре, то в любом случае, такой температурный режим снижает срок службы вашей системы в разы.
А компенсаторы нужно делать на любых трубах (металл, армированный ППРС) по необходимости. http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf http://www.rostherm.ru/images/Katalogi/pprct.pdf
kia3737, не испытывайте судьбу и никогда не экономьте на материале. Переделывать дороже будет. Хотя, дело ваше конечно. Но не забывайте, что неармированный ППРС является трубопроводом для холодного водоснабжения, но никак не для отопления.
Марс Анварович:
В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович:
В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
Да Вы что, я и не думал испытывать. Ни один из 4х вопросов в предыдущем сообщении не давал повода к сомнению.
Олег (самостроитель)
Что-то я не пойму...
Армированные ППР..?
А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится..
kia3737:
алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737:
алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
kia3737:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель)
Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
Марс Анварович:
Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович:
Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.
Марс Анварович:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs
Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой и слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена. И для спаивания нужно этот слой фольги зачистить специнструментом - зачисткой. Иначе не спаяется. http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf
Тут написано, стр 34.
Скользящие опоры обычно по краям, но и мертвая тоже посередине нужна.
Олег (самостроитель):
Что-то я не пойму...
Армированные ППР..?
А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Что-то я не пойму...
Армированные ППР..?
А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится..
Олег (самостроитель):
Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
Олег (самостроитель):
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович
Возможно и укорачивается срок службы.Но в 2005 году ПП армированный еще не производился у нас
Марс Анварович
Отвечаю:-Насос работает без проблем.Один год проработал всё лето,т.к.забыл выключить после отопительного сезона.Заметил только при запуске котла осенью Электричество отключалось в отопительный сезон,но максимум на полчаса-час.Все радиаторы и ТП последовательно.Теплоноситель-вода.Сливал пару раз в связи с небольшим ремонтом и модернизацией системы.На большинстве радиаторов-американки и рег.вентиля на 1/2".
Марс Анварович
Стерлитамакский завод выпускает ПП трубы арм.алюминием.Можно паять без зачистки и собирать на МП фитинги.16 труба-28р,20-36р,26-58р,32-85 рублей за метр.Паяется без зачистки!!!!!
Олег (самостроитель)
Очень даже в курсе, поскольку у меня часть участков именно такие...
А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
Зачистку надо делать только для торцевого проплавления..но и это лишние траты времени.. и без зачистки все нормально плавится !!!!
bbs:
Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737
Вывод: зачистка требуется лишь для тех труб, где слой алюминия находится практически снаружи.
Olego
Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
kia3737:
А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
Нажмите, чтобы раскрыть...
kia3737:
А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
kia3737:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель)
ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!!
Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
Olego:
Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Olego:
Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
Olego:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Просто Дачник
Посмотрите вот тут:
http://library.stroit.ru/articles/armont/index.html
Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
Олег (самостроитель):
ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!! [Улыбка до ушей (без зуба)]
Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!! [Улыбка до ушей (без зуба)]
Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
Олег (самостроитель):
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель)
Прочитал.
Признаюсь.. действительно оказывается есть такая фигня с наружним алюмом. :(
Не встречал .. (или где был там такой фигни не было никогда).
Однако.. в бухтах ППР3 все-таки не бывает! Только металлопласт!
Просто Дачник:
Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Просто Дачник:
Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
Просто Дачник:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович
Олегу!!! Поглядите ещё тут http://www.mptlider.ru/
Метапол и ППРС в одном флаконе
Олег (самостроитель)
Насколько я понял это и есть металлопластик в обиходе!
Может я криво поясняю..
металлопластик - в бухтах. Металлополимер ..тот же PEX
Полипропилен ППР Polypropylene Random Copolymer (тип 3) PPR PPRC - исключительно отрезками!
разумеется все они сополимеры.
Но быть они в одном флаконе могут с крайней натяжкой..- разве только потому что все они 5-ти слойные.
PEX - 5-ти слойный (он же металлопласт)
ППР армированный - 5-ти слойный.
Марс Анварович:
Метапол и ППРС в одном флаконе
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович:
Метапол и ППРС в одном флаконе
Марс Анварович:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович
Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.Поставляется хлыстами по 4м и в бухтах по 50м
Олег (самостроитель)
Да потому что это сшитый полиэтиллен!!!!!!!
Марс Анварович:
Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович:
Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.
Марс Анварович:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Марс Анварович
Это не полиэтилен, а Рандом Сополимер ППРС,ещё раз внимательно читайте.Спорим,блин,не очём