  • Помогите пожалуйста,Уважаемые специалисты.Котёл двухконтурный VIESSMANN VINOPEND 100 WH1B. При включении режима отопления спустя примерно час-полтора загорается индикатор неисправностей(горит постоянно,не мигая)В инструкции нашел эту неисправность--НЕИСПРАВНОСТЬ ТОПОЧНОГО АППАРАТА.Деблокировал,как прописано, и включил.Всё это повторяется.Режим ГВС работает без проблем.Что можно сделать,и предпринять?Что имеется ввиду под топочным автоматом?Год назад мне сервис поменял датчик на трёхходовом температурный, б/у поставил.Как устранить неисправность,чтоб она неповторялась?Спасибо.
  • Вы не написали,в какое время суток это происходит чаще всего.Если ночью, то скорее всего падает давление газа в сети и соответственно уменьшается ток ионизации...
  • Добрый час.Повторяется днём и ночью.Плато электронное может ,,полететь?,,Было перенапряжениев сети год назад.
  • В моей практике были такие случаи таких неисправностей. 1 Посмотрите паспорт котла для каких стран он сертифицирован.2 Какое давление газа в сети 3.Настройка газовой арматуры на ток ионизации указанной в паспорте. 4.Понаблюдать газовый котел включается сразу после сбоя или через некоторое время (когда остынет).Если через некоторое время нужно смотреть пару электрод росжига\ионизационный . т е при нагреве происходит утечка тока ионизации ( сколы микротрещиы в фарфоровых изоляторах) 4.Посмотреть маркировку сопла ( на какое давление газа) и марку газа. 5. Возможно проблема исчезнет,когда газовщики добавят давление в сеть,обычно это происходит в переходный период... все хотят денег(связь газовщиков с сервисными службами),а это не доказуемо..
  • почему падает давление газа в сети?и именно ночью,воруют?
    Aleks-Goose:
    .Если ночью, то скорее всего падает давление газа в сети
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    .Если ночью, то скорее всего падает давление газа в сети
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Обьясняю...Температура ночью понижается потребителей становится больше.Как проверить спрОсите ВЫ меня? ВСТАНЬТЕ НОЧЬЮ ЧАСА В 3-4 и провидите измерения,если меньше 13 мбар стоит задуматься. Газовщики-сервисники сделают нормальное давление ближе к морозам когда все начнут орать..НА серьезных обьектах такое не проходит. СЕРВИСНИКАМ ТОЖЕ НАДО ЖИТЬ.
  • я вам скажу,что не зависимо от расхода,давление постоянно будет в норме,которое ей задали на газорегуляторном пункте, знаете наверно о чём речь?кто то и днём отопление включает,но это никак не причина этой неисправности.
    Aleks-Goose:
    Обьясняю...Температура ночью понижается потребителей становится больше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Обьясняю...Температура ночью понижается потребителей становится больше
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • НО, ВАМ НИКТО НЕ СКАЖЕТ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ ГРП ИЛИ ШРП КОНЕЧНО ТАМ СТОИТ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ.ВОПРОС КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В КОТЕЛ..
  • не думаю что критически низкое,тем более это происходит не только ночью и лишь после непродолжительной работы,был скачок напряжения,может здесь капнуть?
    Aleks-Goose:
    ВОПРОС КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В КОТЕЛ..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    ВОПРОС КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В КОТЕЛ..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Только при трех попытках котел выходит на сбой ошибка по всей вероятности d1//
  • Это что-то новое. Всегда вроде как ночью наоборот поднималось давление, потому как большинство людей переставало пользоваться газовыми приборами.
    Aleks-Goose:
    Если ночью, то скорее всего падает давление газа в сети
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Если ночью, то скорее всего падает давление газа в сети
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • могу предположить что плохо работает датчик по контуру отопления , и происходит блокировка по перегреву.
  • Это что-то новое. Всегда вроде как ночью наоборот поднималось давление, потому как большинство людей переставало пользоваться газовыми приборами.
  • Это что-то новое. Всегда вроде как ночью наоборот поднималось давление, потому как большинство людей переставало пользоваться газовыми приборами.(цитата)
    Так что они ночью все греются около костров,а днем не идут на работу... :drinks:
    :drinks:
  • на севером полюсе наверно так и происходит.
    Aleks-Goose:
    Так что они ночью все греются около костров,а днем не идут на работу...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Так что они ночью все греются около костров,а днем не идут на работу...