  • В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
  • и много экономите? :wink3:
    kia3737:
    Или достаточно неармированного?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    Или достаточно неармированного?
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
  • Вы не поняли..
    О каком метраже идет речь! ?
    kia3737:
    А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    А цены на обычный и армированный у вас одинаковые?
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • около 50кв.м.
  • Желательно армированный так как кроме давления ещё есть и такой фактор как температура. Либо крепёжки ставить сантиметров через 50 либо труба провисать будет.
  • Дело там не в прочности, а в удлинении при нагревании - заполнении горячей водой. Если взять для отопления не армированную трубу, то крепежи можно поставить хоть через 10 сантиметров, все равно трубу изогнет.
    Так что если в системе будут достаточно длинные прямые участки (у меня есть кусок 6 метров - этого гарантировано хватает, чтобы труба выгнулась), то не армированная труба там выгнется. Если же все прямые участки короткие, труба свободно перемежается в креплениях и нигде не упирается, есть места для компенсационных изгибов, то есть удлиннение трубы не приведет к ее выпиранию, то можно, наверное, и не армированный ПП.
    Я бы все равно не стал так делать. Цена трубы - совсем не основные затраты при монтаже системы отопления. А если вдруг что не так, то исправлять потом заведомо дороже получится.
    kia3737:
    В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    В частном доме под систему отопления без давления есть ли необходимость ставить армированный ПП? Или достаточно неармированного?
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • армированную по центру толщины можно и не зачищать?
  • Не вполне понял, но на всякий случай напишу:
    Трубу армированную стекловолокном зачищать не надо.

  • алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
  • Есть такие трубы, кажется турецкие, встречал один раз, где алюминиевый слой глубоко и зачищать не надо. Просто следуй инструкциям производителя и всё, спроси у продавцов.
    Или возьми со стекловолокном.
    На отопление и ГВС ОДНОЗНАЧНО ТОЛЬКО АРМИРОВАННАЯ труба, других вариантов быть не может. Однажды видел, как один чудак сделал всё простой трубой, при включении котла, через 10 минут все трубы провисли как сопли и даже с креплений вывалились частично. Чувак попал на полную переделку системы!


  • Понял, Спасибо.
  • Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.У меня дома отопление из обычной PPRS PN-20,производства Россия,Уфимский завод,толщина стенок 3,4мм, Ф с котла 32,дальше 25-20,система в работе с 2005 года,дом 200м2,120 секций алюм.радиаторы и ТП 40м2.Система с мембранным бачком,макс Т* 95*С в морозы дома +24*.Труба нигде не изогнута,без компенсаторов.Давление на холодной системе 1атм,при прогреве 1,5-1,8 атм.За зиму пару раз при падении давления включаю подпитку из водопровода.На верхних точках-автовоздушники.Плата за газ 1000-1200 руб. в мес,летом 200р.Котёл напольный Ferolli-32.Проблем пока не было,насос Grundfos 25/40.При запуске ставлю в положение 3 (60 ватт),после прогрева переключаю в положение 2 (45 ватт).В положении 1(30ватт) плохо прогревается ТП
  • В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
  • Насос работает с 2005 года без нареканий?
    Проблем с электричеством не бывает?
    Какой тип соединения к радиаторам у вас?
    Теплоноситель - вода?


  • Даже если у вас ничего пока не произошло с обычным ППРС при такой температуре, то в любом случае, такой температурный режим снижает срок службы вашей системы в разы.
    А компенсаторы нужно делать на любых трубах (металл, армированный ППРС) по необходимости.
    http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf
    http://www.rostherm.ru/images/Katalogi/pprct.pdf
    kia3737, не испытывайте судьбу и никогда не экономьте на материале. Переделывать дороже будет. Хотя, дело ваше конечно. Но не забывайте, что неармированный ППРС является трубопроводом для холодного водоснабжения, но никак не для отопления.
    Марс Анварович:
    В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    В сильные морозы(-30*)Т* на подаче 95*,на обратке 65*.Обычный режим-65* на подаче,45-50*-обратка
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf

    http://www.rostherm.ru/images/Katalogi/pprct.pdf

  • Да Вы что, я и не думал испытывать. Ни один из 4х вопросов в предыдущем сообщении не давал повода к сомнению.
  • Что-то я не пойму...
    Армированные ППР..?
    А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится.. :laugh1:
    kia3737:
    алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    алюминий.его слой находится в середины толщины стенки трубы. тогда можно не зачищать?
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :laugh1:
  • Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
    Марс Анварович:
    Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Скажу категорично-достаточно.А чтобы не выгнуло трубу при нагреве,сделайте П-образный компенсатор.Дизайн не пострадает.
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой и слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена. И для спаивания нужно этот слой фольги зачистить специнструментом - зачисткой. Иначе не спаяется.
    http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf
    Тут написано, стр 34.
    Скользящие опоры обычно по краям, но и мертвая тоже посередине нужна.
    Олег (самостроитель):
    Что-то я не пойму...
    Армированные ППР..?
    А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Что-то я не пойму...
    Армированные ППР..?
    А нафига там что-то зачищать? И так все оплавится..
    Олег (самостроитель):


    Нажмите, чтобы раскрыть...

    http://rvkinfo.com/images/RVK-block_.pdf

    Олег (самостроитель):
    Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Только при компенсаторах ставятся трубы на скользящие опоры, а не на зажимные жесткие!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Возможно и укорачивается срок службы.Но в 2005 году ПП армированный еще не производился у нас
  • Отвечаю:-Насос работает без проблем.Один год проработал всё лето,т.к.забыл выключить после отопительного сезона.Заметил только при запуске котла осенью :grin: Электричество отключалось в отопительный сезон,но максимум на полчаса-час.Все радиаторы и ТП последовательно.Теплоноситель-вода.Сливал пару раз в связи с небольшим ремонтом и модернизацией системы.На большинстве радиаторов-американки и рег.вентиля на 1/2".:grin:
  • Стерлитамакский завод выпускает ПП трубы арм.алюминием.Можно паять без зачистки и собирать на МП фитинги.16 труба-28р,20-36р,26-58р,32-85 рублей за метр.Паяется без зачистки!!!!!
  • Очень даже в курсе, поскольку у меня часть участков именно такие...
    А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
    Зачистку надо делать только для торцевого проплавления..но и это лишние траты времени.. и без зачистки все нормально плавится !!!!
    bbs:
    Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Олег, вы видимо не в курсе, но существуют (но сейчас постепенно отходят от подобной технологии) трубы ППРС, армированные алюминиевой фольгой
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    слой этой фольги проходит практически по внешней окружности трубы. Эта фольга только чуть-чуть прикрыта сверху слоем полипропилена
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вывод: зачистка требуется лишь для тех труб, где слой алюминия находится практически снаружи.
  • Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
    kia3737:
    А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    А вот таких Никогда не видел!!!! У всех алюм идет посередине сечения!
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!! :laugh1:
    Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
    А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
    Olego:
    Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Экопластик терм- труба для отопления. Аллюминиевый слой снаружи.
    Olego:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

  • Посмотрите вот тут:
    http://library.stroit.ru/articles/armont/index.html
    Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
    Олег (самостроитель):
    ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!! [Улыбка до ушей (без зуба)]
    Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
    А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    ППР3 в мотках/бухтах НЕ БЫВАЕТ!!!! [Улыбка до ушей (без зуба)]
    Вы про металлопластик! там фольга есть практически наружняя.
    А мы про ППР3, который сварка! У таких труб алюм только закрытый под плавким слоем!!!
    Олег (самостроитель):


    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Прочитал.
    Признаюсь.. действительно оказывается есть такая фигня с наружним алюмом. :(
    Не встречал .. (или где был там такой фигни не было никогда).
    Однако.. в бухтах ППР3 все-таки не бывает! Только металлопласт!
    Просто Дачник:
    Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Очень подробно все расписано. Что бывает и чего не бывает.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Олегу!!! Поглядите ещё тут http://www.mptlider.ru/
    Метапол и ППРС в одном флаконе
  • Насколько я понял это и есть металлопластик в обиходе!
    Может я криво поясняю..
    металлопластик - в бухтах. Металлополимер ..тот же PEX
    Полипропилен ППР Polypropylene Random Copolymer (тип 3) PPR PPRC - исключительно отрезками!
    разумеется все они сополимеры.
    Но быть они в одном флаконе могут с крайней натяжкой..- разве только потому что все они 5-ти слойные.
    PEX - 5-ти слойный (он же металлопласт)
    ППР армированный - 5-ти слойный.
    Марс Анварович:
    Метапол и ППРС в одном флаконе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Метапол и ППРС в одном флаконе
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.Поставляется хлыстами по 4м и в бухтах по 50м
  • Да потому что это сшитый полиэтиллен!!!!!!!
    Марс Анварович:
    Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Читайте внимательно-Лидер трубу можно и паять и собирать на обжимные и прессфитинги.
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это не полиэтилен, а Рандом Сополимер ППРС,ещё раз внимательно читайте.Спорим,блин,не очём :laugh1::laugh1:
  • Итог:
    1. Слой посредине-зачистка торцевая.
    2. Слой снаружи-зачистка внешняя.

  • Стерлитамакскую трубу зачищать не надо,ни снаружи,ни изнутри.Смотри ещё раз ссылку http://www.mptlider.ru/
  • Слой посередине - зачистка не нужна вообще. Ну спроси же об этом тех, кто тебе эту трубу продает, в конце - концов. :grin:
    Это верно.
    kia3737:
    1. Слой посредине-зачистка торцевая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    1. Слой посредине-зачистка торцевая.
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    kia3737:
    2. Слой снаружи-зачистка внешняя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    2. Слой снаружи-зачистка внешняя.
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не правда! Зачищается внутренней зачисткой, типа снимает фаску. Для того что бы жидкость не контактировала с аллюм. При пайке фаска запаивается.
    bbs:
    Слой посередине - зачистка не нужна вообще.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Слой посередине - зачистка не нужна вообще.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • "Золотые слова, Юрий Венедиктович".