рубли

Помогите разобраться с причинами падения температуры в системе

  • Всем доброго времени суток!!!
    Установил газовый котел MOTAN MAX OPTIMUS два года назад в частный дом.
    Все работало замечательно, пока не произошел перепад напряжения в сети (гроза). Сгорела главная плата управления. Установил новую плату. Котел ожил! Но появилась непонятная проблема!
    Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
    Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает. Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход). В чем дело не могу понять, голову сломал. Уже заказал еще одну новую электронную главную плату, пришла, поставил, тоже самое. ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!! Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!!!



  • Нужно изменить настройки:
    1. работа насоса в зимний режим. т.е. на постоянный максимум. (подозреваю что вода назревается до установленной температуры за несколько секунд.)
    2.проверить мощность установленную на котле. Скорее всего с новой платой вы получили настройки по умолчанию, заводские, которые вам не подходят. В моем случае мощность котла даже уменьшить пришлось, чтобы грел нормально.
    3. возможно у котла есть сценарии работы, что то типа отопительной кривой (как правило с выносным датчиком устанавливается.)


  • Насос не успевает прокачать нагретый объём теплоносителя. Согласен с предыдущим комментарием. Нужно насос поставить на максимум, если не помогло то убавить(отрегулировать) мощность котла.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.