Неисправность гвс котла baxi майнфорд 24

  • У меня такая проблема. в режиме зима (тоесть и отопление и ГВС) не работает ГВС. При открытие крана включается горелка отопления и вода идет чуть теплая. На дисплее высвечивается температура системы отопления. Если включить котел в режим лето (т.е только ГВС) все работает хорошо и вода идет горячая. Подскажите в чем проблема?
  • Не отключается котловой насос. По ходу плата глючит, т.к в летнем режиме все работает,значит датчик протока воды работает,а вот насос плата не отключает-беда.
  • А при чем здесь насос? И ещё сейчас заметил что в режиме лето когда работает горелка пламя иногда уменьшается как будто немного перекрывается газ и потом сразу восстанавливается и несколько раз.
  • А при том, что котел с битермическим теплообменником (труба в трубе), и если насос при работе ГВС не отключается, то происходит дополнительный теплосьем на систему отопления.
    Может быть, у вас дополнительный насос установлен на системе?
    Это нормально и называется модуляцией пламени.
    Miha13:
    А при чем здесь насос?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Miha13:
    А при чем здесь насос?
    Miha13:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Miha13:
    в режиме лето когда работает горелка пламя иногда уменьшается как будто немного перекрывается газ и потом сразу восстанавливается и несколько раз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Miha13:
    в режиме лето когда работает горелка пламя иногда уменьшается как будто немного перекрывается газ и потом сразу восстанавливается и несколько раз.
    Miha13:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Приходили сегодня мастера 3 часа что то делали и потом заработало. Сказали что датчик протока воды был забит, почистили и все заработало. Работало 3-5 раз пока они ушли и опять ничего не работает. Какие идеи есть по действиям дальше? Люди помогите.
  • Открой крышку котла. Найди датчик протока. Отсоедини от него оба провода. Потом открой кран горячей воды. Соедини оба провода от датчика протока перемычкой между собой. Не бойся, тебя не убьет.) Посмотри, будет ли греться горячая вода, хорошо или не очень. Потом разъедини провода. Котел должен перейти на отопление, насос должен заработать. Закрой кран горячей воды. Если все будет работать и вода греться - дело именно в датчике протока.
  • Попробовал перемкнуть контакты проточного датчика. Результат горелка выключилась и 5 секунд незажигалась потом зажглась но высота пламени 3-4 см. насос выключился. Вода всеравнобыла холодная.
  • Те, кто котел ремонтировали, давление газа проверяли и настраивали или нет?
    Включения - выключения горелки котла при работе на ГВС происходят? Или плавная модуляция пламени?
    Уверен в этом? Как определил?
    Дополнительный насос на системе есть?
    Расход воды через котел какой? Может, слишком большой, у котла перепад температур холодная - горячая вода 35 гр.С при 10 литрах в минуту.
    Miha13:
    высота пламени 3-4 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Miha13:
    высота пламени 3-4 см.
    Miha13:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Miha13:
    насос выключился
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Miha13:
    насос выключился
    Miha13:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Miha13:
    Вода всеравнобыла холодная.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Miha13:
    Вода всеравнобыла холодная.
    Miha13:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • позвал другого мастера и все решилось очень просто. Сразу сменил датчик температуры воды на ГВС и все заработало. Сказал что это болезнь этих котлов. Спасибо всем кто откликнулся на мою беду.