Котёл "baxi eco3" перестал греть проточную воду.

  • Здраствуйте!Котлу "Baxi eco3" 4 года.Поночалу при открытии крана горячей воды котёл включался,грел воду 5-10 секунд (до 40-50 градусов) и отключался, на табло загоралось и мигало 99 градусов.
    На данный момен при открытии крана температера прыгает на 74-77 градусов горелка при этом незагорается,идёт холодная вода.Отопление работает нормально,стабильно.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Заранее благодарен.
  • вы сами ничего не настраивали случаем?
    Иван:
    На данный момен при открытии крана температера прыгает на 74-77 градусов горелка при этом незагорается,идёт холодная вода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    На данный момен при открытии крана температера прыгает на 74-77 градусов горелка при этом незагорается,идёт холодная вода.
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ничего сам ненастраивал. Каждые полгода должен приходить специалит обслуживать котёл но уже 1.5 года никого небыло только деньги платим.На данный момент котёл работает на обогрев полотенцесушителя ,в ванной комнате.При открытии крана г/в котёл гаснет на дисплее горит кран и мигает 99 градусов.
  • может стоит пригласить специалиста,а как это вы платите и никто ничего не делает?обычно делают профилактику,а уж потом идёт оплата-на расстояние трудно понять что с ним,может вы какой нибудь ньюнанс упускаете?
    Иван:
    Каждые полгода должен приходить специалит обслуживать котёл но уже 1.5 года никого небыло только деньги платим
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    Каждые полгода должен приходить специалит обслуживать котёл но уже 1.5 года никого небыло только деньги платим
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Специалист завтра должен приехать.Просто хотелось узнать серьёзная ли поломка и что могло случится.А насчёт ньюанса могу только добавить есть небольшая утечка,подкапывает с угла спереди.
  • ну и слава Богу,приедет разберётся-думаю ничего затратного и серьёзного не найдёт,если так по мелочи,удачи.
    Иван:
    Специалист завтра должен приехать.Просто хотелось узнать серьёзная ли поломка и что могло случится.А насчёт ньюанса могу только добавить есть небольшая утечка,подкапывает с угла спереди.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    Специалист завтра должен приехать.Просто хотелось узнать серьёзная ли поломка и что могло случится.А насчёт ньюанса могу только добавить есть небольшая утечка,подкапывает с угла спереди.
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Такая же проблема на Вестене.За ее решение заранее благодарен.Что вышло из строя?
  • Датчик температуры ГВС наверняка вышел из строя. Проверьте сопротивление - 10 кОм при 20 гр.С должно быть.
    Иван:
    При открытии крана г/в котёл гаснет на дисплее горит кран и мигает 99 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    При открытии крана г/в котёл гаснет на дисплее горит кран и мигает 99 градусов.
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вас самого не напрягает, что 99º для контура ГВС (я так понял фразу "проточная вода"), слишком многовато? вас должно было ошпаривать кипятком. Нормальная температура 50-60ºС. Мне кажется что не только датчик может быть причиной, возможно, что забился вторичный теплообменник или же заклинило (или вышел из строя привод)трёхходовой клапан и вода в теплообменнике просто перегревается и котёл отключает по перегреву.
    Иван:
    Поночалу при открытии крана горячей воды котёл включался,грел воду 5-10 секунд (до 40-50 градусов) и отключался, на табло загоралось и мигало 99 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    Поночалу при открытии крана горячей воды котёл включался,грел воду 5-10 секунд (до 40-50 градусов) и отключался, на табло загоралось и мигало 99 градусов.
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Датчик температуры ГВС вышел из строя.После смены проблемма исчезла.Но через месяц стал греть воду максимум 50 градусов.
  • Греет воду котёл (проточную)45-55 градусов температура воды временами прыгает.Регулировка температуры воды ничего не даёт.Котёл работает стабильно (огонь не гаснет).
  • Возможно, что не хватает мощности. Давление газа на входе в котел и на выходе на горелку надо проверить для начала.
    Иван75:
    Греет воду котёл (проточную)45-55 градусов температура воды временами прыгает.Регулировка температуры воды ничего не даёт.Котёл работает стабильно (огонь не гаснет).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван75:
    Греет воду котёл (проточную)45-55 градусов температура воды временами прыгает.Регулировка температуры воды ничего не даёт.Котёл работает стабильно (огонь не гаснет).
    Иван75:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • при этом никакую ошибку выдавать не должен?
    bbs:
    Возможно, что не хватает мощности. Давление газа на входе в котел и на выходе на горелку надо проверить для начала.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Возможно, что не хватает мощности. Давление газа на входе в котел и на выходе на горелку надо проверить для начала.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давление газа нормальное.Напряжение в норме.С сегодняшнего дня началось как прошлый раз, при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура 60-70 градусов, вода идёт ледяная 30-40 секунд.Затем на дисплее загорается 15-20 градусов, включается котёл нагревает воду до 55-65 градусов и опять всё по новой, отключение и ледяная вода минута а то и постоянно хотя горит 60-70 градусов.
    Неужели опять датчик ГВС полетел? Месяц назад менял.
    Или может нужна чистка вторичного теплообменника ?

  • P.S.-Иногда работает стабильно пишет 65 градусов фактически выдаёт 30-35.Подскажите.Заранее спасибо.
    Иван75:
    Давление газа нормальное.Напряжение в норме.С сегодняшнего дня началось как прошлый раз, при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура 60-70 градусов, вода идёт ледяная 30-40 секунд.Затем на дисплее загорается 15-20 градусов, включается котёл нагревает воду до 55-65 градусов и опять всё по новой, отключение и ледяная вода минута а то и постоянно хотя горит 60-70 градусов.
    Неужели опять датчик ГВС полетел? Месяц назад менял.
    Или может нужна чистка вторичного теплообменника ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван75:
    Давление газа нормальное.Напряжение в норме.С сегодняшнего дня началось как прошлый раз, при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура 60-70 градусов, вода идёт ледяная 30-40 секунд.Затем на дисплее загорается 15-20 градусов, включается котёл нагревает воду до 55-65 градусов и опять всё по новой, отключение и ледяная вода минута а то и постоянно хотя горит 60-70 градусов.
    Неужели опять датчик ГВС полетел? Месяц назад менял.
    Или может нужна чистка вторичного теплообменника ?