Проблемы с котлом protherm 20 plo

  • После отключения электричества перестала включаться горелка котла Protherm 20 PLO. Все остальное, вроде, в порядке - насос работает, принудительная вытяжка включается, есть щелчок при снижении температуры ОВ до заданной, запальник горит. Похоже, проблемы в узле газового клапана. Подскажите, пожалуйста, что там может не срабатывать и, по возможности, маркировку соответствующих запчастей. Уж больно не хочется менять все в сборе. Тип клапана с арматурой SIT 824 NOVA. Спасибо.
  • газовый клапан либо сам крякнул , либо он не получает сигнал от соответствующего контроллера.
    в клапане катушка. при отключении света могла возникнуть ЭДС и что-то крякнуло.
    но это только предположение. надо вызывать спецов. по гарантии не катит?

  • Однозначно лучше спецы, а то себе дороже самостоятельно ковыряться :laugh1::laugh1:
  • вроде котел энергонезависим-значит электроники там просто нету.
    запальная горелка.
    нужен либо мужик , чтоб разобрался.(хороший слесарь по авто)
    либо человек с конторы по котлам.


  • Дом у меня в Тверской области, вызывала местных спецов (газовая служба) - они разобраться не смогли. К сожалению, родного сервиса нигде в окрестностях нет. Котел энергозависим. Отдельной платы управления - нет, все по узлам раскидано. Полностью клапан с наворотами - около 6 тыс., жаба душит. Надеялась, что может что из электронных наворотов - там же наверняка какой-нибудь электропривод (электромагнит), что-то типа диодных мостов и т.д.К сожалению, документации на узел SIT NOVA 824 найти в и-нете не смогла. Может кто знает место, где она сложена? Всем спасибо!
  • Этот котел не полностью энергонезависим, основная катушка питается 220В АС. Модуляционнная - 220В DC через мост. Смотрите диодный мост, он в разъеме расположен, если мне память не изменяет. Прозванивайте катушки, там сопротивление килоомы должно быть. Сколько точно, не помню, примерно 5-10 КОм. Вообще, в инструкции к котлу есть электросхема, по ней и работайте.
  • Спасибо! Попробую прозвонить, но схема, к сожалению, даже не фунукциональная, а скорее структурная. Все больше квадратики.
  • Да нормальная там схема, ее вполне достаточно, чтобы разобраться в этом котле.
    Проверьте термостат тоже, прозвоните его. То, что он щелкает еще ни о чем не говорит. Бывает щелкает, а не работает.
    Елена:
    Спасибо! Попробую прозвонить, но схема, к сожалению, даже не фунукциональная, а скорее структурная. Все больше квадратики.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Спасибо! Попробую прозвонить, но схема, к сожалению, даже не фунукциональная, а скорее структурная. Все больше квадратики.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Елена:
    есть щелчок при снижении температуры ОВ до заданной
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    есть щелчок при снижении температуры ОВ до заданной
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо, попробую.