рубли

Переподключение газовой плиты без внесения изменения в проект

  • У меня частный дом.Подводка к дому,внутри,-все по проекту,но решил сделать перепланировку кухни.Плита будет стоять вдоль той же стены что и сейчас,но на 8 метров дальше.Могу ли я при помощи гибкого(или гибкого металлорукава) сделать соединение без изменения в проекте? На что ссылаться(литература) в случае придирок газовщиков?Какой шланг лучше использовать? Спасибо.
  • Гибких металлорукавов для газа длиной 8 метров не бывает, шлангов тоже. Несколько, скрученных вместе не допускается. Максимальная длина гибкой газовой подводки 2 метра (насколько помню).
    Делать нужно исходя из этого. Стальная труба на сварке плюс шланг. Скорее всего, проблем не будет. Хотя, могут и придраться.
  • Нет нельзя! Вы нарушите правила по резьбовым соединениям! разрешается и прописано в проекте КРАН газовый, два соединения. Подводка к плите жёсткая или гибкая 2 соединения. Больше нельзя! Соединения регламентированы.
    Вот только такое решение вопроса! Причём труба НА СВАРКЕ, а не на резьбовых соединениях!
    Вот тогда будет хорошо и правильно! :smile3: Не должны придраться.
    огого:
    Плита будет стоять вдоль той же стены что и сейчас,но на 8 метров дальше.Могу ли я при помощи гибкого(или гибкого металлорукава) сделать соединение без изменения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    огого:
    Плита будет стоять вдоль той же стены что и сейчас,но на 8 метров дальше.Могу ли я при помощи гибкого(или гибкого металлорукава) сделать соединение без изменения
    огого:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    bbs:
    Стальная труба на сварке плюс шланг.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Стальная труба на сварке плюс шланг.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • А если вместо шланга использовать гофрированную нержавейку?
    Идет метражем, можно сделать ввиде подводки.
    годится в том числе и для газа.
    Называется, кажестя, "KOFULSO".
    Александр-Яр:
    Стальная труба на сварке плюс шланг.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Стальная труба на сварке плюс шланг.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Все равно. я так понимаю не зря в проекте рисуется местоположение газовой плиты. Ну метр туда-сюда это понятно. Но 8?! Да если б можно то можно было бы бухту этого Кофулсо размотать!
  • Так тогда можно вобще всю разводку газа гофротрубой сделать по дому. ,Да и на улице тоже! :grin: Если это будет повсеместно так делаться, тогда террористы отдыхают! :sarcastic hand:
    Котофей:
    Да если б можно то можно было бы бухту этого Кофулсо размотать!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Да если б можно то можно было бы бухту этого Кофулсо размотать!
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::sarcastic hand:
  • ОТСТАЁМ ОТ ЖИЗНИ, ГОСПОДА! :smile3:)
    МЫ СТАНЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ!
    ВСЕ ГАЗОВЫЕ ТРЕСТЫ СТРАНЫ УЖЕ ГОД КАК ОХУ...ЮТ!
    Правда бо большей части ещё брыкаются!
    (В трубах - послабление, а установка газоанализаторов пунктом 7.12 теперь окончательно вводится в обязоловку и в жилье в помещениях с газоиспользующим оборудованием.)
    7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и
    теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один
    металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных
    металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV.
    Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних
    газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой
    не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности
    для применения в строительстве.
    Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов
    СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего
    оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении
    и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами,
    армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном
    порядке их пригодности для применения в строительстве.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего
    оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При
    скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать
    дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна
    производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены
    монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует
    прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том
    числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового
    назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и
    сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с
    таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его
    осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных
    металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный
    санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не
    допускается.
    7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных,
    общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий
    производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
    7.8 Прокладка газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к
    категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в помещениях
    подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
    шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; помещения и
    места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов
    сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом, не
    допускается.
    Допускается прокладка газопроводов внутри здания в специально предусмотренных в
    лестничных клетках приставных или встроенных каналах при их оснащении постоянно
    действующей приточно-вытяжной вентиляцией с естественным или механическим
    побуждением и активными мерами защиты в соответствии с 7.12.
    7.9 Отключающие устройства устанавливают:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать
    отключающее устройство на вводе);
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с
    отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не
    допускается.
    7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование,
    должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми
    документами Российской Федерации.
    При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед
    газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по
    ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
    7.11 Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть
    пассивные меры защиты внутреннего газопровода. Рекомендуется одна из следующих
    пассивных мер или их сочетание:
    а) ограничение доступа посторонних лиц к газопроводу (см. типовые решения в
    приложении Г);
    б) неразъемные соединения;
    в) ограничение доступа к разъемным соединениям и техническим устройствам.
    7.12 Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать
    устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных
    ситуаций:
    при превышении расходом газа допустимого значения, например в результате разрыва
    газопровода или несанкционированного вмешательства посторонних лиц, - установка в
    наружных газопроводах запорных клапанов (контроллеров) по расходу газа, автоматически
    перекрывающих подачу газа;
    при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или
    опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками
    загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа;
    при появлении в газифицированном помещении признаков пожара (пламя, дым, тепловое
    воздействие, выделение газообразных продуктов горения) - размещение в газифицируемых
    помещениях пожарных извещателей, связанных с электромагнитным клапаном,
    перекрывающим подачу газа.
    --------------------------------------------------------
    СП 62.13330.2011.
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и
    градостроительной политики
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
    (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и
    метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 62.13330.2010:smile3:





































































































    с 20 мая 2011 г.

  • Много чего нового стало. По газоанализаторам и клапанам уже давно требования есть. СИКЗы уже давно требуют устанавливать. Металические трубы тоже используются со времён "Царя Гороха" Вот по использованию полимерных труб, то разрешалось использовать Полиэтилен для подземной прокладки. Заштукатуривать и закрывать трубы в штробы никогда нельзя было. Теперь вроде как разрешают.
    А теперь,посмотрим с другой стороны. Я вобщем-то консерватор в таких вопросах. Газоснажение централизованое появилось ещё при Н.С. Хрущёве, в основном из ёмкостей, которые были на улице, во дворах домов. Так же и природный газ был. Всё газовое хозяйство обвязывалось железными трубами, на сварке и фланцевых соединениях. Газопотребляющие приборы устанавливались толь ко на жёсткой подводке-- кран,сгон, железная труба, муфта или уголок на подключении. Причём, фасонина использовалась только стальная! Встречалась и чугунная, но это, как исключение и как не надо по тем правилам. Газовые приборы составляли плиты и колонки, другх практически не было. Котёл АГВ-80 и 120 были очень большой редкостью. Газовое отопление стало позднее. Причём требования не менялись. Ещё может кто-то помнит такое правило эксплуатации газовых приборов-- это при прекращении пользования газовым прибором ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗОВЫЙ КРАН НА ПОДВОДКЕ. Причём это выполнялось! Я не думаю, что кто-нибудь это сейчас делает.
    А теперь к вышесказаному посмотрим много ли было взрывов газа и пожаров! Да практически не было. Не взрывалось ничего. Были взрывы газовых баллонов при пожаре. Это другой вопрос. Как уже ранее указал, в основном использовался сжиженый газ, а он более опасен, тяжелее воздуха!
    По поводу правил выводы можно сделать. Что можно делать, а что не стоит. Конечно в каменном века была пещера и костёр, там вообще не чему было взрываться! Ударяться в крайности тоже не нужно.


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.