День добрый!
В системе отопления 3 контура:
1 Контур ГВС (бойлер косвенного нагрева 220 литров)
2 Контур 1 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,53бар, тепловой поток 13,5 кВт, объемный расход 0,17л/сек, длинна контура 47м)радиаторы на ленинградке
3 Контур 2 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,28бар, тепловой поток 10,3 кВт, объемный расход 0,13л/сек, длинна контура 45м)радиаторы на ленинградке
котел твердотопливный 30кВт.
подскажите пожалуйста стоит ли ставить циркуляционный насос на каждый контур или можно установить один для всей системы?
bbs
Один на оба контура отопления, другой на разогрев бойлера.
Артем
а объемный расход отрегулировать кранами?
сергей_минск
на насосе есть 3 положения скорости.
ими и регулируйте. на радиаторы можно поставить термоголовки
тут как бы не хватает инфы про котел.
1/нет термостата/клапана на подмес горячей в холодную обратку котла.
2/нет аварийного байпаса с шаровым обратным клапаном на случай гибели котлового насоса. (хотя если отключат свет тут и так будет кирдык). можно узел охлаждения рубашки котла вкинуть.
а так нормальная коллекторная схема.
можно коллектор заменить на гидрострелку. работы столько же
а результат лучше.
трубы от котла Д50мм железо.(до стрелки или коллекторов)
Артем
а если через бак аккумулятор сделать? на случай отключения думаю поставить маленький генератор для котельной и дома.))
Артем
и подскажите пожалуйста если например расход на контурах по 7,5 л/мин то насос соответственно на эти оба контура должен давать не менее 15 л/мин?
сергей_минск
да.
ваш расход грубо 900 кг/час *20гр= 18 кВт на отопление
(бойлер за сутки съест например 200литро *50гр=10квт)
те ваш котел с избытком(если считали правильно).
с такими потерями имеет смысл ставить ТА (теплоаккумулятор)
он же заменит стрелку.
только схему подкорректировать.
с учетом исключения холодной обратки. и по возможности убрать насос на контуры (ну нафига он вам с таким малым расходом).
схемы поищите в интернете на форумах.
если не найдете-напищите в личку я дам куда посмотреть и спросить.
я сам не сильно помню , как лучше.
там главное схему лаконичную сделать.
Артем
согласен с вами! все в процессе!
котел рассчитан на максимальный режим при максимальных теплопотерях помещений. расход соответственно тоже максимальный, те скорее всего большую часть времени будет на 20-30% меньше по расчетам.
"с учетом исключения холодной обратки." - можно пожалуйста поподробнее.
Артем
насос убрать можно, но как быть с потерями давления?
Артем
можно использовать готовый ТА с приготовлением ГВ. Можно сэкономить на бойлере и защитить котел от перегрева. я прав?
сергей_минск
большинство котлов очень плохо реагирует на холодную обратку
из-за этого на рубашке топкт образуется конденсат , который плохо переносится металлом.
поэтому температура обратки , как правило , не рекомендуют опускать ниже 55гр.(для неконденсатных котлов).
поэтому ставят термоклапан с предустановленной температурой переключения.
кстати самое то погуглить- схемы обвязки твердотопливных котлов.
там всё расписано...без моей отсебятины.
готовый ТА совмещенный с БКН можно-не вопрос. их для этого и производят.
потерь давления у вас нет.(в смысле -они есть , но совсем не интересны для внимания..)
Артем
про обратку затупил! знаю про то не по наслышке, поэтому полностью с этим согласен! буду гуглить. выложу готовую схему на суд отпишу в личку.
а вот про потери давления еще побеспокою. почему не интересны?
спасибо за советы!!!
сергей_минск
предел потерь давления в нагрузках на 1 насос-20кПа.(уже не помню когда читал...такой же по теплым полам в одном контуре)
я не думаю , что у вас и половина наберется.
(можно проверить по данным на все элементы)
кстати проверьте.
для ваших нагрузок у всех стоит насос 25*60 (25*40). и в настенниках и в напольниках.
(хотя для котла 30кВт можно было бы и 32*40...но он у вас будет молотить почем зря )
Артем
вот что нагуглил http://s019.radikal.ru/i644/1211/00/55984fb9b3b2.jpg схему составил с учетом размещения в бойлерной всех узлов и агрегатов.
сергей_минск
не.
я предлягаю ознакомиться с типовыми схемами от
напримет atmos , viessman ,
у тех кто выпускает котлы ТТ(твердотопливный)...у них есть схемы с ТА(теплоаккумулятор).
а уже взяв их за основу приложить к вашим пожеланиям и конкретному месту.
есть польские схемы.(они очень сильны по угольным котлам).
надо(?) обводную трубу мимо насоса котла (на случай трабла с насосом)
ваша схема не плоха.
но на ваши площади я бы пожадничал ставить такое количество насосов(они просто будут молотить впустую , а зажимать проток-это плохо).
потом надо уже иметь в голове компоновку(варианты)на месте установки.
я потому , например , рекомендовал подачу сделать из 50мм железной трубы в ТА. исходя из надежности системы.-
и уже в зоне подключения к ТА делать разбор (присобачить отвод на стояк радиаторов)...
в общем посмотрите ещё...
кстати на ввод воды в бойлер ставят редукционный клапан(вам же не надо иметь 6 атм в воде дома) и клапан безопастности на 3 атм-водяной + расширительный бак на вводе в БКН (он демпфирует расширение воды в бойлере).
(ещё раз- я не постоянно практикующий сборщик...просто постоянно обсуждаем у себя варианты , которые ставят наши застройщики)-поэтому и знаю всякие мелочи (которые губят дело)
Артем
был бы очень благодарен за схемы! если есть возможность выложите пожалуйста в теме. смысл сказанного выше понял.. гуглю дальше!
Артем
понижение давления в ГВС не скажется на смешении ХВ и ГВ в смесителе?
Артем
у нас получается 4 временных отрезка:
1. нагрев котла
2. нагрев системы отопления от котла
3. нагрев ТА от котла
4. нагрев системы отопления от ТА
вопрос:
1. как подавать теплоноситель из ТА в систему без ЦН на системе отопления?
2. как устроить подмес из обратки системы отопления в подачу для исключения перегрева при придавленных радиаторах без ЦН на системе отопления?
сергей_минск
хм вопрос конечно интерестный...меньший диаментр открытия холодной...но вообще важен и обратное давление на клапаны в кранах...надо подумать...
(просто у меня реальное давление в магистрали не более 3-х атмосфер и я этого вопроса не ощущаю.)
по схемам направлю на почту ссылки..через час где-то..
какой у ва с котел (по-плану)
Артем
склоняюсь к Теплодар КУПЕР ОК30.
В моем случае разница на ХВ/ГВ в 2 раза будет. буду думать по этому вопросу.
Артем
изучил еще не все конечно, но для циркуляции теплоносителя из ТА в любом случае нужны ЦН на ГВС и отопление. Встал вопрос с d первичного контура и коллектора.
Артем
http://s019.radikal.ru/i600/1212/9f/e296f49e80e2.jpg как то так.
Артем
хотя ТА с ГВС использовать скорее всего дешевле будет и есть возможность ЦК с контура подогрева ГВС использовать на циркуляции ГВС.
Артем
http://s017.radikal.ru/i413/1212/23/4497ac381a45.jpg коллектор можно использовать для дополнительных контуров (теплые полы, отопление в гараже и тп)
best996
поставили у нас в этом году новую котельную в конторке,как раз с подмесами и пр."виликов" штук 20,а приемку не проходит.день-два и сбой.визжит всю ночь.что будет года через 2-3?думаю выкинут все лишнее или ремонт(читай замена)различ.узлов поднимет цену раз в 5-10.может попроще и соотв.понадежнее делать?и если свет отключат-какой кирдык?встанет просто,пока не дадут фазу.
сергей_минск:
1/нет термостата/клапана на подмес горячей в холодную обратку котла.2/нет аварийного байпаса с шаровым обратным клапаном на случай гибели котлового насоса. (хотя если отключат свет тут и так будет кирдык). можно узел охлаждения рубашки котла вкинуть.
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск:
1/нет термостата/клапана на подмес горячей в холодную обратку котла.2/нет аварийного байпаса с шаровым обратным клапаном на случай гибели котлового насоса. (хотя если отключат свет тут и так будет кирдык). можно узел охлаждения рубашки котла вкинуть.
сергей_минск:
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск
я тоже за простоту.но
котел ТТ не прекратит греть сразу.а если мотор остановится , а пламя ещё горит???
а подмес- он продлит жизнь котла...
ArtMot
странно большие потери давления для трубы 3/4 дюйма (внутренний диаметр сталь????, или это по наружному диаметру 3/4???)
тогда для трубы 25х3.5 удельные портери составляют 423 Па/м (при 0.17 л/с) - на 47 метров - потери 19881 Па = 1,9 м.в.ст = 0.19 бар (многовато но не 0.53)
поэтому устанавливать два насоса - смысла нет (конечнов том случае если Вы однотрубную систему правильно рассчитали и диметры замыкающих участков обеспечивают расчетное затекание в приборы).
Артем:
2 Контур 1 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0.53бар, тепловой поток 13,5 кВт, объемный расход 0,17л/сек, длинна контура 47м)радиаторы на ленинградке
3 Контур 2 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,28бар, тепловой поток 10,3 кВт, объемный расход 0,13л/сек, длинна контура 45м)радиаторы на ленинградке
Нажмите, чтобы раскрыть...
Артем:
2 Контур 1 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0.53бар, тепловой поток 13,5 кВт, объемный расход 0,17л/сек, длинна контура 47м)радиаторы на ленинградке
3 Контур 2 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,28бар, тепловой поток 10,3 кВт, объемный расход 0,13л/сек, длинна контура 45м)радиаторы на ленинградке
Артем: 0.53
Нажмите, чтобы раскрыть...
0.53
ArtMot
а если все таки труба 3/4 "по наруже", например 20х2 - то ситуация плачевная - при расходе 0.17 л/с потери составят порядка 1600 Па/м - и на 47 метров это 75 000 Па - 0.75 бар (что больше 0.53 бара... - странная цифра). и насос ставить нет смысла - нужно перекладывать трубопроводы.
Альберт777
У Вас написано, что тепловой поток 1 этажа 13,5 кВт, на такое количество тепла нужна труба Ду25, а не диаметр 20мм. Надеюсь, что гидравлику правильно подсчитал.
сергей_минск
напишу и сюда. формула для расчета труб на теплопропускную способность.
уравнение тепла -носителя-трубы:
Q=((D*D*3,14)/4)*V*0,000001*3600*1,16*T,
где D - внутренний диаметр трубы в мм;
V - скорость движения воды в трубе, м/с;
Т - расчетное охлаждение воды в радиаторах.
.шероховатость опустим.
а из практики , основанной вначеле на теории , следует ,
что при скорости в трубе не более 0,8
перепаде в радиаторах -15
труба DN20 покроет 13,5кВт с запасом.(15кВт)
а при dt=20 Q=20kW