рубли

Неисправность котла protherm tlo

  • После 6 месяцев работы котла Protherm TLO стал гаснуть запальник. Сначала раз в месяц, потом раз в день, потом вообще после каждого цикла нагрева. Методом исключения определил, что срабатывает защита по перегреву, хотя температура теплоносителя 50 градусов. Подскажите, кто занимался ремонтом подобных котлов, надо полностью менять автомат, или его можно как-то отрегулировать. Сейчас я просто перемкнул у него контакты, но если действительно будет перегрев, то котел может выйти из строя.
  • Меняйте термостат перегрева. Других вариантов нет.
  • Проверьте контакты. Из-за окисления может быть такая бяка...
  • В Protherm TLO по идее применяется аварийный термостат с золочеными контактами, наверное эти контакты внутри термостата. А снаружи подходит капилярная трубка и 2 выходных контакта, которые я сейчас перемкнул, чтобы не гас запальник.
  • Вот именно, что по идее, а на самом деле Вы этого не узнаете. Поэтому попробуйте проверить соединение проводов с клеммами и если их шевеление при работающем запальнике приводит к отключению магнитного клапана-меняйте датчик...
    Vladimir_851:
    В Protherm TLO по идее применяется аварийный термостат с золочеными контактами...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Vladimir_851:
    В Protherm TLO по идее применяется аварийный термостат с золочеными контактами...
    Vladimir_851:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :grin: :grin: :grin:
    Нет там никаких золоченых контактов.
    И даже если термостат прозванивается тестером, то это вовсе не значит, что он будет работать. В цепи, где напряжение хотя-бы 12 В - будет, а в цепи термопары - нет. Если при прозвонке термостата тестер показывает несколько Ом сопротивления - меняйте смело. Это всё уже пройдено много раз.
    Vladimir_851:
    применяется аварийный термостат с золочеными контактами
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Vladimir_851:
    применяется аварийный термостат с золочеными контактами
    Vladimir_851:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::grin::grin:

  • Абсолютно верно... Если учесть, что термопара выдает около 20 мВ, которые под нагрузкой сядут до 5-7....
    bbs:
    Если при прозвонке термостата тестер показывает несколько Ом сопротивления - меняйте смело.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Если при прозвонке термостата тестер показывает несколько Ом сопротивления - меняйте смело.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...