рубли

Неисправности котлов Baxi - прикрываешь кран - котел гаснет

  • Добрый вечер.
    Подскажите в чем может быть неисправность - установлен котел BAXI ECO 240fi (работает 6 лет два года назад поменял резиновую мембрану, больше нареканий на него не было)последнее время при открытии крана на полную газ загорается но при высоком давлении температура низковата, прикрываешь кран - котел гаснет хотя раньше при таком давлении работал нормально (на входе на холодной воде установлен фосфатный умягчитель с него вымывает мелкие кристаллики - могут ли они где то накопиться и мешать работе)
  • пора делать ТО котлу, и его теплообменникам
  • Хотелось бы уточнить, а какое давление газа у вас?? Вы давление газа мерили??
  • С давлением газа проблем нет.
    за эти дни провел некоторые работы:
    Пресостат разобрал и проверил мембрану , там все в норме. Со второй попытки купил подходящий гаечный ключ, вывинтил сеточку с обратным клапаном из узла Вентури. Клапан немного перекосило и полностью не закрывался, после чистки заработал нормально, но котел все равно не переключается из режима отопления на подачу горячей воды. При переводе в летний режим и перекрыв подачу воды в контур отопления начинает работать нормально греет воду до привычных температур.
    Вывод - где то еще что то забилось, перекосилось или сломалось...
    Сергей:
    Хотелось бы уточнить, а какое давление газа у вас?? Вы давление газа мерили??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Хотелось бы уточнить, а какое давление газа у вас?? Вы давление газа мерили??
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • в настенных газовых котлах находится микропроцессор который управляет температурой и режимами. как правило его стоимость это половина стоимости нового котла..........
  • Извините я не сразу вник в тему. По вашим словам получается, что вы открываете кран «горячей воды» котел загорается, но не нагревает достаточно воду. А если вы чуть-чуть прикроете кран «горячей воды» то котел сразу тухнет. Я правильно понял??
  • Немного поподробнее эту тему обсуждали на другом форуме http://www.forumhouse.ru/threads/147866/
    Сергей:
    По вашим словам получается, что вы открываете кран «горячей воды» котел загорается, но не нагревает достаточно воду. А если вы чуть-чуть прикроете кран «горячей воды» то котел сразу тухнет. Я правильно понял??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    По вашим словам получается, что вы открываете кран «горячей воды» котел загорается, но не нагревает достаточно воду. А если вы чуть-чуть прикроете кран «горячей воды» то котел сразу тухнет. Я правильно понял??
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Когда ни чего не помогло, решил посмотреть на плату управления... а на ней один резистор слегка поджарился а более мощный совсем обуглился... - может в этом вся причина ?