Котёл Бакси Нувола -280Ф не выдаёт установленную температуру.

  • Подскажите пожалуйста,котёл Бакси Нувола -280Ф после 5 лет эксплуатации не выдаёт установленную температуру отопления и не отключается.При 50град.работает нормально,ставишь на 60,не может добрать и не отключается.Ставишь на 70-80,доходит макс. до 60 и также не выключается.ГВС работает.Датчик температуры отопления проверял,давление газа нормальное.До этого котел работал без проблем. Посоветуйте где искать неисправность? Может быть причина в теплообменнике?
  • Когда котел не отключается, а только прибавляет и убавляет пламя в диапазоне уставки температуры - это нормально.
    У вас не хватает мощности котла, раз он не набирает установленную температуру. Не перекрывает его мощность теплопотери дома. Смотрите, что изменили в своем доме в последнее время.
    Вы его измеряли манометром, в статике и динамике, на входе в котел и после газового клапана? Или просто на глазок определили? Вполне может быть, что оно как раз таки пониженное.

    Айрат:
    давление газа нормальное
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    давление газа нормальное
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давление проверяли монометром,и статику,и динамику,вызывал газовую службу.
    Дома не изменял ничего,котел 28квт,брал с запасом(площадь дома 165 кв.м+ теплые полы,но до этого проблем небыло)
    Из-за чего еще котел не может набирать мощности,не могу понять?

  • Тогда огласите результаты измерений. Особенно интересны замеры на выходе газового клапана.
    Счетчик газа есть? Поставьте котел на максимальную температуру отопления, отключите ГВС и посчитайте точно, до десятых куба расход газа в час.
    Айрат:
    Давление проверяли монометром,и статику,и динамику,вызывал газовую службу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    Давление проверяли монометром,и статику,и динамику,вызывал газовую службу.
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Айрат:
    Дома не изменял ничего,котел 28квт,брал с запасом(площадь дома 165 кв.м+ теплые полы,но до этого проблем небыло)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    Дома не изменял ничего,котел 28квт,брал с запасом(площадь дома 165 кв.м+ теплые полы,но до этого проблем небыло)
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На выходе,при работающем котле 50гр.,130мм.рт.ст.,на входе 200мм.рт.ст.Сейчас поставил на мах,через 40 мин. будет результат,если не сработает термостат перегрева
  • Даже с избытком.
    Целый час можно не ждать, достаточно за несколько минут посчитать, а потом умножить.
    А, может быть, датчик температуры отопления врет в меньшую сторону, раз термостат перегрева отключает.
    Айрат:
    На выходе,при работающем котле 50гр.,130мм.рт.ст.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    На выходе,при работающем котле 50гр.,130мм.рт.ст.
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    Сейчас поставил на мах,через 40 мин. будет результат,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    Сейчас поставил на мах,через 40 мин. будет результат,
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    если не сработает термостат перегрева
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Айрат:
    если не сработает термостат перегрева
    Айрат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Термостат не отключает,просто я так сказал,т.к. он работает не останавливаясь.А так он за пол часа накрутил 1,48 куб.м.,температура дошла до 80гр.
  • Т.е., по расчетам (с учетом теплотворной способности газа 8200 ккал/м3) он выдает чуть больше 25 кВт на отопление, и это нормально. Раз температура дошла таки до 80 гр.С и котел не отключился, а просто убавил газ на минимум - скорее всего он просто вошел в нормальный режим работы. В самом доме тепло?
  • Пока он стоял на 50 гр.(он периодически выключается и включается),а выше я не ставил,так как он работает постоянно,температура упало до 18гр.,уже дискомфортно,на улице у нас -20гр.
  • То, что работает постоянно - это нормально. Прибавьте температуру на котле, наберет дом тепло, опять станет отключаться. Может вам газовики настройки котла поправили и сделали как надо. Например, малое горение отрегулировали, а до этого его не было. Тогда котел стал переходить на малое горение, а не отключаться совсем.
    Вообще, 25 кВт теплопотерь для вашего дома многовато, конечно. Или тепло где-то уходит, или дом толком не прогрет пока. Погоняйте с температурой повыше, посмотрите как он себя вести будет. Если бы теплообменник накипью зарос, то котел бы шумел, слышны были бы стуки из него и он бы постоянно отключался.
  • Спасибо за советы,газовики настройку нетрогали,я уже тоже думаю,что куда-то уходит тепло,завтра пройдусь тепловизором,просто в том году все равно котел работал лучше,да и расход был меньше,видимо и КПД котла с каждым годом падает.