  • Добрый вечер. Котел DAEWOO DGB-250MSC,вчера приезжал специалист для запуска.Запустить толком не удалось. Начну по порядку. Из системы не выбрасывал старый КЧМ, DAEWOO DGB-250MSC подсоединил на место бывшего бойлера. КЧМ находится в подвале, (место бывшего бойлера там же),новый котел повесил на кухне. Мастер проверил все необходимые условия для работы, все соответствует нормам. Выставили температуру 75,произвели пуск. Температура стала подниматься мгновенно, дошла до 80 и произошло отключение. Проверили работу котла на нагрев воды бойлера, все работает безукоризненно. Мастер высказал предположение, что завоздушена система. Мастера отпустил. Сегодня слил из системы всю воду, через DAEWOO по новой заполнил систему при скорости заполнения 2 литра в минуту. Сделал запуск- все повторилось. Котел работает 1 минуту, за это время нагревает воду до 80,горелка тухнет, температура воды падает и через 20 сек. снова запуск. Давление держит стабильное. Врубил сразу два котла, обратка стала нагреваться, прихожу к выводу, что в системе нет воздуха. Если кто- то знает ответ что делать, подскажите. Я не думаю что такой цикл работы - норма.
  • ты открил вентили подачи ?посмотри вентили открит все или нет.если открит тогда посмотри гарелку там регулировать нужно .воздуx уменши регулируй.если новая система гарелки посмотри глаз гарелки .салфеткой почиши ,патом посмотри вклученно ли правилно всет вилка фаза на фазу
  • посмотри вентил подачи и открой.циркулация нет и посмотри ешо циркуловочный помпу
  • Все вентили открыты, насос работает. Думаю,что если бы были проблемы с воздухом на табло появилась бы ошибка, и не нагревалась бы вода для бойлера,смесь газа и воздуха в обоих случаях должна быть одинаковой.
  • Мало информации.Как прогревается система? Такое впечатление что не отрегулировано давление газа на отопление, мощность на отопление завышена.Стоят ли на старом котле отсечные вентиля?708
  • Да вполне достаточно информации. Циркуляции нет в системе, вот и всё. А причин ее отсутствия может быть ой как много, все не перечислить. Ищите, Владимир, что и где накосячили при подключении нового котла к системе.
    Да, кстати, а вы КЧМ то перекрыли по подаче или по обратке, прежде чем новый котел запускать? А то может быть так, что ваш новый котел успешно греет старый, а не систему. :wink3:

    :wink3:
  • надо учится перед тем включишь печку.надо здать екзамен газпром))) :blum3::blum3:
  • КЧМ перекрыт по подаче,да даже если он и не перекрыт и гоняет по малому кругу,почему столь быстрый нагрев. Вчера купил дополнительный расширительный бочок, сегодня поставил,результат тот же.Выставил на 50 гр. минута и он доходит до 80 и снова отключается. На соседней ветке человек был недоволен тем, что при выставленной температуре 50, котел подогревает воду до 52 и работает поятоянно. Как вообще должен работать котел, с какой переодичностью. Подача и обратка металлопласт 20, каждая с двумя уголками на 90 градусов. Может в них причина?
  • Потому что циркуляции нет и котел сам себя греет.
    А бачок вам циркуляцию не улучшит никак. Он для других целей предназначен.
    Должен включится и греть до выставленной температуры. А у вас он нагревается до выставленной температуры, отключается и убегает по температуре вверх, т.к. теплосьема с него нет. А теплосьема нет, потому как циркуляции через него нет нормальной.
    Может и в них. Может еще где-то заужение. Может фильтр забит. 20 МП - это уже заужение диаметра с Ду 20 на котле до Ду 16. Какая общая длина этих труб?
    Владимир:
    почему столь быстрый нагрев.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    почему столь быстрый нагрев.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    Вчера купил дополнительный расширительный бочок, сегодня поставил,результат тот же.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Вчера купил дополнительный расширительный бочок, сегодня поставил,результат тот же.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    Как вообще должен работать котел, с какой переодичностью.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Как вообще должен работать котел, с какой переодичностью.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    Подача и обратка металлопласт 20, каждая с двумя уголками на 90 градусов. Может в них причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Подача и обратка металлопласт 20, каждая с двумя уголками на 90 градусов. Может в них причина?
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Общая длина не более 6 метров, 3 подача + 3 обратка. Наверное надо менять МП на больший диаметр,наплевать на внешний вид,без уголков,просто делать изгиб на трубах. А на данный момент котел выключить? А то он в этом режиме и работает, 1минуту греет,30 сек отдыхает.
  • Система не отбалансирована.Буквально в субботу убирал подобные косяки монтажа.На батареях стоят "бабочки" вместо регулировочных вентилей.Котел часто тактовал из за батареи на втором этаже которая была полностью открыта.Она оказывала наименьшее сопротивление ,сама горячая а остальные холодные.День ушел на регулировку при наличии измерительных приборов.Попробуйте перекрыть ближние к котлу батареи и оставьте по одной крайней на ветке. Попытайтесь добиться прогрева последних батарей и постепенно по очереди открывайте ближние.Если при открытых дальних батареях котел тактует - значит ищите ошибки монтажа. Чудес не бывает !
  • Спасибо. Буду искать,по результатам отпишусь.
  • P.S.Народ, скажите ведь, DAEWOO DGB-250MSC не только у меня,есть люди у кого он подключен на обратку и подачу МП 20 и при этом нормально работает? Проверил нагрев системы (где-то 250 литров). У меня три ветки, приблизительно одинаковые по длине,практически нагрев одинаковый, плюс минус погрешность,дальние точки на обратке теплеют быстрее чем ближние.Сегодня выбросил все изгибы( уголки на 90). Был момент (до этого грел КЧМ) выставил 60, котел набрал 65 и довольно долго лопатил. Потом снимал на чердаке расш.б. ибо он начал капать, заглушил его на клапн,и сново та же картина. Минуту работает,и отдыхает.Я понимаю, что чудес не бывает,хотя как костоправ с 20 летним стажем не соглашусь :smile3:, но при чем тут система отопления, где работют законы физики.Что каксается ошибки монтажа, буду приглашать спецов,может я не вижу очевидного.:smile3:
  • Вряд ли. Судя по рассказам Владимира, с КЧМом же все работало.
    КЧМ работал по естественной циркуляции или с насосом? Если с насосом, то с каким (марка, напор)?
    Владимир:
    Система не отбалансирована.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Система не отбалансирована.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Владимир:
    до этого грел КЧМ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    до этого грел КЧМ
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • с КЧМ( по естественной циркуляциии),с КЧМ все поет и пляшет. У меня,чистовосприятельно, или горелка тороропится, или насос не успеваевает. Люди ,я заканчивал советскую школу ,среднюю.
  • Не зря нас учили. :drinks:
    Ход ваших мыслей абсолютно верный.
    А теперь подробнее: на горелке может быть давление газа чересчур много настроено. Но это вряд-ли, заводские настройки должны быть в порядке, это только если мастер ничего там не накрутил и не "поддал жару". А может быть модуляция (автоматическое прибавление, убавление) газа на горелке не работает. Опять, либо настройки сбиты, либо уже с автоматикой какие-то проблемы.
    С насосом: 6 метров 20 МП - это некритично для системы, заточенной изначально под естественную циркуляцию. Т.к. сопротивление этой системы само по себе ну очень невелико. И даже маломощный насос ее легко протолкнет. Проблемы могут быть в разных узких местах, в соединениях, врезках и в фильтре на котле, в конце концов. Может фильтр забит той грязью, которая при сливах-заливах системы поднялась. Может во врезках в систему ржавчиной все заросло.
    На этом у меня лично догадки заканчиваются. Здесь на форуме есть уважаемый mrstone, который спец по Daewoo Gasboiler. Может у него есть какие-то соображения на этот счет.
    Владимир:
    Люди ,я заканчивал советскую школу ,среднюю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Люди ,я заканчивал советскую школу ,среднюю.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :drinks:
    Владимир:
    У меня,чистовосприятельно, или горелка тороропится, или насос не успеваевает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    У меня,чистовосприятельно, или горелка тороропится, или насос не успеваевает.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Еще раз перечитав все изложенное напрашивается один лишь вопрос .После заполнения системы стравливали воздух с насоса, откручен воздушник на насосе?Такое впечатление причина банально проста и на этом никто не заморачивается из специалистов ,он делает это как само собой разумеющиеся.У меня подозрение на насос ,что быстро проверить.
  • Воздух в самом котле(там клапан воздушный, похожий как у меня стоит в самой верхней точке) стравливал лично,результат тот же. Сегодня должен подойти спец,который занимается установкой и обслуживанием подобного оборудования,по результату отпишусь. У меня еще вопрос, доп.раширительный бак должен обязательно, клапаном для закачки воздуха,вверх находиться, или все равно в каком положении.
  • Схему в студию, плз...
    :smile3:
    bbs:
    у меня лично догадки заканчиваются.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    у меня лично догадки заканчиваются.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • На работу бака положение его не имеет значения.Клапан в верху удобен для проверки давления и доводки давления до нужного.Подключать дополнительный бак желательно через тройник и два крана.Одним отсекаем бак ,а через другой сливаем воду и делаем ревизию.
    Владимир:
    доп.раширительный бак должен обязательно, клапаном для закачки воздуха,вверх находиться, или все равно в каком положении.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    доп.раширительный бак должен обязательно, клапаном для закачки воздуха,вверх находиться, или все равно в каком положении.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо, у меня так бак и подключен (через тройник и два крана). Сегодня приходили местные спецы,причину нашли скорее всего методом тыка.Я каждый день смотрел и не догадывался ,что причина там. Вентиль на трубе 32,от старой системы,который перекрывал подачу на бывший бойлер,а теперь служащий точкой соединения между новой и старой ситемой, был заклаксован. После проведенных силовых действий пошел процесс. На малых температурах все равно через время откл.по защите,а при выставленных 60 держит 60. Завтра выкину кран и соеденю на прямую.Так что дело было не в бабине, расп...,ну вообщем понятно кто сидел в кабине :blush: :grin::blush::grin: