ирина:
При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема.Нажмите, чтобы раскрыть...ирина:ирина:
При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема.Нажмите, чтобы раскрыть...
ирина:
котел двухконтурный, новый BAXI. При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема. Кто знает, подскажите))Нажмите, чтобы раскрыть...ирина:ирина:
котел двухконтурный, новый BAXI. При включении вода нагревается, потом температура падает, потом опять нагревается. Не поймем в чем проблема. Кто знает, подскажите))Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Нормальная работа всех котлов. Подогрел теплоноситель до выставленной температуры - отключился - включился вновь на подогрев по нижнему пределу теплоносителя. И так цикл за циклом он вам поддерживает температуру в системе.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Нормальная работа всех котлов. Подогрел теплоноситель до выставленной температуры - отключился - включился вновь на подогрев по нижнему пределу теплоносителя. И так цикл за циклом он вам поддерживает температуру в системе.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Если котел постоянно тактуетНажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Если котел постоянно тактуетНажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Если котёл при первом пуске пока нагреваются помещения, часто включается-выключается от того, что быстро остывает теплоноситель, отдавая тепло комнатамНажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Если котёл при первом пуске пока нагреваются помещения, часто включается-выключается от того, что быстро остывает теплоноситель, отдавая тепло комнатамНажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Он не будет в этом случае включаться - выключаться, а будет ПОСТОЯННО работать.Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Он не будет в этом случае включаться - выключаться, а будет ПОСТОЯННО работать.Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Мощность отопления на котле настраивать не пробовал?Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Мощность отопления на котле настраивать не пробовал?Нажмите, чтобы раскрыть...слишком частое
Glory Const:
Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Всё зависит от системы. Если система длинная, то скорее всего смодулируется и будет подогревать почти без остановок. Если система однотрубная то тоже.А если система двухтрубная или система короткая или ∆т выставлено слишком большое, то будет как раз тактовать, пока не выйдут помещения на тепловой режим. И это нормально.
система длиннаяпочтисистема короткая∆т выставлено слишком большоевыйдут помещения на тепловой режимНажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Если ты хочешь сказать, что котёл должен работать постоянно и не отключаться вообще, так это вроде как глупость.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Если ты хочешь сказать, что котёл должен работать постоянно и не отключаться вообще, так это вроде как глупость.Нажмите, чтобы раскрыть...Olego:
Я не специалист в котлах, но в моем котле если работает по температуре воды с модуляцией всеравно нагревает теплоноситель до выставленной Т. и откл. Следующее ВКЛ. не ранее 3 минут. Насос работает постоянно. Когда поставил программатор стало по Т. воздуха. Стал намного реже ВКЛ-Откл.Нажмите, чтобы раскрыть...Olego:Olego:
Я не специалист в котлах, но в моем котле если работает по температуре воды с модуляцией всеравно нагревает теплоноситель до выставленной Т. и откл. Следующее ВКЛ. не ранее 3 минут. Насос работает постоянно. Когда поставил программатор стало по Т. воздуха. Стал намного реже ВКЛ-Откл.Нажмите, чтобы раскрыть...Valabuev:
минимальная мощность горелки выше мощности СО в данным период (это чаще всего происходит в квартирах многоквартирных домов, котлы по 20-28 кВт а мощность СО даже в расчетный период киловата 2 - 6, при минимальной мощности горелки 8-12 кВт)Нажмите, чтобы раскрыть...Valabuev:Valabuev:
минимальная мощность горелки выше мощности СО в данным период (это чаще всего происходит в квартирах многоквартирных домов, котлы по 20-28 кВт а мощность СО даже в расчетный период киловата 2 - 6, при минимальной мощности горелки 8-12 кВт)Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Тогда, если у вас максимальная мощность отопления настроена, действительно:Нажмите, чтобы раскрыть...bbs:bbs:
Тогда, если у вас максимальная мощность отопления настроена, действительно:Нажмите, чтобы раскрыть...
Natali:
В чем может быть причина.Нажмите, чтобы раскрыть...Natali:Natali:
В чем может быть причина.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.