Проблема с оборудованием котла baxi eco comfort

  • Добрый вечер! форумчане, возникла такая проблема с двухконтурным котлом марки BAXI Eco Comfort: после длительного отключения электроэнергии и холодной воды в доме и при повторном включении котла давление воды в СО на манометре постоянно показывает 0,5 кг/см2 (красная зона), при этом сбоев по работе котла нет, ошибок не выдает, всё работает в штатном режиме (подпитка СО, развоздушивание системы не решило проблемы). Замечено, что при принудительном отключении эл/питания, стрелка манометра поднимается до 1,0 кгс/см2, после включении - опускается до 0,5кгс/см2. Что может быть с манометром? или может быть проблема в другом?
  • Проблема в расширительном баке....
  • а что с ним такое может быть?
  • Воздух ушел..
  • не как в толк не возьму - почему давление после отключения эл/питания поднимается до 1,0 кгс/см2? и как эт о связано расш. баком?
  • Если импульсная трубка манометра подключена перед циркуляционным насосом, т.е. на входе воды из системы в сам насос, тогда это нормально.
    lsv tula:
    Замечено, что при принудительном отключении эл/питания, стрелка манометра поднимается до 1,0 кгс/см2, после включении - опускается до 0,5кгс/см2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lsv tula:
    Замечено, что при принудительном отключении эл/питания, стрелка манометра поднимается до 1,0 кгс/см2, после включении - опускается до 0,5кгс/см2.
    lsv tula:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ответ на сообщение Aleks-Goose от 14.10.2012 20:36:
    не как в толк не возьму - почему давление после отключения эл/питания поднимается до 1,0 кгс/см2?(цитата) ЭТО ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ Давление растет т.к отключается насос нет тепло разбора ..
  • Да, тепловая инерция на котле-настеннике с ростом давления в пол очка - это что-то новое!
    :grin: :grin: :grin:
    Aleks-Goose:
    ЭТО ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ Давление растет т.к отключается насос нет тепло разбора ..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    ЭТО ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ Давление растет т.к отключается насос нет тепло разбора ..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin::grin::grin:
  • Если все-таки проблема в расширительном баке, то каким образом его проверить, если ли возможность(подключение) проверить давление в баке самостоятельно,или придется вызывать сервис?