  • Проблема с контуром ГВС. При работе контура отопления слабо греется горячая вода
  • При работе контура отопления, горячая вода вообще греться не должна. Настенные котлы греют или ГВС или отопление, а не всё одновременно.
    Виктор М:
    При работе контура отопления слабо греется горячая вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор М:
    При работе контура отопления слабо греется горячая вода
    Виктор М:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    илиили
  • Вернее, наоборот: при водоразборе ГВС отопление не работает. Другое дело, что горе-лепилы, зачастую, ставят "паровозом" дополнительный насос, который не отключается при пользовании ГВС, а т.к. "Прожект" битермик, то часть тепловой мощности, выделяемая на горячую воду, смывается в контур отопления.
    bbs:
    При работе контура отопления, горячая вода вообще греться не должна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    При работе контура отопления, горячая вода вообще греться не должна.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проблема решена. Суть в расходомере воды ГВС. Поплавок с магнитом клинул и не доходил до геркона, т.е. не было команды на отключение насоса. Почистил шкурочкой, собрал, полет нормальный.