рубли

Работа настенного газового котла бош турбо 3000

  • Использую котел Бош 3000 Турбо для отопления дачного дома. Работает нормально. Одно только одно меня смущает: Температуру воды для мытья держит четко, плюс минус градус от установленной . Температуру воды на отопление "гоняет"- при установке 70 градусов ,например,-он нагоняет ее до 79-80, затем горение прекращается, температура воды падает до 50-55 градусов со скоростью в зависимисти от наружной температуры, опять происходит розжиг и т.д. То есть- предельное регулирование ,а не всережимное. Я считаю. что котел при достижении заданной температуры должен уменьшить расход газа и сделать его таким. чтобы сохранялась заданная температура и продолжалось горение(дом у меня трехуровневый - батарей отопления много), кроме случая,когда и минимум расхода вызовет превышение температуры от заданной. Академики из сервисной службы сказали, что котел работает правильно- так как я описал вначале,но я сомневаюсь.Довольно частые включения- выключения вредны. Кто может рассудить нас?
  • рекомендую Вам установить внешний програматор для управления котлом.Обычно при включении горячей воды, котел переходит в режим подогрева воды и система отопления отключается.
  • У вас стоит защита от тактования. Обычно можно настроить этот пункт вручную, то есть уменьшить минут до 2 паузу между включением-выключением. Либо правильно настроить систему, если такая настройка у вас предусмотрена.
  • Настройки газового клапана или проблемы с циркуляцией в системе (температура в котле "убегает" вверх) - вот и вся причина, скорее всего.
    Виктор:
    Температуру воды на отопление "гоняет"- при установке 70 градусов ,например,-он нагоняет ее до 79-80, затем горение прекращается, температура воды падает до 50-55 градусов со скоростью в зависимисти от наружной температуры, опять происходит розжиг и т.д. То есть- предельное регулирование ,а не всережимное. Я считаю. что котел при достижении заданной температуры должен уменьшить расход газа и сделать его таким. чтобы сохранялась заданная температура и продолжалось горение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Температуру воды на отопление "гоняет"- при установке 70 градусов ,например,-он нагоняет ее до 79-80, затем горение прекращается, температура воды падает до 50-55 градусов со скоростью в зависимисти от наружной температуры, опять происходит розжиг и т.д. То есть- предельное регулирование ,а не всережимное. Я считаю. что котел при достижении заданной температуры должен уменьшить расход газа и сделать его таким. чтобы сохранялась заданная температура и продолжалось горение
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А какая у вас радиаторная мощност - сколько радиаторов в системе? Какая минималная мощность котла?
  • У меня 11 батарей на трех уровнях мощность котла примерно 24 киловатта.Суммарная площадь обслуживаемых помещений до 110 кв. м при высоте 2,5 м
  • Вероятно нарушена циркуляция. Есть ли на входе котла есть филтр - проверьте его
  • Большое спасибо за участие. Обязательно проверю фильтр в ближайшее время.