рубли

Ошибка e10, при то что давление 1,5 бар

  • Котел BAXI Main 24 работает 30 минут затем выдает ошубку E10, при этом давление в норме 1,5 бар (постоянное без скачков).
  • Либо врет манометр, либо датчик давления. Возможно, поднесло мусор под тот или другой, поэтому некорректные показания.
  • А как их можно проверить в домашних условияx?
  • Слейте воду из котла. Посмотрите, меняются ли при этом показания манометра и падает ли стрелка на ноль. Если да - то с манометром все в порядке. Если нет - то, возможно, засорилась импульсная трубка. Вытащите импульсную трубку аккуратно из котла и на входе прочистите с помощью иголки.
    Выкрутите датчик давления и проверьте не засорен ли он или то отверстие в котле, куда он вкручивается. Это можно сделать при помощи подходящего предмета, например тонкой отверткой.
  • Подскажите пожалуйста датчик давления это гидравлический пресcостат?
  • Да.
    Андрей:
    Подскажите пожалуйста датчик давления это гидравлический пресcостат?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Подскажите пожалуйста датчик давления это гидравлический пресcостат?
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...