рубли

Установка котла аотв-18 "дымок"

  • здравствуйте!хочу установит данный котёл,но получается большой переизбыток мощности,котел на 18квт,объём воды в системе в месте с котлом, батареями(алюминий,общая тепловая мощность всех батарей(5шт) в доме составляет 6квт),трубами(метапол)составляет 76литров,большой ли у меня переизбыток мощности?,какие есть варианты по снижению мощности котла?(котёл куплен 1 год назад),по руководству эксплуатации котла положена дымо-отводная труба не менее 5м,если уменьшить длину трубы снизиться ли мощность котла?
  • а вы как считаете,большой?думаю труба здесь не сыграет большой роли.
  • если уменьшить длину трубы:
    с одной стороны - увеличится температура воды на выходе из котла, котел будет работать более экономично.
    с другой стороны - уменьшится тяга в котле и при "удачном" порыве ветра тяга опрокинется, продукты сгорания пойдут в помещение с кучей отравляющих последствий.
    koriaka:
    ,если уменьшить длину трубы снизиться ли мощность котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    koriaka:
    ,если уменьшить длину трубы снизиться ли мощность котла
    koriaka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Ну вы для начала хотя бы квадратуру дома озвучили, материал, утепление и т.д. :shok::shok:
  • А в инструкции не написано, как снизить давление газа на горелке и, соответственно, уменьшить расход газа и мощность?
    И зачем вообще что-то снижать? Расход газа будет зависеть от теплопотерь вашего дома. Сколько тепла из дома ушло - столько и надо добавить. Больше мощность - котел быстрее нагреет теплоноситель и быстрее отключится по температуре.
    Дымовую трубу короче делать не надо, делайте как производитель рекомендует, если проблем в работе не хотите.

  • это вроде твёрдотопливный котёл,если я именно этот посмотрел в интернете,тогда как в таких котлах регулируется температура?просто никогда с такими дело не имел...
    bbs:
    Больше мощность - котел быстрее нагреет теплоноситель и быстрее отключится по температуре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Больше мощность - котел быстрее нагреет теплоноситель и быстрее отключится по температуре.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В таких котлах температура регулируется подачей кислорода. Закрываете все дверки и задвижки, приток кислорода сокращается, горение хуже, температура падает. И наоборот. Но тройной запас мощности в нашем случае, это перебор явный. Как бы не пришлось хозяину мучаться с тем, что топливо будет часто гаснуть, или котел кипеть.
  • дом деревянный 70 кв.м,котёл будет стоять не в жилом помещении,режим работы котла предполагаю такой,с помощью дров разогреваю воду в системе градусов до 60,а потом поддерживаю температуру электро-тэнами,можно подключать трубы из металлопластика непосредственно к котлу?максимальная температура (на них указана 95 гр),провел опыт кусок этой трубы кипятил в течении 30 минут-изменений не каких видно не было,пластик что внутри трубы что с наружи остался таким же твёрдым
  • так и предполагал что сам он никак отключатся не будет
    :smile3:
    Олег:
    В таких котлах температура регулируется подачей кислорода. Закрываете все дверки и задвижки, приток кислорода сокращается, горение хуже, температура падает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    В таких котлах температура регулируется подачей кислорода. Закрываете все дверки и задвижки, приток кислорода сокращается, горение хуже, температура падает.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Забыли упомянуть, что в продуктах сгорания появятся: угарный газ, оксиды азота и недогоревшие углеводороды. При нарушении дымоудаления они пойдут в помещение.
    Угарный газ удушает. Оксиды азота ядовиты. Недогоревшие углеводороды канцеррогенны.
    Вдобавок ухудшается КПД горения, появляется сажа, которая может загореться.
    На любой нагрузке котла должно поддерживаться определенное соотношение газ-воздух.
    koriaka:
    Закрываете все дверки и задвижки, приток кислорода сокращается, горение хуже, температура падает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    koriaka:
    Закрываете все дверки и задвижки, приток кислорода сокращается, горение хуже, температура падает
    koriaka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Отнюдь не забыл. Все это образуется всегда в процессе горения угля. При недостатке кислорода увеличится количество не сгоревших углеводородов в виде сажи.
    А вот что не следует делать, перекрывать задвижку на дымоходе, во всяком случае полностью. Тут вы правы.
    Давайте лучше рассмотрим принцип работы любого твердотопливника. Открываешь поддувало, топливо разгорается, температура растет. Закрываешь поддувало, подача кислорода сокращается, горение естественно меньше, температура падает. От соотношения газ-воздух и зависит температура. Воздуха больше- температура выше. И наоборот.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.