Всем доброго времс суток.
Недавно умер водонагреватель, теперь хочу сделать сам литров на 100 из легированной нержавейки, причем такой чтоб и тен воду грел и контур отопления. Да вот есть беда не могу понять чем компенсируется расширение воды а это опасно.
Люди помагите разобраться.
Майоров
Странно дело-если такой спец может сделать бак из нержавейки, то непонятно, что не сообразить поставить обратный клапан давления, или экспономат для отопительных сетей(такой красненький в магазинах сантехники)
sitteplo
не красненький нужен (он для отопления), а синенький он для ГВС.
укомплектовать такой бойлер надо группой безопасности бойлера на 7 бар и расширительным баком 12-18 литров. по идеи у Вас все должно быть от старого.
Майоров:
такой красненький в магазинах сантехники
Нажмите, чтобы раскрыть...
Майоров:
такой красненький в магазинах сантехники
Майоров:
Нажмите, чтобы раскрыть...
группой безопасности бойлера
ArtMot
ого!!! не слишком для самопала? =)
"двойного действия" -
действие первое - кушаем электричество
действие второе - красиво лопаемся
sitteplo:
на 7 бар
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
на 7 бар
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
если собирается делать из нержавейки значит руки на месте. есть другие предложения или сомнения выражайтесь более конкретно. (Запросите копию атестата, диплома, поинтересуйтесь о квалификации сварщика, наличии инструктажа по т.б..) или предложите то что считаете нужным может с Вами согласятся. В моем предложении стандартое уловие для ГВС.
ArtMot:
ого!!! не слишком для самопала
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
ого!!! не слишком для самопала
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
сколько видел самопальных резервуаров из нержи ("легированной"! елке! =) ) - все начинали течь со временем - в раене сварных швов. даже при давлении в 1 ати. не говоря уже о семи =).
sitteplo
исходя из этого конкретное предложение автору темы, толщина металла, чем варить что ставить...
ArtMot:
сколько видел самопальных резервуаров из нержи ("легированной"! елке! =) ) - все начинали течь со временем - в раене сварных швов. даже при давлении в 1 ати. не говоря уже о семи =).
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
сколько видел самопальных резервуаров из нержи ("легированной"! елке! =) ) - все начинали течь со временем - в раене сварных швов. даже при давлении в 1 ати. не говоря уже о семи =).
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
исходя из этого конкретное предложение автору темы - не тратить время и деньги на ерунду.
sitteplo
т.е конкретно ничего предложить не можете.
ArtMot:
не тратить время и деньги на ерунду.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
не тратить время и деньги на ерунду.
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
а нужно что то предложить??? в данном случае?
=)
котел сделать - на пописать сходить.
надо и нормальную циркуляцию воды предусмотреть и теплосьем равномерный с тенов. и про температурный режим подумать и автоматику безопасности и регулирования предусмотреть. контура то два. что там будет? трехходовой и пластинчатый на гвс? или отдельно емкость на гвс и емкость на отопление, или вообще система отопления открытого типа?
помогите разобраться... вот разобравшись с этими вопросами потом переходим к разбору метода сварки и материалов из чего делать эту поделку. и тут понеслась - от состава стали будет зависить и то чем варить и в каких условиях.
тас с чкем разбираться?? чт о посоветовать?
нехрен тратить свое время и деньги. ясное дело - его время и его деньги - на что хочет на то и тратит =). Но поросил разобраться помочь - вот помогаю.
Майоров
Человек конкретно написал, что ему надо-компенсировать давление от расширения при нагреве теплоносителя, а тут понеслась словесная перепалка из передачи "умники и умницы". Каждый по своему прав, но, по моему, нет необходимости переходить в нанотехнологии. У меня так как написал и работает уже н-ое количество лет. Остальное, при необходимости, можно придумать-от сложного к простому.
sitteplo
Уважаемый вобще-то тема по вовдо-водяному бойлеру с электрическим теном. а Вы о чем говорите? и вопрос конкретный - компенсация расширения и защита. Если ни чего не можете предложить не занимайтесь флудом...
ArtMot:
или вообще система отопления открытого типа?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
или вообще система отопления открытого типа?
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
компенсация расширения и защита
ArtMot
о том же о чем и автор -
sitteplo:
вовдо-водяному бойлеру с электрическим теном. а Вы о чем говорите?
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
вовдо-водяному бойлеру с электрическим теном. а Вы о чем говорите?
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
хочу сделать сам литров на 100 из легированной нержавейки, причем такой чтоб и тен воду грел и контур отопления.
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
хочу сделать сам литров на 100 из легированной нержавейки, причем такой чтоб и тен воду грел и контур отопления.
sitteplo: контур отопления.
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
ArtMot:
о том же о чем и автор -
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
о том же о чем и автор -
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Недавно умер водонагреватель
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Недавно умер водонагреватель
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
а до конца предложение дочитать не судьба? =)
ппц - и после этого тут кто то флудит.
GGGGGGeo
Доброго время суток.
Народ можит я не конкретно задал вопрос, но я хочу сделать бойлер кственного нагрева плюс тен.
А вопрос в том что, вода при нагреве расширяется и сжиматся не умеет. На старом бойлере стаял предохранительный клапон но он всегда был сухой. Вот и вопрос?.
GGGGGGeo
Ннрж легирован хромо- малибденом варил и успешно, емкость до 0.72 куба. Электроды специальные, маркировку незнаю достались в довесок к листам нерж 4 мм.
sitteplo
вот тебе и ответ автора
ArtMot:
а до конца предложение дочитать не судьба? =)
ппц - и после этого тут кто то флудит.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
а до конца предложение дочитать не судьба? =)
ппц - и после этого тут кто то флудит.
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
но я хочу сделать бойлер кственного нагрева плюс тен.
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
но я хочу сделать бойлер кственного нагрева плюс тен.
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
все у Вас правильно на схеме , на 100 литров подойдет расширительный бак 12 литров, группу безопасности возьмите со старого, если все было нормально она и не должна была срабатывать. Устанавливается на трубке подачи холодной воды непосредственно перед входом в бойлер, как у Вас и нарисовано, обратный клапан устанавливается ниже. Трубка горячей не должна доходить до верха 5-10 см. Змеевик можно опустить ниже. Чем больше диаметр трубки змеевика тем больше потребляемая мощность бойлера, но и тем быстрее нагрев.
GGGGGGeo
Вы имеете виду такой.
ArtMot
схема ясна (не знаю на кой Вам такое понадобилось... ну да ладно).
обратите внимание - коэффициент теплопередачи трубы змеевика где то в пределах 0.5 кВт*гр./м.кв). т.е. если у Вас система отопления требует 3 кВт, режим работы СО 60-40 градусов, температура в бойлере 80 градусов - понадобиться поверхность змеевика 0.2 м.кв.
при т рубке в 12 мм - это 5.5 м трубы.
sitteplo
да, только для ГВС, этот до 5 бар
sitteplo
на 100 литровый бойлер нужно будет не менее 16 кВт котловой мощности, да и трубочка подлиннее сразу точно не скажу но раза в 2-3 точно, в выходные могу сделать фото есть вскрытый заводской. Температура в бойлере не должна превышать 60 градусов иначе может быть ожог (это прописано в ГОСТах) а вот в отоплении она может быть 80. для электрического тэна Вам необходимо предусмотреть электронный термостат (они продаются отдельно).
ArtMot:
если у Вас система отопления требует 3 кВт, режим работы СО 60-40 градусов, температура в бойлере 80 градусов - понадобиться поверхность змеевика 0.2 м.кв.
при т рубке в 12 мм - это 5.5 м трубы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
если у Вас система отопления требует 3 кВт, режим работы СО 60-40 градусов, температура в бойлере 80 градусов - понадобиться поверхность змеевика 0.2 м.кв.
при т рубке в 12 мм - это 5.5 м трубы.
ArtMot:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
я наверное таки понял =). автор мастерит комбинированный бойлер. т.е. главная задача нагрев ГВС и от СО и от электро тена =))) а я все понят никак не мог =))) - заработался в конец =).
Не нужно ждать выходных - берем первый попавшийся заводской бойлер и читаем характеристики
http://www.komfort.com.ua/upload/iblock/81a/manuals_UB%2080-120-200_RU.pdf
раздел 3.5 (крайняя таблица)
80 литров - площадь поверхности змеевика 0.65 м.кв
120 литров - 0.77 м.кв.
"крутить" змеевик нужно из мягкой меди. для таких площадей нужен диаметр порядка 16-18 мм, не меньше. Уложить компактно 12 метров 18 трубы и запихнуть её в 100 литровый бак - задача не из простых.
bbs
100 литров воды на дельту t 60! градусов 16 кВт нагреют меньше чем за полчаса. Надо ли ему такая мощность?
Температура в бойлере не должна быть НИЖЕ 60 гр., во избежание размножения микроорганизмов. Боитесь ожогов - ставьте термостатический смесительный клапан.
СНиП 2.04.01-85*, п.2.2. температура ГВС не ниже 50 (60) и не выше 75 гр.С.
ТЭН от водонагревателя с термостатом тоже вполне подойдет.
sitteplo:
на 100 литровый бойлер нужно будет не менее 16 кВт котловой мощности,
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
на 100 литровый бойлер нужно будет не менее 16 кВт котловой мощности,
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
60
sitteplo:
Температура в бойлере не должна превышать 60 градусов иначе может быть ожог
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
Температура в бойлере не должна превышать 60 градусов иначе может быть ожог
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
(это прописано в ГОСТах)
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
(это прописано в ГОСТах)
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
для электрического тэна Вам необходимо предусмотреть электронный термостат (они продаются отдельно).
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
для электрического тэна Вам необходимо предусмотреть электронный термостат (они продаются отдельно).
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
а ты предлагаешь 3 кВт греть? человек должен понимать что на ГВС требуется гораздо большая мощность чем для отопления.
А этим ты что нового сказал, б..ля ну откуда в людях столько го..на, на форум приходите только чтобы обоср..ть кого-то , если считаешь себя умнее напиши конкретно что надо сделать так и так нарисуй схему дай рекомендации.
bbs:
Надо ли ему такая мощность
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Надо ли ему такая мощность
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ТЭН от водонагревателя с термостатом тоже вполне подойдет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ТЭН от водонагревателя с термостатом тоже вполне подойдет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
посмотрите здесь , думаю информация поможет
http://termoland.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&Itemid=3
GGGGGGeo:
Недавно умер водонагреватель,
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Недавно умер водонагреватель,
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs
Я думаю, ты не будешь спорить, что существуют куча электроводонагревателей на 100 литров с ТЭНами даже не 3, а 1,5 или 2 кВт. И, представляешь, они работают!
3 кВт нагреют эту бочку на дельту 60 градусов за 2 с небольшим часа. Это не так уж и медленно.
Ну тебя пронесло... Наверное, долго терпел.
sitteplo:
а ты предлагаешь 3 кВт греть? человек должен понимать что на ГВС требуется гораздо большая мощность чем для отопления.
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
а ты предлагаешь 3 кВт греть? человек должен понимать что на ГВС требуется гораздо большая мощность чем для отопления.
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
А этим ты что нового сказал, б..ля ну откуда в людях столько го..на, на форум приходите только чтобы обоср..ть кого-то
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
А этим ты что нового сказал, б..ля ну откуда в людях столько го..на, на форум приходите только чтобы обоср..ть кого-то
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
если собрался меня учить отвечу единственное по.ел в ж..пу, рекомендации давай автору темы "умник"
bbs:
долго терпел
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
долго терпел
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs
И тебе того же.
sitteplo:
если собрался меня учить отвечу единственное по.ел в ж..пу, рекомендации давай авторутемы "умник"
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo:
если собрался меня учить отвечу единственное по.ел в ж..пу, рекомендации давай авторутемы "умник"
sitteplo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo
народ хорош кусаться, все похоже толантлевы.
Но всеже почему бочку заводскую не рвет. Изучил пару схем бойлеров расширителей не увидел. Может обратный клапон на подводке холодной воды имеет двойное действие и мтравливает избыток дпвления обратно в водопровод.
sitteplo
исключено!!!
GGGGGGeo:
имеет двойное действие и мтравливает избыток дпвления обратно
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
имеет двойное действие и мтравливает избыток дпвления обратно
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
вот одна из схем с рециркуляцией
GGGGGGeo:
Изучил пару схем бойлеров расширителей не увидел
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Изучил пару схем бойлеров расширителей не увидел
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
еще одна из инструкции ACV
http://termoland.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&Itemid=3
откройте посмотрите найдете много нужного
GGGGGGeo:
пару схем бойлеров
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
пару схем бойлеров
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
что значит "не рвет"? в электрическом бойлере на 100 литров с теном на 1.5 - 2 кВт - полный нагрев воды на dT=50 градусов происходит за 2,9 часа. если за это время хотя бы один раз на пол секунды открывается кран ГВС - избыточное давление сбрасывается. Если этого не происходит - и давление превышает 6 ати - срабатывает предохранительно/сбросной клапан - и стравливает часть воды из накопителя. (стравливание происходит достаточно редко или вовсе не происходит - время ганрева достаточно большое и шансов что кран не будет открыт - мало).
А в случае нагрева змеевиком (на сто литровом бойлере - его максимальная мощность порядка 25 кВт) - время нагшрева сокращается до 20 минут (шанс что за это время всегда хотя бы раз откроют кран ГВС - невелик). Поэтому в таком случае очень желательно на бак установить расширительный бак - о чем уже писали выше.
GGGGGGeo:
Но всеже почему бочку заводскую не рвет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Но всеже почему бочку заводскую не рвет.
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot
в приведенной м ной ссыллке капк раз бойлера с расширительными баками и пред.сбр.клапанами.
GGGGGGeo:
Изучил пару схем бойлеров расширителей не увидел.
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo:
Изучил пару схем бойлеров расширителей не увидел.
GGGGGGeo:
Нажмите, чтобы раскрыть...
GGGGGGeo
Хочу использовать тен аристон 3 кВт с встпроенным термостатом, и дополнитнльно термостат на 75 градусов к качестве аварийного во избижанни перегрева.
GGGGGGeo
Кстати из чего изготовить змеевик , медь или гофро труба из нержавейки???
ArtMot
так написали же =).
Валера
Заводской бак не рвет, потому,что на подводе воды стоит обратный клапан совместно со сбросным. Отвод воды в канализацию. Клапан не мокнет если обратный клапан не держит и при расширении избыток уходит в систему.
Валера А.
Кстати когда будете варить, опустите волозабор немного ниже верхней точка, что-бы в верху осталась воздушная прослойка, примерно 7%. Вашей нержавейке это не страшно, а для компенсации температурных расширений достаточно.