рубли

Main 24i

  • ошибка датчика тяги.датчик в норме(термореле)электро цепь в норме.открытая камера сгорания.подозрение на реле(на плате две релюшки,одна на вентилятор которого нет,вторая на насос)
  • А как с тягой? Реле тут не причем...
  • тяга есть.если тяга плохая то во время работы котла термо реле перегреется и вырубит газ.котёл с крутилками ,включаем всё нормально,переключаем на воду ,всё нормально,как только открываем воду мигает индекатор ошибка тяги.на отопление переключаем начинает мигать ошибка.дело в плате,как поченить вот вчем вопрос.что-то надо перепоять.
  • вы смотрю спец по перепайкам-лучше ничего не трогать.
    :shok:
    никита:
    что-то надо перепоять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    никита:
    что-то надо перепоять.
    никита:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :shok:
  • Вызывайте спеца.
    Проблема может быть в удалении сгоревших газов. Может забились лепестки теплообменника, может еще что то. Надо смотреть...
  • никита ,
    Полагаю что дело не в тяге. Полагаю что проблема в плате управления. Если плата управления HONEYWELL (не SIT), то скорее всего я прав.
    Ищите специалиста по ремонту плат управления. Или присылайте плату мне - вылечу...никита