рубли

Sit горелка автоматическая (есть проблема)

  • Здравствуйте уважаемые!
    Взяли неделю назад горелку автоматическую , автоматика SIT, греет нормально но проблема заключается в следующем:
    При маленьком давлении газа горелка начинает свистеть очень громко, зависит от положения ручки управления клапана всего 7 режимов и *-розжиг O-выкл
    в промежутки 1-2 свист сильный, начиная с 3 не свистит.Так же если поставишь на 3 и термобаллон начинает нагреваться и давление газа падает сразу начинается свист.Свист идёт от переходников которые прикручены к коллектору. Если что не понятно фото прилагается.
    img_266522.gif




    img_266522.gifimg_266522.gif
  • Свист идёт при недостатке газа. Пламя срывается с рожка и начинает гореть непосредственно с ниппеля. К сожалению на этих горелках отсутствуют регулировочные воздушные шайбы. Не зависимо от режимов работы горелка должна вкючаться на полную мощность, возможно у вас недостаточное давление в магистрали газопровода.
  • kutzenko.sergej , спасибо Вам большое за ответ.
    возможно поставить воздушные шайбы на такую горелку?
    или можно что нибудь ещё сделать чтоб убрать или снизить этот свист?
    в комнатах, коридоре слышно как работает горелка которая находятся в котельной. ужас.....
    Может минимальный расход прибавить?
    Давление вроде нормальное, приборами не измерял, но на глаз шурует только так.. стояла у меня до этого древняя советская автоматика работала на ура врубил осенью и выключил весной
    :grin:kutzenko.sergej





    :grin:
  • Изготовить шайбы в принципе вполне возможно. На ниппелях (жиклёрах) нарезана обыкновенная резьба на 6 мм, вытачиваете шайбы на токарном станке по диаметру трубок,откручиваете аккуратно жиклёры, наворачиваете на них шайбы и ставите на место. Вообще недостаток этих горелок они очень шумные и я не понимаю почему производители отказались от установки этих шайб.
  • Как называется та тонкая трубка в квадрате?
  • з здравствуйте,спасибо,что затронули актуальную тему шума.у нас аналогичная проблема правда шум возникает при более низком расходе газа.проконсультировались с сервисным центром,ждем регулировщика для настройки автоматики под давление на нашем участке сети хотя ине понятно, как быть потом если давление снова изменится.надеюсь все наладится исмогу поделится приобретенным опытом. :acute:
    :acute:
  • На ниппелях (жиклёрах) нарезана обыкновенная резьба на 6 мм, вытачиваете шайбы на токарном станке по диаметру трубок,откручиваете аккуратно жиклёры, наворачиваете на них шайбы и ставите на место.( ЦИТАТА) НУ НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ..Есть ЗОЛОТОЕ правило не покупать Б./У. горелки (видно по фото) на газовую арматуру немцы и др. производители дают 5-7 лет гарантии для своих условий,а у них газ очищают ...Далее просто идет износ клапанов,пружин,прокладок ит.д.. Менять на новую и не лезть туда...
  • Не советуйте чепухи!
    Свист происходит от форсунок горелки. смотрите, может остались заусенцы.