Отключается котёл

  • Коллеги, в сентябре установили новый газовый котёл Эконом (г. Жуковский). Месяц отработал вроде нормально, а в последнюю неделю начал отключаться. Бабушка (хозяйка котла, живёт в 40 км от меня) четыре раза вызывала газовщиков. Они просто разжигали его, брали деньги и уезжали....и так четыре раза. Вчера приехал к ней, котёл был уже остывший, разжёг его как написано в инструкции, котёл нагрелся до 70 гр. и отключился вместе с запальной горелкой. Сразу же разжёг горелку снова, после того как котёл остыл до 60 гр. основная горелка включилась. При 70 гр. опять всё выключилось и т.д. Почитал информацию на форумах.....с тягой всё в порядке - дым в трубу засасывает чуть ли не вместе с зажжённой спичкой, проблемя с термопарой? - чуть больше месяца эксплуатации - рановато. Подскажите пожалуста,может быть это какая-то типичная "детская болезнь" именно этих котлов?? и есть способ её лечения? Бабулю жалко, у нас уже холодно
  • срабатывает эл.магнитный клапан и вырубает подачу газа,может лечится чисткой контактной группы..да и выкидывают его и делают на прямую,если уж ничего не помогает.
  • Да, хозяйка говорит, что газовщики что-то говорили между собою про "....напрямую....". Если можно, подскажите пожалуйста что конкретно подробнее - думаю сам справлюсь. Хотя котёл находится на обслуживании газовой службы - ребята могут "обидеться", если увидят, что их хлеб едят...
  • разобрать эл.магнитный клапан,выкинуть оттуда все внутренности.
  • Ни в коем случае!
    Там похоже перегревается датчик по тяге или с дымоходом...
    schalke:
    разобрать эл.магнитный клапан,выкинуть оттуда все внутренности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    разобрать эл.магнитный клапан,выкинуть оттуда все внутренности.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • он нагревается до 70 градусов и вырубается вместе с терморегулятором,при неисправности датчика тяги он вырубался бы раньше.
    Котофей:
    Ни в коем случае!
    Там похоже перегревается датчик по тяге или с дымоходом...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Ни в коем случае!
    Там похоже перегревается датчик по тяге или с дымоходом...
    Котофей:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я на датчик тяги тоже сначала думал, даже на пол оборота подвернул и контакты прочистил на всякий случай. Дело. видимо, не в нём, основная горелка отключается при заданной температуре, но почему-то вместе с ней отключается и запальник......Сразу же поджигаю его вновь и процесс повторяется. Подскажите пожалуйста, газ на запальник тоже через этот электроклапан поступает? Если да, то как тогда клапан должен работать?
  • И на горелку и на запальник газ поступает через этот клапан,он отсекает подачу газа при срабатывание датчика тяги и если не прогревается термопара.
    Работает он так,при отсутствии тяги,срабатывает датчик тяги и эл.магнитный клапан перекрывает подачу газа,и второй вариант-если будет прекращена подача газа,то термопара не будет прогреваться и эл.магнитный клапан закроется.Вот и вся работа автоматики.
    норман:
    Подскажите пожалуйста, газ на запальник тоже через этот электроклапан поступает? Если да, то как тогда клапан должен работать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    норман:
    Подскажите пожалуйста, газ на запальник тоже через этот электроклапан поступает? Если да, то как тогда клапан должен работать?
    норман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо, то есть он срабатывает только при аварийных режимах, да? А какой же клапан тогда прекращает подачу газа к основной горелке при достижении заданной температуры и возобновляет подачу снова в НОРМАЛЬНОМ режиме?
  • клапан терморегулятора.
    норман:
    А какой же клапан тогда прекращает подачу газа к основной горелке при достижении заданной температуры и возобновляет подачу снова в НОРМАЛЬНОМ режиме?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    норман:
    А какой же клапан тогда прекращает подачу газа к основной горелке при достижении заданной температуры и возобновляет подачу снова в НОРМАЛЬНОМ режиме?
    норман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ясно, спасибо! То есть, в моём случае клапан терморегулятора при срабатывании как-то "цепляет" (вибрация??) электроклапан, а там скорее всего стоит какое-то реле самоблокировки, его контакты размыкаются и срабатывает самозащита??? Может самому влезть??