ОТСТАЁМ ОТ ЖИЗНИ, ГОСПОДА!
)
МЫ СТАНЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ!
ВСЕ ГАЗОВЫЕ ТРЕСТЫ СТРАНЫ УЖЕ ГОД КАК ОХУ...ЮТ!
Правда бо большей части ещё брыкаются!
(В трубах - послабление, а установка газоанализаторов пунктом 7.12 теперь окончательно вводится в обязоловку и в жилье в помещениях с газоиспользующим оборудованием.)
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и
теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один
металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных
металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV.
Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних
газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой
не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности
для применения в строительстве.
Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов
СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего
оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении
и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами,
армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном
порядке их пригодности для применения в строительстве.
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего
оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При
скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать
дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна
производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены
монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует
прокладывать в футлярах.
Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том
числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового
назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и
сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с
таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его
осмотра.
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных
металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный
санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не
допускается.
7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных,
общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий
производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
7.8 Прокладка газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к
категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в помещениях
подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; помещения и
места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов
сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом, не
допускается.
Допускается прокладка газопроводов внутри здания в специально предусмотренных в
лестничных клетках приставных или встроенных каналах при их оснащении постоянно
действующей приточно-вытяжной вентиляцией с естественным или механическим
побуждением и активными мерами защиты в соответствии с 7.12.
7.9 Отключающие устройства устанавливают:
перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать
отключающее устройство на вводе);
перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
на продувочных газопроводах;
на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с
отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не
допускается.
7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование,
должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми
документами Российской Федерации.
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед
газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по
ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
7.11 Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть
пассивные меры защиты внутреннего газопровода. Рекомендуется одна из следующих
пассивных мер или их сочетание:
а) ограничение доступа посторонних лиц к газопроводу (см. типовые решения в
приложении Г);
б) неразъемные соединения;
в) ограничение доступа к разъемным соединениям и техническим устройствам.
7.12 Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать
устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных
ситуаций:
при превышении расходом газа допустимого значения, например в результате разрыва
газопровода или несанкционированного вмешательства посторонних лиц, - установка в
наружных газопроводах запорных клапанов (контроллеров) по расходу газа, автоматически
перекрывающих подачу газа;
при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или
опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками
загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа;
при появлении в газифицированном помещении признаков пожара (пламя, дым, тепловое
воздействие, выделение газообразных продуктов горения) - размещение в газифицируемых
помещениях пожарных извещателей, связанных с электромагнитным клапаном,
перекрывающим подачу газа.
--------------------------------------------------------
СП 62.13330.2011.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и
градостроительной политики
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
(Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780 и введен в действие
с 20 мая 2011 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 62.13330.2010
с 20 мая 2011 г.