рубли

Не запускается кател ferroli f24

  • Буду всем очень признателен за помощь. Проблема в следующем: после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать при этом растет давление до 4 и срабатывает аварийное отключение. Мигают желтый и красный индикатор. После перезагрузки Отопление не включается, только зеленый индикатор мигает. В тестовом режиме все работает отменно и отопление и вода. Подскажите в чем причина?
  • Полностью модель назовите.
    Горит горелка или только работают вентилятор с насосом?
    Кран подпитки закрыт? Краны на подаче и обратке отопления открыты или закрыты?
    Похоже на перегрев котла. Что в инструкции написано по этому поводу?
    Валентин:
    кател ferroli f24
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    кател ferroli f24
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Валентин:
    после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Валентин:
    при этом растет давление до 4
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    при этом растет давление до 4
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Валентин:
    Мигают желтый и красный индикатор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    Мигают желтый и красный индикатор.
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо за ответ!
    1.Полное название - ferroli DOMIproject f24
    2. Работает как обычно работал и горелка и вентилятор
    3. Кран подпитки закрыт, Краны на подаче и обратке отопления открыты.
    4. В инструкции на этот случай всего два варианта: поврежден датчик температуры водыв системе отопления и наличие воздуха в системе.
    То, что перегрев котла, то это точно, потому, что когда после открываю кран с горячей водой идет кипяток.





  • В инструкции по поводу перегрева ничего не сказано
  • Сказано. Неисправность 43 - Защита теплообменника
    Данная неисправность имеет место, когда увеличение температуры, измеряемой датчиком отопления, превышает
    6°C/сек.Срабатывание этой защиты влечет за собой отключение команд на розжиг горелки. Когда температура датчика
    температуры отопления опускается ниже 40°C, неисправность устраняется автоматически. Красный и желтый светодиоды мигают поочередно.
    Попробуйте еще раз запустить котел как и раньше, откройте горячую воду, затем закройте кран ГВС. Если котел при этом продолжает работать, отключите один из проводов от реле протока горячей воды и посмотрите, потухнет ли он после этого или нет.
    Валентин:
    В инструкции по поводу перегрева ничего не сказано
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    В инструкции по поводу перегрева ничего не сказано
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Валентин:
    после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.