рубли

Дымоход к кассете камина

  • Здравствуйте. Купил кассету камина. Надо делать дымоход. Выход от кассеты 197 мм по внешнему диаметру. Как я понял, на него насаживается труба 200 мм. Как быть с образовавшейся щелью,куда будет вытекать конденсат? Можно ли дальше делать прямой дымоход "по конденсату"? труба будет одностенной в помещении и сэндвич на чердаке.
  • - намажте пожирней патрубок на камине герметиком для каминов и надевайте смело трубу 200 /ваши 3 мм прекрасно замажутся/
    - конденсат будет вытекать в топку; если такой оборот вас не устраивает - выдвигайте топку вперед, дымоход опускайте ниже места подключения топки и ставьте конденсатосборник,
    - сэндвич лучше по конденсату и делать
    - сэндвич берите с изоляцией в 50 мм, потолок и крышу проходите штатными разделками или с применением СуперИзола


  • Спасибо. делаю прямой дымоход, а конденсат пусть стекает в топку. Буду прочищать, есои портебуется.
  • про задвижку не забудте. в трубе!!! топочные "пропускают" сильно хорошо (((
    иначе возможно придется черпать черную жижу кружкой ...
    Юрий:
    а конденсат пусть стекает в топку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    а конденсат пусть стекает в топку.
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не понял связии между задвижкой и кружкой. Растолкуйте, если возможно.
    У меня будет поворотный шибер через 50 см от выхода топки и больше не планируется. Это об этой задвижке речь?
  • да об этой.
    про кружку - это образно / по зиме растаявший из трубы иней вычерпывать/
    т.е. при сильном минусе на улице, хорошем плюсе в доме и не закрытой задвижке - в трубе намерзает хороший "куржак"
    при растопке он тает и по прямой трубе реально заливает топку черной жижей
    так что может конденсатосборник ?
    Юрий:
    У меня будет поворотный шибер через 50 см от выхода топки и больше не планируется. Это об этой задвижке речь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    У меня будет поворотный шибер через 50 см от выхода топки и больше не планируется. Это об этой задвижке речь?
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • При новом строительстве, наши соседи сделали вот так - [​IMG]
    Конденсат можно уменьшить за счёт качественной притирки заслонок регулирующих первичный подсос воздуха и прилегание стекла к рамке.[​IMG]
  • Не-е. Уже все готово для монтажа. сделал проходы в потолках. Не терпится дырявить крышу и посмотреть на огонь в камине.
    Павел_П:
    так что может конденсатосборник ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел_П:
    так что может конденсатосборник ?
    Павел_П:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Но ведь можно и переделать немного нижний узел (он из голой трубы), если уж совсем будет так все грустно. Сделаю отворот в сторону с возвратом к проходу в потолке. место позволяет.
    Павел_П:
    при растопке он тает и по прямой трубе реально заливает топку черной жижей
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел_П:
    при растопке он тает и по прямой трубе реально заливает топку черной жижей
    Павел_П:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • типа как на фото у Анны ? у нее как новый сосед, так делает именно как на этой фото ))) но фото правильная
  • Анна, а на фото слева от камина конденсатосборник? Такое впечатление, что за стеной есть еще один источник дыма. Или это просто крепление к стене? Тогда непонятно, зачем внизу горизонтальная часть - достаточно же было просто обрезать вертикальную трубу и поставить кран. Разъясните, пожалуйста, если Вам известно.
    Павел_П:
    но фото правильная
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел_П:
    но фото правильная
    Павел_П:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юрий, это т.н. ревизия.
    Спереди же будет, короб, мрамор, другие декоративные "пироги" )))
    а конденсатосборник надо проверять-чистить, туда может птичка упасть или ее гнездо ...
    так что дверка выведена за стенку в коридор или еще куда.
    обычное дело /люк ревизии почти герметичен и не дымит/ и правильное. :drinks:
    Юрий:
    Такое впечатление, что за стеной есть еще один источник дыма ... Тогда непонятно, зачем внизу горизонтальная часть - достаточно же было просто обрезать вертикальную трубу и поставить кран...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    Такое впечатление, что за стеной есть еще один источник дыма ... Тогда непонятно, зачем внизу горизонтальная часть - достаточно же было просто обрезать вертикальную трубу и поставить кран...
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :drinks:
  • Понятно. спасибо.