рубли

Газовые котлы

  • котел двухконтурный, новый BAXI. При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема. Кто знает, подскажите:smile3:)):smile3:
  • 1. Модель котла?
    2. В каком режиме работы это происходит? В режиме отопления или ГВС?
  • Нормальная работа всех котлов. Подогрел теплоноситель до выставленной температуры - отключился - включился вновь на подогрев по нижнему пределу теплоносителя. И так цикл за циклом он вам поддерживает температуру в системе.
    ирина:
    При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ирина:
    При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема.
    ирина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вопросы есть. Котел проходил настройку спецом? Какой расход воды ГВС? Может мин настройка большая,а воды мало...
    ирина:
    котел двухконтурный, новый BAXI. При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема. Кто знает, подскажите:smile3:))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ирина:
    котел двухконтурный, новый BAXI. При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема. Кто знает, подскажите:smile3:))
    ирина:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нормальная работа такого котла не когда он постоянно включается - выключается, а в режиме модуляции. Автоматика должна успевать убавлять и прибавлять расход газа. Если котел постоянно тактует - в лучшем случае не настроена его мощность, а в худшем - отсутствует нормальная циркуляция теплоносителя через него. А причин отсутствия циркуляции может быть много.
    Glory Const:
    Нормальная работа всех котлов. Подогрел теплоноситель до выставленной температуры - отключился - включился вновь на подогрев по нижнему пределу теплоносителя. И так цикл за циклом он вам поддерживает температуру в системе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Нормальная работа всех котлов. Подогрел теплоноситель до выставленной температуры - отключился - включился вновь на подогрев по нижнему пределу теплоносителя. И так цикл за циклом он вам поддерживает температуру в системе.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • охтыжёптытьбожежьмой. Где автор темы написала, что у неё тактует котёл? Что в твоём понимании вообще означает - "тактует"? Если котёл при первом пуске пока нагреваются помещения, часто включается-выключается от того, что быстро остывает теплоноситель, отдавая тепло комнатам - это тактование? И сразу же нужно лезть в настройки? Может человек в первый раз увидела работу отопительного котла, который отключает нагрев, а не постоянно палит газ и именно это её напрягло.
    bbs:
    Если котел постоянно тактует
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Если котел постоянно тактует
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Он не будет в этом случае включаться - выключаться, а будет ПОСТОЯННО работать. Но это только в том случае, если какой нибудь *удак не напорол косяков при монтаже системы.
    Glory Const:
    Если котёл при первом пуске пока нагреваются помещения, часто включается-выключается от того, что быстро остывает теплоноситель, отдавая тепло комнатам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Если котёл при первом пуске пока нагреваются помещения, часто включается-выключается от того, что быстро остывает теплоноситель, отдавая тепло комнатам
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.
    А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
    bbs:
    Он не будет в этом случае включаться - выключаться, а будет ПОСТОЯННО работать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Он не будет в этом случае включаться - выключаться, а будет ПОСТОЯННО работать.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Мощность отопления на котле настраивать не пробовал?
    Glory Const:
    Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я, в отличие от некоторых, не лезу с настройками в котёл, ибо это прерогатива сервисников. А они настраивают без проблем. Если ты хочешь сказать, что котёл должен работать постоянно и не отключаться вообще, так это вроде как глупость. И вообще, тактование - это слишком частое включение-выключение котла на нагрев. Для этого в современных котлах есть функция защиты от тактования. Так вот там можно выставить минимальное время, через которое котёл включится, если по данным автоматики это нужно. И настройка стоит (по крайней мере в тех, которые попадались), от 2 минут. То есть если логически помыслить, всё, что меньше 2 минут, производитель и называет тактованием. Производитель в данном случае (тот о котором я говорю) - Вайлант. В котлах других производителей данная настройка может отличаться.
    bbs:
    Мощность отопления на котле настраивать не пробовал?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Мощность отопления на котле настраивать не пробовал?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слишком частое
  • Какие яркие и точные определения характеристик систем отопления =)))). Длинные и короткие =))). Не в сантиметрах меряем??? специалит :grin:
    .
    - котел "тактует" в случае когда его минимальная тепловая мощность выше чем количество тепла которое может "снять" с него теплоноситель.
    Случается это по разным причинам
    недостаточная циркуляция теплоносителя
    минимальная мощность горелки выше мощности СО в данным период (это чаще всего происходит в квартирах многоквартирных домов, котлы по 20-28 кВт а мощность СО даже в расчетный период киловата 2 - 6, при минимальной мощности горелки 8-12 кВт)
    ошибки настроек котловой автоматики.
    "длинные... короткие..." :grin: :grin: :grin:
    Glory Const:
    Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
    Glory Const:
    система длиннаяпочтисистема короткая∆т выставлено слишком большоевыйдут помещения на тепловой режим
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:






    :grin::grin::grin:
  • А Ирина-то молчит...
  • Я не специалист в котлах, но в моем котле если работает по температуре воды с модуляцией всеравно нагревает теплоноситель до выставленной Т. и откл. Следующее ВКЛ. не ранее 3 минут. Насос работает постоянно. Когда поставил программатор стало по Т. воздуха. Стал намного реже ВКЛ-Откл. :smile3::smile3:
  • Это идеальный режим работы котла. Только добиться этого сложно и не всегда возможно по техническим прчинам. А глупость это то, что ты этого не понимаешь.
    Тогда, если у вас максимальная мощность отопления настроена, действительно:
    Glory Const:
    Если ты хочешь сказать, что котёл должен работать постоянно и не отключаться вообще, так это вроде как глупость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Если ты хочешь сказать, что котёл должен работать постоянно и не отключаться вообще, так это вроде как глупость.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Olego:
    Я не специалист в котлах, но в моем котле если работает по температуре воды с модуляцией всеравно нагревает теплоноситель до выставленной Т. и откл. Следующее ВКЛ. не ранее 3 минут. Насос работает постоянно. Когда поставил программатор стало по Т. воздуха. Стал намного реже ВКЛ-Откл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Я не специалист в котлах, но в моем котле если работает по температуре воды с модуляцией всеравно нагревает теплоноситель до выставленной Т. и откл. Следующее ВКЛ. не ранее 3 минут. Насос работает постоянно. Когда поставил программатор стало по Т. воздуха. Стал намного реже ВКЛ-Откл.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Valabuev:
    минимальная мощность горелки выше мощности СО в данным период (это чаще всего происходит в квартирах многоквартирных домов, котлы по 20-28 кВт а мощность СО даже в расчетный период киловата 2 - 6, при минимальной мощности горелки 8-12 кВт)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valabuev:
    минимальная мощность горелки выше мощности СО в данным период (это чаще всего происходит в квартирах многоквартирных домов, котлы по 20-28 кВт а мощность СО даже в расчетный период киловата 2 - 6, при минимальной мощности горелки 8-12 кВт)
    Valabuev:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да нет, мощность котла уменьшена по квадратуре дома. Котел реально настраивали при пуске.
    bbs:
    Тогда, если у вас максимальная мощность отопления настроена, действительно:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Тогда, если у вас максимальная мощность отопления настроена, действительно:
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Забыл добавить, дом 110 м2, минимальная мощность котла 8 квт.
  • Значит, дом теплый и потери невелики. Плюс, в переходные периоды и в несильный мороз котел будет включаться - выключаться, т.к. теплопотери дома меньше тех минимально возможных 8 кВт мощности котла.
    А с термостатом по воздуху правильно сделали - если нашли ему нужное место установки в доме. По воздуху все тепловые процессы более инерционны будут и число включений - выключений котла уменьшится. Правда, есть недостаток, он ведь в одном только помещении температуру измеряет, а у вас 110 м2 площадей. Может быть недогрев в других комнатах. А может и не быть, это уж как дом построен.
  • Я купил беспроводной терморегулятор. Могу ставить в любой комнате.
  • Подскажите. Установили котел Junkers ZW 24-2 DH KE, перевели его на сжиженный газ, работает уже два зимних сезона, но он работает постоянно не отключается. В чем может быть причина. На панели установила температуру (50С)
    нагрел контур, но он не отключается.
  • Большой теплосъём либо недостаточная тепловая мощность.
    Natali:
    В чем может быть причина.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Natali:
    В чем может быть причина.
    Natali:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • при переводе на сжиженный газ - форсунки меняли? прошу прощения. возможно, странный вопрос.
    До перевода на другой газ - котел эксплуатировался?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.