Гаснет пламя

  • Такая проблемка.Гаснет пламя пилотной горелки (он же запальник) котла Сигнал КОВ-10 СТс. Необходим заочный диагноз ... анализы следующие: тяга нормальная (задув маловероятен), гаснет не от срабатывания автоматики, гаснет в среднем через 6 часов работы, гаснет при различных регулировочных уставках расхода газа запальника (от max. до min.). Не знаю что еще проверить! догадки следующие вероятно воздух в системе газа :shok: , недостаточен минимальный расход счетчика (новый, месяц как из магазина) СГК4 Qmin= 0,04 куб./час :shok:, расход запальника пока не прослеживал. Какие еще варианты могут быть? :mosking::shok::shok::mosking:
  • Нет.
    К делу отношения не имеет.
    И не надо.
    Термопара или датчики в ее цепи.
    Санек Александрович:
    воздух в системе газа
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Санек Александрович:
    воздух в системе газа
    Санек Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Санек Александрович:
    недостаточен минимальный расход счетчика (новый, месяц как из магазина) СГК4 Qmin= 0,04 куб./час
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Санек Александрович:
    недостаточен минимальный расход счетчика (новый, месяц как из магазина) СГК4 Qmin= 0,04 куб./час
    Санек Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Санек Александрович:
    расход запальника пока не прослеживал
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Санек Александрович:
    расход запальника пока не прослеживал
    Санек Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Санек Александрович:
    Какие еще варианты могут быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Санек Александрович:
    Какие еще варианты могут быть?
    Санек Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Один раз погасло на моих глазах. сначала погасло пламя затем сработал клапан (характерный щелчек) т.е. как я понимаю дело не в автоматике, иначе сначала был бы щелчек
    bbs:
    Термопара или датчики в ее цепи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Термопара или датчики в ее цепи.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему я подумал насчет счетчика - если расход меньше минимального прохождение газа я думаю не гарантируется. Старый счетчик не прошел поверку, в акте было написано "запирается на Qmin". ЗАПИРАЕТСЯ :shok:
    bbs:
    К делу отношения не имеет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    К делу отношения не имеет.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok: