  • Котел Юнкерс *OW23KE* закипает через каждие 20 секунд,при температуре индикаторов 20 градусов,но батареи холодные.Промывку теплообменников проводили сами,перепускной клапан промыли.При закипании издается грохот и дрожит стрелка давления.Сервисный центр далеко,что можно сделать самим в этом случае,помогите пожалуйста. :sad::sad:
  • Необходимо обеспечить проток теплоносителя через котёл. То есть начините проверку с насоса.
  • Насос работает исправно,воздух из радиаторов удалили,но первый теплый на половину.Что может быть еще?
  • Второй теплообменник очень сильно нагревается при закрытом кране горячей воды,это нормально?При открытии крана бежит кипяток.
  • После насоса я бы проверил бы не забит ли теплообменник и все остальные внутренности котла. То есть снял бы котёл и прокачал бы под небольшим напором воды. Если гидравлическая часть в порядке, следующий вариант неисправности был бы на датчики и управляющую плату. Но не может котёл с исправной гидравликой так быстро перегреваться.
    Вы не написали как горячая вода себя ведёт. Она есть вообще?
  • Нет циркуляции. Причин тому может быть масса.
    Вот это очень интересный момент.
    Колесник Кирилл:
    Что может быть еще?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    Что может быть еще?
    Колесник Кирилл:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Колесник Кирилл:
    Промывку теплообменников проводили сами,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    Промывку теплообменников проводили сами,
    Колесник Кирилл:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Опять же циркуляция отсутствует.
    Колесник Кирилл:
    Второй теплообменник очень сильно нагревается при закрытом кране горячей воды,это нормально?При открытии крана бежит кипяток.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    Второй теплообменник очень сильно нагревается при закрытом кране горячей воды,это нормально?При открытии крана бежит кипяток.
    Колесник Кирилл:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • При открытии крышки наблюдается вращения насоса,как проверить его исправность?Давление воды в трубах на подаче отсутствует.
  • Значит он исправен, скорее всего, если не гремит или колесо не развалилось. А если без воды будете его запускать, то наверняка убьёте.
    Я не совсем понял, что вы этим хотели сказать, может то, что проток через котел отсутствует. Тогда, почти наверняка, оба теплообменника котла нужно промывать и делать это не на коленке, а с использованием нужного оборудования и реактивов. А потом, залить в систему отопления подготовленную воду.
    Вам задали вопрос, но вы так и не написали, что у вас с горячей водой происходит. Если вы так и будете давать огрызки информации, то вам никто не поможет.
    Колесник Кирилл:
    При открытии крышки наблюдается вращения насоса,как проверить его исправность?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    При открытии крышки наблюдается вращения насоса,как проверить его исправность?
    Колесник Кирилл:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    Давление воды в трубах на подаче отсутствует.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Колесник Кирилл:
    Давление воды в трубах на подаче отсутствует.
    Колесник Кирилл:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Мож трёхходовик завис "на воду" или сервопривод накрылся - если вторичник горячий и кипяток идёт ? Поэтому , кстати , и нет нагрева СО .
  • Так вот чтобы это понять его и спросили, как ГВС себя ведет.
    Константин:
    Мож трёхходовик завис "на воду" или сервопривод накрылся - если вторичник горячий и кипяток идёт ? Поэтому , кстати , и нет нагрева СО .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    Мож трёхходовик завис "на воду" или сервопривод накрылся - если вторичник горячий и кипяток идёт ? Поэтому , кстати , и нет нагрева СО .
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Большое спасибо всем за помощь.Была забита труба в углу.Прочистили-промыли и все заработало.В ближайших планах промыть всю систему.Теплообменники промывали соляной кислотой 1:1 с водой(посоветовали).После этой процедуры и забилась труба,наверное налет отслоился...Горячая вода уже идет нормально.