рубли

Не включается котел протерм 45 запал есть ' нет основной подачи газа

  • Что делать мучаюсь с котлом протерм 45-м " горит запал но нет основной подачи газа" котел задувает когда сильный ветер, запал включить могу и все " вызываю мастера " он долго возится включает" при следующем задуве все повторяется.
  • Сзади котла стоит датчик по тяге. Он с кнопкой, Его надо разблокировать.
    А вот что задувает-ищите проблему с дымоходом. Что то тут не так...
  • не загорается котел
    котел immergas eolo star 23.показывает температуру воды 19-20.преключаю на зимний режим, мигает батарея, но через время на дисплее загорается "01" и мигают красные лампочки.давление в системе 1.5.но воду не греет ни на отопление ни на душ.не загорается котел