Быть или не быть??? подскажите пожалуйста!!!

  • Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста сможет ли такая система работать нормально? Я хочу в частном одноэтажном доме построить вот такую систему отопления двух трубную закрытого типа с мембранным расширительным бачком, автовоздушником, датчиком давления, 4 батареи, бойлер и две комнаты с теплым полом. Хочется полипропиленовые трубы замуровать в стены. Два котла(газ, твёрдое топливо)- должны работать независимо друг от друга. Бывает частые отключения электроэнергии, поэтому отопление должно в аварийном режиме работать без насосной циркуляции.
    [ссылка на изображение не работает]

    ссылка на изображение не работает
  • вынесите картинку из "вконтакте", пожалуйста , на нормальный ресурс не требующий регистрации.
    укажите, пожалуйста диаметры трубопроводов.
    зачем шаг укладки ТП 10 см???
    ТП в данной схеме - "слабое место" - отсутсвует регулировка температуры теплоносителя в ТП. И не совсем ясно с какой стати теплоноситель вообще "туда полезет" при естественной циркуляции (да и при принудительной - он в самом конце петли врезан, рядом два прибора с практически нулевым сопротивлением (относительно ТП)).
    нужны диаметры - чтоб попробовать прикинуть чего и как. К стати - марку котла газового укажите (и какой в нем насос).



  • переставил картинку:
    329187_pic_2.jpg
    329187_pic_2.jpg329187_pic_2.jpg
  • C картинкой получилось.
    по поводу шага в 10 см- пол на кухне и в ванной комнате будет обложен плиткой, и для того чтобы не было мостиков холода говорят что нужен шаг 10.
    котел самый простой без электроники ( проблемы с электричеством) а с насосом не определился пока посмотрю на предложения рынка :smile3:
    Думаю на счёт того что теплоноситель не полезет в ТП - может за счет разницы диаметров трубы?

    :smile3:
  • тут веть дело какое - если Вам удастся закопать котел в приямок и разница высот между цетрами приборов и цетром теплообменника котла составит 1 метр. то располагаемый напор на вашей системе будет аж =) 150 Па при условии что температура подачи 85 градусов а обратки 60. При таком "мощном" располагаемом напоре 80 метров трубы пропустят через себя 25 литров воды в час. при Теплоотдачи пола в 80 Вт/м.кв (а у Вас там квадратов 7 наверное?) - разница температур между подачей и обраткой на трубе теплого пола составит 20 градусов. Уже многовато =) - И ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТП ВРЕЗАН СРАЗУ ЗА КОТЛОМ!!!! В случае же расположения его в конце ветки - и РН уменьшится хотя бы на треть - перепад температур на ТП составит градусов 45 а то и больше - расчеты с такими условиями лежат за границами расчетных таблиц =))).
    Т.е. работать ТП не будет. На ТП - ТОЛЬКО НАСОС. На бойлер рекомендую тоже самое =).
  • шаг 10 см - не нужен в кухне. более чем достаточно 15 см. да и в ванной то же самое. =0)
  • Котёл опустить нет возможности.
    А насос на тп ставить непосредственно на ответвлении? тогда можно объединить тёплые полы в ванной и на кухне в один контур...
    Зачем на бойлер насос если на центральную магистраль будет ставиться насос для всей системы?
    А в случае отключения электричества достаточно чтобы две батареи были горячие, а остальная система в режим не замерзания.


  • тогда естественная циркуляция будет происходить в основном за счет остывания теплоносителя в трубопроводах верхней разводки.... печально.... =)
    .
    на бойлер насос для того - чтоб включать его ТОЛЬКО по необходимости -и не ломать и так ***овейшую (уж извините) гидравлику системы...
    .
    если в двух словах - система как на картинке - это г...авно. Работать оно не будет.
    .
    позволю себе совет - найдите инженера - который согласиться орассчитать систему в соответствии с Вашими возможностями.
    Иван:
    Котёл опустить нет возможности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    Котёл опустить нет возможности.
    Иван:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Именно! :sorry2: Кроме того если стоит твёрдотопливный котёл да и газовый тоже без электроники, то закрытую систему с насосной циркуляцией делать не стоит. При отключении электричества, газовый котёл ещё, если исправна автоматика нагреет сам себя и отключится при достижении заданой температуры. То что будет с твёрдотопливным? Он при остановке насоса начнёт кипеть, если система открытая, то будет стук и звон по трубам, вышибет воду из расширительного бака, будет много пару и на этом всё. А вот закрытая система может и бахнуть, если не справится группа безопасности или не сработает. Кроме того будет выброс пара с водой под хорошим давлением!
    ArtMot:
    если в двух словах - система как на картинке - это г...авно. Работать оно не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    если в двух словах - система как на картинке - это г...авно. Работать оно не будет.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • спасибо за активность. :-(
    значит не быть...
    а жаль, хотелось сэкономить и самому систему собрать...

  • Не надо отчаиваться! "Дорогу осилит идущий"--Библия. "Ищущий да обрящет"--Библия. Я хоть в бога не верующий, но в Библии мысли правильные и веками проверенные!
    А если хотите сделать сами систему, при чём работоспособную и БЕЗОПАСНУЮ Почитайте литературу, посмотрите вот здесь ещё, как раз практически ваш случай разбирал. Так по система отопления может чего подберёте.http://blog.vashdom.ru/author2754/
    Всё должно получится, система у вас не большая и сложного ничего особого нет. На форуме здесь вам помогут.
    Иван:
    значит не быть...
    а жаль, хотелось сэкономить и самому систему собрать...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иван:
    значит не быть...
    а жаль, хотелось сэкономить и самому систему собрать...
    Иван:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    БЕЗОПАСНУЮhttp://blog.vashdom.ru/author2754/
  • Именно этого я и хочу, буду дерзать...
    Александр-Яр:
    А если хотите сделать сами систему, при чём работоспособную и БЕЗОПАСНУЮ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А если хотите сделать сами систему, при чём работоспособную и БЕЗОПАСНУЮ
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не будет работать.
  • Попытка №2
    331452_pic.jpg
    1, поднял стояки на 2.60 ,
    2, отказался от закрытой системы (убедительно про случай отключения электрики с заправленной печкой)
    3, поменял диаметр труб
    4, увеличил шаг трубы в ТП и соответственно уменьшилась длина трубы.
    331452_pic.jpg331452_pic.jpg



  • жду с нетерпением советов специалистов.
  • Я вот немножко совсем подкорректировал диаметры , поставлено как Ду. Условный внутренний диаметр. Сделал так, потому что не известен материал труб, чем делать будете. По этому выставил внутренний условный диаметр. На железо будет так как есть Подача от котлов 1.1\2", розлив так же 1.1/2", понижение на 1.1/4" и окончание розлива 1,0". Стояк на водонагреватель 1,0" первый стояк на отопление 1/2" я его уменьшил, хватит с него. На тёплый пол стояки оба 3,4" на последние радиаторы стояки так же 3/4" и с кранами. Выделил отдельно насосные узлы, иначе вы их не правильно собрались делать и подключать.img_301605.jpgimg_301605.jpgimg_301605.jpg
  • Исправил размеры:
    331637_pic_2.jpg
    Вопрос на счёт тёплых полов: если стояк делать 1", то трубу для ТП тоже брать 1"?
    на расширительный бак 3/4" нормально?
    331637_pic_2.jpg331637_pic_2.jpg

  • Для тёплого пола трубу 1,0" не нужно, На змеевик достаточно 20 трубы если МП или сшитый полиэтилен делать. В гравитационном режиме он как-то но будет работать, может не всё греться. Если делать 16 трубой, то будет проблематично потом регулировать систему, придётся зажимать стояки, радиаторы, вобщем, оптимальнее на ТП взять 20 трубу. Стояк тёлого пола можно сделать и 3/4 проблем не будет. Для чего дюймовый планировался-- у вас ведь будет не один контур на 50М кв или указано всего 50м трубы Т.П.? Если это туба указана, то лучше сделать 2-3 контура, но коротких по 15-20м, тогда тёплый пол будет хорошо увязываться по гидравлике с радиаторами. Так вот если несколько коротких контуров будет, то тогда дюймовый стояк имеет смысл, для снижения гидравлического сопротивления, а если вы хотите один контур делать 50м длиной, то тогда, смысла нет. Конечно сделать несколько коротких контуров тёплого пола будет лучше, не потребуется дополнительный насос на тёплый пол, и не будет этот насос разбалансировать систему.
    На расширительный открытый бак можно любую трубу ставить, любой диаметр, со своей задачей расширительный бак в любом случае справится.
  • на ТП указал длину трубы.
    Как я понял то лучше сделать на одну комнату с ТП стояк 3/4" трубу металопластиковую d=20мм (на один контур с шагом трубы 15см пойдёт 25метров трубы) кран с терморегулятором.
    А на другую комнату стояк 1" трубу металопластиковую d=20мм ( на два контура по 25 метров трубы с шагом 15см)на каждый контур кран с терморегулятором.

  • Да, вот так, как указали нормально должно быть. Должно работать.
  • Спасибо за консультацию, когда буду собирать систему буду знать где могут помочь советом.