  • Доброго всем времени... помогите советом.. вся измучилась. У меня частный дом.. стоит АОГВ 11.6.. весной при поломке сливного крана из туб отопления вытекла вся вода.. есстественно все лето дом простоял без отопления.. и воды в трубах.. сейчас кран отремонтировали.. залили аоду.. сначала через расширительный бачок.. батареи нагревались до кипятка только возле котла.. дальше лед.. пробовали стравливать воду через сливной кран... ноль эффекта.. слили воду.. снова залили только теперь уже через обратку..такая же история... котел нагревается до 98 градусов.. батареи рядом с ним горячие дальше лед( пробовали прогнать на макс. темп. вода из расширительного бочка льет фантаном .. черная.. но зато трубы прогреваются все.. только спускаю на фитиль батареи остывают и опять возле котла горячие - дальше лед((( Что делать?
  • воздух в системе ,смотреть по месту,вызывайте специалиста по соседству.
  • Точно, пробка в системе. Урок на будущее-никогда не заливать через расширитель. А вот теперь еще намучаетесь. Сливайте всю воду, постукивая по трубам, заливайте через низ постепенно. Сами можете определить где контр уклоны, может просели батареи-подложите под них...
  • Какой ещё урок?если система воздушит то нет никакой разницы как её заполнять,что снизу-что сверху воздух не выдавишь,а заставлять людей стучать по батареям,которые в этом особо ничего не понимают-это нонсес.
    Котофей:
    Урок на будущее-никогда не заливать через расширитель. А вот теперь еще намучаетесь. Сливайте всю воду, постукивая по трубам, заливайте через низ постепенно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Урок на будущее-никогда не заливать через расширитель. А вот теперь еще намучаетесь. Сливайте всю воду, постукивая по трубам, заливайте через низ постепенно.
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Секундочку. имелось в виду, что воду заливать в систему надо снизу, и понемногу...
  • Как снизу??? у меня нет в доме водопровода и залить можно только сважинным насосом... (что я и делала) только вот там напор большой и понемногу никак не получится... уже 4 раза сливали... и заливали.. я уже незнаю как еще до него достучаться( главное что интересно система прогревается местами.. сейчас уже быстрее конечно чем раньше... труба доходит до определенного места - нагревается так что не дотронуться из расширительного бочка вырывается столб воды с булькающими звуками как при кипении и тогда прогревается моментально следующая часть трубы и так несколько участков... это воздух выходит или как????
  • не имеет значение откуда заливать,если есть перепад,то воздух всё равно никак не выдавить.
    Котофей:
    Секундочку. имелось в виду, что воду заливать в систему надо снизу, и понемногу...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Секундочку. имелось в виду, что воду заливать в систему надо снизу, и понемногу...
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • если прогревается,значит выходит воздух,можно ещё с уровнем по подаче пробежаться.
    Алина:
    тогда прогревается моментально следующая часть трубы и так несколько участков... это воздух выходит или как????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алина:
    тогда прогревается моментально следующая часть трубы и так несколько участков... это воздух выходит или как????
    Алина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
  • это должен быть расширитель,в самой верхней точке.
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • в других котлах это запрещено?
    :smile3:
    sitteplo:
    только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Вы расширительный бак с подпиточным не попутали случаем?
    Для "одаренных" отвечаю
    bbc:
    это должен быть расширитель,в самой верхней точке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    это должен быть расширитель,в самой верхней точке.
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    bbc:
    в других котлах это запрещено?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    в других котлах это запрещено?
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а что надо два ставить,так все и подпитывают через расширитель,а про подпиточный бак впервые слышу?
    а для особо одарённых и нечего сказать,лучше промолчать-чем грузить всякой ерундой.
    sitteplo:
    Вы расширительный бак с подпиточным не попутали случаем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    Вы расширительный бак с подпиточным не попутали случаем?
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sitteplo:
    Для "одаренных" отвечаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    Для "одаренных" отвечаю
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • внимательно читайте вопрос,а потом отвечайте. :smile3:
    sitteplo:
    только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • вам известно какая система представлена в данном случае?
    при варианте с закрытой системой устанавливается расширительный бак и место его установки принципиального значения не имеет ему обсалютно по барабану в каком месте компенсировать расширение теплоносителя.
    при варианте с открытой системой в верхней точке устанавливается подпиточный бак , который одновременно выполняет функцию воздухоотводчика.
    врезка подпитки при монтаже чугунного котла производится только в подающую линию, для стального место врезки принципиального значения не имеет.
    воздух удаляется с помощью автоматического воздушного клапана установленного в самой верхней точке подающей линии
    bbc:
    а что надо два ставить,так все и подпитывают через расширитель,а про подпиточный бак впервые слышу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    а что надо два ставить,так все и подпитывают через расширитель,а про подпиточный бак впервые слышу?
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    bbc:
    не имеет значение откуда заливать,если есть перепад,то воздух всё равно никак не выдавить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    не имеет значение откуда заливать,если есть перепад,то воздух всё равно никак не выдавить.
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • конечно,я ведь не читаю между строк,открытая система с расширительным баком,в вопросе же всё описано,нужно только внимательно прочитать.
    да блин,что вы гоните,нет у них никакого клапана,что вы всех вводите в заблуждение,вопрос в том как на данный момент решить эту проблему с отоплением.....
    sitteplo:
    вам известно какая система представлена в данном случае?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    вам известно какая система представлена в данном случае?
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sitteplo:
    воздух удаляется с помощью автоматического воздушного клапана установленного в самой верхней точке подающей линии
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    воздух удаляется с помощью автоматического воздушного клапана установленного в самой верхней точке подающей линии
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • это почему-можете объяснить,какая разница чугунный котёл или стальной?
    sitteplo:
    врезка подпитки при монтаже чугунного котла производится только в подающую линию, для стального место врезки принципиального значения не имеет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    врезка подпитки при монтаже чугунного котла производится только в подающую линию, для стального место врезки принципиального значения не имеет.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • нагретый чугунный можно "расколоть" холодной подпиткой.
    врезка подпитки в подачу - вариант "защиты от дурака"... хотя не помогает =), настоящий дурак все равно угробит котел.
  • это из первого сообщения, читайте внимательно
    bbc:
    конечно,я ведь не читаю между строк,открытая система с расширительным баком,в вопросе же всё описано,нужно только внимательно прочитать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    конечно,я ведь не читаю между строк,открытая система с расширительным баком,в вопросе же всё описано,нужно только внимательно прочитать.
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алина:
    залили аоду.. сначала через расширительный бачок
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алина:
    залили аоду.. сначала через расширительный бачок
    Алина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    да блин,что вы гоните,нет у них никакого клапана,что вы всех вводите в заблуждение,вопрос в том как на данный момент решить эту проблему с отоплением...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbc:
    да блин,что вы гоните,нет у них никакого клапана,что вы всех вводите в заблуждение,вопрос в том как на данный момент решить эту проблему с отоплением...
    bbc:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вообщем ничего я не поняла.. приходил мастер.. сказал пробка... и больше ничего нового... чтож мне теперь делать
  • прочитайте это мастеру :
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
  • да смысла нет,ему это читать,для начала хоть бы дюпелем воздух удалил,а он и этого не сделал...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    на подающей линии в самой верхней точке поставьте автовоздушник, проблема решится сама собой. А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. Да еще одно если у Вас открытая гидравлическая система с самоцеркуляцией проверьте не перекрыт ли кран подпиточного бочка, в этом случае воздух удаляется через него.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Какая у Вас система (схема, фото)? Очень мало информации.
  • если вам "мастер" не предложил решение проблемы, то грош ему цена. Можете поставить насос и
    1) выгоните воздух из системы
    2) комфорт в отоплении.
    Правда, при отключении насоса проблема не уйдет. Значит, прийдется ее все равно решать. Хотя, если насос будет работать постоянно, то и проблемы не будет. Правда, на батареях нужно будет, наверно. поставить краны Маевского все-таки


  • Слышь советчик, ты хоть думаешь о том что пишешь. Если даже твой насос будет работать постоянно куда ты воздух выгонишь? Вниз, в обратку, чтобы удальть через радиаторы? Обратись к врачу! и после того как вылечат почитай предыдущие рекомендации, подумай, запомни, может в жизни пригодится..
    barsa:
    Значит, прийдется ее все равно решать. Хотя, если насос будет работать постоянно, то и проблемы не будет. Правда, на батареях нужно будет, наверно. поставить краны Маевского все-таки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    Значит, прийдется ее все равно решать. Хотя, если насос будет работать постоянно, то и проблемы не будет. Правда, на батареях нужно будет, наверно. поставить краны Маевского все-таки
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну это не решение проблемы.
    barsa:
    если вам "мастер" не предложил решение проблемы, то грош ему цена. Можете поставить насос и
    1) выгоните воздух из системы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    если вам "мастер" не предложил решение проблемы, то грош ему цена. Можете поставить насос и
    1) выгоните воздух из системы
    barsa:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • у нас частые перебои напряжения так что насос не имеет смысла ставить... мастер мне сказал прогонять на высокой температуре чтоб вплоть до закипания... я боюсь так вся система трястись начинает уже на 80 градусах.. я прогреваю до 80 постепенно вроде уходят пузыри с воздухом... система полностью уже прогревается примерно за пол часа.. а не за 2))) только вот когда я спускаю на фитиль так и держится 80 а трубы остывают.. а возле котла чуть дальше бочка кипяток...
  • При монтаже системы скорее всего была допущена ошибка и расширитель вварен не в самой верхней точке. Необходимо с помощью уровня проверить уклоны труб и найти верхнюю точку находящуюся до опускной трубы и перенести туда выход расширителя. Если такой возможности нет то можно просверлить в трубе отверстие нарезать резьбу и в качестве пробки завернуть болтик с помощью которого и спускать воздух. Так же надо проверить всю систему и вывесить трубы по уровню, а где это не возможно поставить воздушные краны. Автоматические воздушные спускники я бы ставить не рекомендовал поскольку они хорошо работают только при наличии давления в системе, а в гравитационке очень быстро начинают течь. Насос выгоняет воздух только при небольших диаметрах труб. Здесь же как правило применяются трубы диаметром не менее 40 мм и скорость потока воды в них слишком мала чтобы захватить и выгнать воздух.
  • Категорически не согласен. Ибо для открытой системы это как бы погибель. Почему? А потому, что дурак откроет кран на всю, вбухает туда сетевое давление, воздух забьется в углы и поди страви его, как у Алины. А то как Вы пишете, это лишь по теории хорошо, а производитель обычно указывают примерные схемы отопления, где как раз подпитка всегда расположена снизу. А Алине-найти толкового сантехника, пусть проверяет уровень труб, батарей, может просели, может сверлить и ставить сбросники...
    sitteplo:
    врезка подпитки при монтаже чугунного котла производится только в подающую линию, для стального место врезки принципиального значения не имеет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    врезка подпитки при монтаже чугунного котла производится только в подающую линию, для стального место врезки принципиального значения не имеет.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да ты походу совсем от этого далек. мало-мальски грамотный монтажник и тот знает что если подпитку на чугунном котле врезать в обратку то лопаются чугунные секции.. , а воздух или кислород выделяется при нагреве для этого на закрытой системе ставят сепараторы и автовоздушники, а на открытой подпиточный бак подключают в верхней точке как писалось ранее и воздух при этом удаляется самостоятельно. а не по углам как мыши.На подпиточном баке так же врезается перелив, а на закрытой системе все контролируется с помощью манометра.
    Советчики не отмира сего! ребята не соображаете не лезьте!! на месте модератора давно бы ввел цензуру и банил за тупые и вредные советы.Не вводите людей в заблуждение. Автовоздушник работает по принципу рыболовного поплавка, нет воды попловок опускается вниз и тянет за собой клапан нипеля, после удаления воздуха, ничинает поступать вода и поплавок поднимается, толкая клапан . можешь на колесах потренироваться, нажал пимпочку спустил воздух, отпустил держит давление....
    Служат воздушники 3-5 лет. чаще всего выходят из строя при заполнении системы (в случаях когда её сбрасывают на лето.)Да кстати воздух независимо от скорости воды собирается в верхней точке. Можете полностью отстановить систему и он соберется вверхней точке. Ни что не вытолкнет его вниз.
    Котофей:
    Категорически не согласен. Ибо для открытой системы это как бы погибель. Почему? А потому, что дурак откроет кран на всю, вбухает туда сетевое давление,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Категорически не согласен. Ибо для открытой системы это как бы погибель. Почему? А потому, что дурак откроет кран на всю, вбухает туда сетевое давление,
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    kutzenko.sergej:
    Автоматические воздушные спускники я бы ставить не рекомендовал поскольку они хорошо работают только при наличии давления в системе, а в гравитационке очень быстро начинают течь. Насос выгоняет воздух только при небольших диаметрах труб. Здесь же как правило применяются трубы диаметром не менее 40 мм и скорость потока воды в них слишком мала чтобы захватить и выгнать воздух.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Автоматические воздушные спускники я бы ставить не рекомендовал поскольку они хорошо работают только при наличии давления в системе, а в гравитационке очень быстро начинают течь. Насос выгоняет воздух только при небольших диаметрах труб. Здесь же как правило применяются трубы диаметром не менее 40 мм и скорость потока воды в них слишком мала чтобы захватить и выгнать воздух.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Алина, найдите другого мастера, послушайте добрый совет.
    Алина:
    мастер мне сказал прогонять на высокой температуре чтоб вплоть до закипания... я боюсь так вся система трястись начинает уже на 80 градусах..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алина:
    мастер мне сказал прогонять на высокой температуре чтоб вплоть до закипания... я боюсь так вся система трястись начинает уже на 80 градусах..
    Алина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, на личности переходить нехорошо, видно, воспитание так и прет. Во-вторых, свои советы почитайте - на открытую систему (как я понял у ТС)вы предлагаете поставить автовоздушник . И как он будет работать?. А воздух при работающем насосе уйдет как раз в расширительный бачок, который по идее должен быть в верхней точке (если мастера правильно рассчитали).А насос, будьте уверены, воздух выгонит.
  • У ТС открытая СО- к гадалке не ходи. А что такое подпиточный бачок на открытой системе - объясните нам, неразумным. У ТС его как-то не наблюдается, только расширительный должен быть. Так что не мешайте грешное с праведным.А лучше, если ТС выложит схемку - тогда все веселей будет. А по поводу ваших выпадов - отвечу из классики советского кино -"сам дурак" :grin::grin:
  • если воздух сейчас не уходит к верхней точке,где стоит бачок,то с несосом он тоже туда не уйдёт,сейчас по идее бачок уже не находится в верхней точке,где то есть перепад.
    barsa:
    А воздух при работающем насосе уйдет как раз в расширительный бачок, который по идее должен быть в верхней точке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А воздух при работающем насосе уйдет как раз в расширительный бачок, который по идее должен быть в верхней точке
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ах да,на этот вопрос он так и не ответил,только усами пошевелил...:smile3:
    barsa:
    А что такое подпиточный бачок на открытой системе - объясните нам, неразумным.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А что такое подпиточный бачок на открытой системе - объясните нам, неразумным.
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • естественно, но насос даст циркуляцию теплоносителя, что решит проблему отопления, а не полного удаления воздуха. Т.е. проблему нужно будет решать, но позже.А сейчас будет тепло. Хотя насос может ИЗ ТРУБ выгнать весь воздух. Из батарей , вероятно , не получится.Вот для этого - кран Маевского.Хотя, если насос на 3-й скорости, то и весь воздух может выгнать.Первое- поставить насос однозначно.Да,и при открытой СО воздух из батарей спускать при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе.
  • Да, и при открытой системе отопления воздух из батарей через кран Маевского выпускать при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе.А то воздух не выходит, а наоборот засасывает. Все, что я написал - из личного опыта, а не с потолка. У меня год, когда узаканивал через суд дом, была такая ситуевина. :grin::grin:
  • схема с подпиточным бакомimg_289690.jpg

    схема с расширительным бакомimg_289690_2.jpg
    разницу улавливаете? куда и что будет выгонять насос?
    barsa:
    А воздух при работающем насосе уйдет как раз в расширительный бачок, который по идее должен быть в верхней точке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А воздух при работающем насосе уйдет как раз в расширительный бачок, который по идее должен быть в верхней точке
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_289690.jpgimg_289690.jpg


    img_289690_2.jpgimg_289690_2.jpg
  • 1.На лицо-самодельная конструкция СО.
    2.Нет возможности сбросить воздух на каждом радиаторе.
    3.Если подходить серьезно: Какая у вас схема разводки? Отсюда "ноги" и растут.
    4.Котел-всего-лишь преобразователь разных видов энергии в тепловую. Остальное примитивная теплотехника и сантехника.
    Советов не даю. Бесполезное дело не видя проблемы.
    Правильно кто-то заметил:толковый сантехник нужен.
    Удачи Вам.





  • все получется, условие единственное автовоздушник или подпиточный бак должны быть врезаны в верхней точке подающей линии. Воздух ни когда не пойдет вниз он всегда будет из всех приборов собираться только в верхней точке, где его необходимо удалить, каким способом зависит от системы. здесь приведены оба варианта.
    Назначение циркуляционного насоса -
    1. обеспечение принудительного теплосъма с теплообменника 2. принудительное преодоление сопротивления труб теплоносителем
    3. подача теплоносителя к приборам
    он не предназначен -для повышения давления в системе. Его задачей не является -удаление воздуха.
    barsa:
    Из батарей , вероятно , не получится
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    Из батарей , вероятно , не получится
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    он не предназначенЕго задачей не является
  • засасывает куда? у Вас в системе давление ниже чем атмосферное? Закачайте воздух в бутылку с шампанским, просто в ручную без приспособ предварительно встряхнув её!!!
    barsa:
    А то воздух не выходит, а наоборот засасывает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А то воздух не выходит, а наоборот засасывает
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • подпиточный бак для открытой системы
    img_289702.jpg
    . .

    расширительный (мембранный бак) для закрытой системыimg_289702_2.gif
    barsa:
    А что такое подпиточный бачок на открытой системе - объясните нам, неразумным
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А что такое подпиточный бачок на открытой системе - объясните нам, неразумным
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_289702.jpgimg_289702.jpg




    img_289702_2.gifimg_289702_2.gif
  • "подпиточный" - он же,наверно, "расширительный" :grin:
    И он же, вероятно, автовоздушником оснащен? Али как?
    Нижнюю схему не рассматриваем в принципе. А в верхнюю- ставим насос обязательно. Комфорт-то нужен?
    А вот воздух выгнать насос может. Сначала в котел, а потом воздух сам в расширительный и полезет.... :wink3::grin:


    :wink3:
  • Да, у вас в открытой системе давление выше атмосферного.... Прискорбно. Чего вам рассказывать,подумайте сами, вы же умный. Только вспомните принцип насоса для создания вакуума.
    sitteplo:
    засасывает куда? у Вас в системе давление ниже чем атмосферное? Закачайте воздух в бутылку с шампанским, просто в ручную без приспособ предварительно встряхнув её!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    засасывает куда? у Вас в системе давление ниже чем атмосферное? Закачайте воздух в бутылку с шампанским, просто в ручную без приспособ предварительно встряхнув её!!!
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • везде где присутствует "водяной столб" давление выше атмосферного, для Вас это новость?
    До настоящего времени единицей измерения давления используется техническая атмосфера, равная давлению в 1 кгс на 1 см². Техническая атмосфера обозначается ат или кгс/см². В качестве единиц измерения давления применяют также метр и миллиметр водяного столба и миллиметр ртутного столба.
    1 атм = 1,0332 кгс/см² = 10,332 метров водяного столба
    barsa:
    Да, у вас в открытой системе давление выше атмосферного....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    Да, у вас в открытой системе давление выше атмосферного....
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • все на рисунках выше
    barsa:
    "подпиточный" - он же,наверно, "расширительный" И он же, вероятно, автовоздушником оснащен? Али как?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    "подпиточный" - он же,наверно, "расширительный" И он же, вероятно, автовоздушником оснащен? Али как?
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • в котел окуда ты воздух насасом выгонять собрался?
    barsa:
    А вот воздух выгнать насос может. Сначала в котел, а потом воздух сам в расширительный и полезет...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А вот воздух выгнать насос может. Сначала в котел, а потом воздух сам в расширительный и полезет...
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уважаемый! Вы я смотрю взяли на себя роль учителя?! Попросил бы на личности не переходить, если больше доводов нет.
    Во первых,не умеете читать, не читайте и не пишите. Я и не утверждал обратное за подпитку на чугунном котле, То что она должна быть на прямой-это и без Ваших нравоучений знаю.
    Во вторых,на открытой системе в верхней точке устанавливается расширительный бак, который вы называете подпиточным. Ну и хрен с ним, пусть подпиточный, это тоже и без Вас знаю. А вот что Вы рекомендуете , что заливка воды в систему без разницы, снизу или сверху системы-вот с этим категорически не согласен. Т.к. когда открывают кран, который надо открывать немного-открывают сразу все-и воздух забивается по углам, и потом его хрен выдуешь! Вот так то. А больше Ваши нравоучения читать неинтересно. Одно дело читать аргументированный довод-другое дело читать свысока написанное эссе...
    sitteplo:
    Да ты походу совсем от этого далек. мало-мальски грамотный монтажник и тот знает что если подпитку на чугунном котле врезать в обратку то лопаются чугунные секции.. , а воздух или кислород выделяется при нагреве для этого на закрытой системе ставят сепараторы и автовоздушники, а на открытой подпиточный бак подключают в верхней точке как писалось ранее и воздух при этом удаляется самостоятельно. а не по углам как мыши.На подпиточном баке так же врезается перелив, а на закрытой системе все контролируется с помощью манометра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    Да ты походу совсем от этого далек. мало-мальски грамотный монтажник и тот знает что если подпитку на чугунном котле врезать в обратку то лопаются чугунные секции.. , а воздух или кислород выделяется при нагреве для этого на закрытой системе ставят сепараторы и автовоздушники, а на открытой подпиточный бак подключают в верхней точке как писалось ранее и воздух при этом удаляется самостоятельно. а не по углам как мыши.На подпиточном баке так же врезается перелив, а на закрытой системе все контролируется с помощью манометра.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Ладно, не буду переходить на личности..
    :smile3:
    Спокойно объясняю лично для вас-насос гонит воду, вода гонит воздух (может весь выгнать, а может не весь, как карта ляжет), воздух по трубам идет в батареи (там потом через Маевского...), а также в котел. В котле, естественно , такого потока не будет, соответственно, воздух подымается в трубу подачи , а оттуда попадает в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок и уходит в атмосферу.А еще есть насосы с воздухоотводчиком. А еще , если в системе давление выше атмосферного, то вода вытечет через верх. Если вода не вытекает, значит, давление уравнивается. Элементарная гидростатика.А еще наглухо закройте расширительный бачок и раздраконьте котел - вот тогда давление будет больше атмосферного. А еще обращайтесь к форумчанам на "вы" - они с вами детей не крестили и водку не жрали за одним столом.
    А еще Котофею за вышеизложенное + !
    sitteplo:
    в котел окуда ты воздух насасом выгонять собрался?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    в котел окуда ты воздух насасом выгонять собрался?
    sitteplo:
    окудатынасасом
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:

    Котофею
  • Приходится выступать и в роли консультанта и в роли учителя тоже,
    Ваши слова или я придумал? Или может подача проходит внизу?
    опять передергиваете, мной было написано:
    -А заливать сверху или снизу ни какой разницы нет, только в чугунных котлах подпитка врезается в подачу. "
    Ни где , ни в одной рекомендации не написано с каким давлением необходимо заполнять и подпитывать систему, есть только рабочее давление которое необходимо контролировать. Воздух не собирается по углам и щелям, воздух собирается в верхней точке, причем не только во время подпитки, кислород выделяется и во время нагрева системы , также очень сильно фонят алюминиевые радиаторы особенно первые полгода , воздух также собирается в верхней точке откуда удаляется в закрытой системе с помощью автовоздушника(можно затулить маевского тока дюжа часто лазить придется), в открытой системе в верхней точке устанавливается подпиточный бак, если уклоны не соблюдены вопрос решается установкой автовоздушника. Далее Ваши ответы коментировать считаю бессмысленным.
    Котофей:
    где как раз подпитка всегда расположена снизу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    где как раз подпитка всегда расположена снизу.
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Я и не утверждал обратное за подпитку на чугунном котле, То что она должна быть на прямой-это и без Ваших нравоучений знаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    Я и не утверждал обратное за подпитку на чугунном котле, То что она должна быть на прямой-это и без Ваших нравоучений знаю.
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Котофей:
    А вот что Вы рекомендуете , что заливка воды в систему без разницы, снизу или сверху системы-вот с этим категорически не согласен. Т.к. когда открывают кран, который надо открывать немного-открывают сразу все-и воздух забивается по углам, и потом его хрен выдуешь!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котофей:
    А вот что Вы рекомендуете , что заливка воды в систему без разницы, снизу или сверху системы-вот с этим категорически не согласен. Т.к. когда открывают кран, который надо открывать немного-открывают сразу все-и воздух забивается по углам, и потом его хрен выдуешь!
    Котофей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • По Вашему утверждению вода гонит воздух вниз ... правильно Вас понял? а потом сделав круг он (воздух) удаляется через подпиточный бак который установлен в верхней точке.. Вопрос: а чё он (воздух) сразу то туды не идеть! или яму вода мешает вверх подняться?
    Ну да конечно... прям на кровлю... подпиточный бак к Вашему сведенью никогда не заполняется полностью а чтобы не было перелива в 5-10 см от верха врезается штуцер (который видно на фото) через который излишки воды сливаются на улицу или в канализацию.
    В закрытой системе сброс происходит через предохранительный клапан при достижении расчетного давления.
    Вопрос считаю закрытым, на тупые предположения не отвечаю , в дальнейшем со своими утверждениями к врачу пожалуйста...
    barsa:
    насос гонит воду, вода гонит воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    насос гонит воду, вода гонит воздух
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    воздух по трубам идет в батареи
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    воздух по трубам идет в батареи
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    , а также в котел. В котле, естественно , такого потока не будет, соответственно, воздух подымается в трубу подачи , а оттуда попадает в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    , а также в котел. В котле, естественно , такого потока не будет, соответственно, воздух подымается в трубу подачи , а оттуда попадает в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    barsa:
    А еще , если в системе давление выше атмосферного, то вода вытечет через верх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    А еще , если в системе давление выше атмосферного, то вода вытечет через верх.
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Отвечаю (для тех, кто в танке) - да, вода гонит воздух вниз нефиг делать - это раз.Воздух сразу вверх не идет, потому что есть контруклон либо нарост ржавчины, либо наросты грязи и отложений - да мало ли чего, система старая, без воды простояла ....
    Правильно, излишки воды от теплового расширения, а не от того, что давление больше атмосферного. Если вы давонёте систему (любым образом, хоть компрессором, то вода выльется... Да о чем я....
    Дальше,по открытой СО не нужно мне рассказывать - проходили в первом классе :smile3:
    О закрытой вас и не спрашивают, так что не нужно умничать.
    А вы когда-либо видели прозрачный полиэтиленовый шланг на улице с воздухом, в который пустили воду из бака? Воздух может пойти в бак, а если давление нормальное, то куда он пойдет? Насчет закрытия дискуссии - одобряю. Так что не хамите на форуме. Просто могу сказать , если сам тупой, то по себе людей не меряйте, а то , смотрю, вы многих обзываете и хамите.
    Благо, монитор все стерпит?
    sitteplo:
    По Вашему утверждению вода гонит воздух вниз ... правильно Вас понял? а потом сделав круг он (воздух) удаляется через подпиточный бак который установлен в верхней точке.. Вопрос: а чё он (воздух) сразу то туды не идеть! или яму вода мешает вверх подняться?
    barsa пишет:
    А еще , если в системе давление выше атмосферного, то вода вытечет через верх.
    Ну да конечно... прям на кровлю... подпиточный бак к Вашему сведенью никогда не заполняется полностью а чтобы не было перелива в 5-10 см от верха врезается штуцер (который видно на фото) через который излишки воды сливаются на улицу или в канализацию.
    В закрытой системе сброс происходит через предохранительный клапан при достижении расчетного давления.
    Вопрос считаю закрытым, на тупые предположения не отвечаю , в дальнейшем со своими утверждениями к врачу пожалуйста...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    По Вашему утверждению вода гонит воздух вниз ... правильно Вас понял? а потом сделав круг он (воздух) удаляется через подпиточный бак который установлен в верхней точке.. Вопрос: а чё он (воздух) сразу то туды не идеть! или яму вода мешает вверх подняться?
    barsa пишет:
    А еще , если в системе давление выше атмосферного, то вода вытечет через верх.
    Ну да конечно... прям на кровлю... подпиточный бак к Вашему сведенью никогда не заполняется полностью а чтобы не было перелива в 5-10 см от верха врезается штуцер (который видно на фото) через который излишки воды сливаются на улицу или в канализацию.
    В закрытой системе сброс происходит через предохранительный клапан при достижении расчетного давления.
    Вопрос считаю закрытым, на тупые предположения не отвечаю , в дальнейшем со своими утверждениями к врачу пожалуйста...
    sitteplo:







    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:


  • неуч не умеющий признавать собственных заблуждений, после вас жопоруких люди и мучаются, может как раз ты и делал этот монтаж.
    barsa:
    да, вода гонит воздух вниз нефиг делать - это раз.Воздух сразу вверх не идет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    да, вода гонит воздух вниз нефиг делать - это раз.Воздух сразу вверх не идет
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • умный человек, а скажите пожалуйста, куда ж воздух вместе с водой по трубам насосом гонится, если труба идет под уклон вниз? А? Так ото ж! Если читаете плохо, или со зрением неважно, или логики чуть-чуть - тогда объясняю :все я говорил о системе С НАСОСОМ.
    А по поводу того, что воздух из батарей в ОТКРЫТОЙ СО через краны Маевского выпускать при ВЫКЛ. насосе - либо проведите эксперимент, либо почитайте физику. И чего ж воздух при ВКЛ. насосе засасывается?
  • Вообще то ,если насос установлен правильно то он будет гнать воду( к) по обратке к котлу,затем на стояк и к расширителю,от расширителя по подаче к батареям.....так что выдавить воздух через расширитель не получится.
    barsa:
    Спокойно объясняю лично для вас-насос гонит воду, вода гонит воздух (может весь выгнать, а может не весь, как карта ляжет), воздух по трубам идет в батареи (там потом через Маевского...), а также в котел. В котле, естественно , такого потока не будет, соответственно, воздух подымается в трубу подачи , а оттуда попадает в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок и уходит в атмосферу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    Спокойно объясняю лично для вас-насос гонит воду, вода гонит воздух (может весь выгнать, а может не весь, как карта ляжет), воздух по трубам идет в батареи (там потом через Маевского...), а также в котел. В котле, естественно , такого потока не будет, соответственно, воздух подымается в трубу подачи , а оттуда попадает в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок и уходит в атмосферу.
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • смотрите схемы и запомните одно с насосом или без - воздух никогда не пойдет вниз!
    а по физике вода всегда была тяжелее, читайте физику, в десятый раз повторю воздух собирается в самой верхней точке, там и удалять его надо.
    barsa:
    умный человек, а скажите пожалуйста, куда ж воздух вместе с водой по трубам насосом гонится, если труба идет под уклон вниз? А? Так ото ж! Если читаете плохо, или со зрением неважно, или логики чуть-чуть - тогда объясняю :все я говорил о системе С НАСОСОМ.А по поводу того, что воздух из батарей в ОТКРЫТОЙ СО через краны Маевского выпускать при ВЫКЛ. насосе - либо проведите эксперимент, либо почитайте физику. И чего ж воздух при ВКЛ. насосе засасывается?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    barsa:
    умный человек, а скажите пожалуйста, куда ж воздух вместе с водой по трубам насосом гонится, если труба идет под уклон вниз? А? Так ото ж! Если читаете плохо, или со зрением неважно, или логики чуть-чуть - тогда объясняю :все я говорил о системе С НАСОСОМ.А по поводу того, что воздух из батарей в ОТКРЫТОЙ СО через краны Маевского выпускать при ВЫКЛ. насосе - либо проведите эксперимент, либо почитайте физику. И чего ж воздух при ВКЛ. насосе засасывается?
    barsa:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    воздух никогда не пойдет вниз!

    воздух собирается в самой верхней точке
  • Правильно поставить задачу мастеру: - найти и устранить воздушную пробку!
    А причину можно "мусолить" бесконечно! Пока её не найдёт! А советы заочно получать: как на пощади,попытаться, Сами знаете что сделать :smile3:
    Интересно было читать общение на форуме! Бак в открытой системе, кстати, на всех схемах всегда был РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ!
    Но реальную причину найдёт тот, кто будет этим заниматься,(вопрос времени). Не обижайтесь ребята
    :drinks:
    Алина:
    чтож мне теперь делать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алина:
    чтож мне теперь делать
    Алина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:



    :drinks:
  • да ничего запоминать не буду. Воздух не идет вниз по батареямостается в батареях (для чего и кран Маевского),а по трубам идет под уклон вниз и потом в котел и потом в бачок, где и уходит в атмосферу.
    А вот то, что воздух всегда собирается в самой верхней точке - не всегда!
    sitteplo:
    barsa пишет:
    умный человек, а скажите пожалуйста, куда ж воздух вместе с водой по трубам насосом гонится, если труба идет под уклон вниз? А? Так ото ж! Если читаете плохо, или со зрением неважно, или логики чуть-чуть - тогда объясняю :все я говорил о системе С НАСОСОМ.А по поводу того, что воздух из батарей в ОТКРЫТОЙ СО через краны Маевского выпускать при ВЫКЛ. насосе - либо проведите эксперимент, либо почитайте физику. И чего ж воздух при ВКЛ. насосе засасывается?
    смотрите схемы и запомните одно с насосом или без - воздух никогда не пойдет вниз!
    а по физике вода всегда была тяжелее, читайте физику, в десятый раз повторю воздух собирается в самой верхней точке, там и удалять его надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    barsa пишет:
    умный человек, а скажите пожалуйста, куда ж воздух вместе с водой по трубам насосом гонится, если труба идет под уклон вниз? А? Так ото ж! Если читаете плохо, или со зрением неважно, или логики чуть-чуть - тогда объясняю :все я говорил о системе С НАСОСОМ.А по поводу того, что воздух из батарей в ОТКРЫТОЙ СО через краны Маевского выпускать при ВЫКЛ. насосе - либо проведите эксперимент, либо почитайте физику. И чего ж воздух при ВКЛ. насосе засасывается?
    смотрите схемы и запомните одно с насосом или без - воздух никогда не пойдет вниз!
    а по физике вода всегда была тяжелее, читайте физику, в десятый раз повторю воздух собирается в самой верхней точке, там и удалять его надо.
    sitteplo:





    всегда
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    по батареямостаетсятрубам идет под уклон внизв котел и потом в бачок
    всегдавсегда
  • Так у на ничего и не получается((( я вот думаю а если дом просел немного и котел стоит под небольшим наклоном из за этого возможно??? просто уже тысячу раз сливали и заливали.. и прогоняли... и все одно и тоже(
  • почему в двухэтажном здании при газовом отоплении на котле давление 3 а на втором этаже 0,4 как выровнять?
  • А отопление при этом работает или нет и сколько у вас контуров отопления, не розливов, а именно контуров. Такое мало вероятно, если только вы давление не двумя приборами мерили один из которых безбожно врёт.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.