Aleksandr
Здравствуйте, люди добрые
Есть у меня один контроллер на теплоузле, который исправно работает и не нуждался в настройке, пока клиент не захотел получить график отопления (зависимость температуры подачи от наружной температуры).
Называется контроллер Honeywell XL20. Может у кого нибудь найдётся руководство по пуско-наладке данного контроллера?
Заранее благодарю,
Александр
-
ArtMot
Что это за контроллер такой - поищем конечно...
но есть вопрос: вот Вы говорите он "исправно работает" пока клиент не попросил организовать зависимость температуры подачи от температуры наружного воздуха, так в чем же его "нормальная работа" заключалась до этого??? =)
-
Aleksandr
Ищут возможность сэкономить
-
ArtMot
ну єто ясно =))) - а чем до Этого контроллер занимался? =)
нашел инструкцию для хл50 - МАМА РОДНАЯ!!!! если 20-ый - это то же самое но по проще - Вы гвозди микроскопом забиваете на теплопункте...
-
Aleksandr
смотрел инструкцию 50ого тоже, но графика там не было.
Контроллер регулирует гвс, вентиляцию и отопление
-
ArtMot
да в том то вся суть вопроса.
КАК РЕГУЛИРУЕТ ХЛ20 эти самые "отопление, вентиляцию и ГВС"? я чего то ни как не пойму...
для чего он там сейчас??? чем управляет. что СОГЛАСОВУЕТ? какая схема ТП?
-
Aleksandr
регулирует тремя приводами вентилей 24V / 10V управление. В общем гиблое дело с этим контроллером, никак я наверное графики не извлеку оттуда.
-
ArtMot
отставить панику.
Тут дело не в контроллере - а в программе которую в него заложили. (насколько я понял - он из разряда "для свободно конфигурируемых систем).
Так вот как бы там ни было - нужно найти (в меню программы контроллера) раздел с характеристиками отопительных графиков. Там, обычно , два варианта основных настроек:
1. указывается "опорная точка" (начальная точка построения графика зависимости температур) и "коэффициент графика" (отношение изменения температуры подачи к изменению температуры воздуха).
Так вот опорная точка может задаваться в явном виде (например 20 градусов темпа и 20 градусов на подаче) или в виде некой "желаемой температуры в помещении". В случае если датчик температуры внутреннего воздуха не установлен (его установка нужна в очень специфических случаях) - эта температура (обычно) и является началом графика (т-ра теплоносителя - обычно, задается такой же)
2. Указываются в явном виде соответсвующие температуры начала графика и его конца. (наружного воздуха и подачи).
В общем - лопатить меню - найти коэф. кривой и начальную точку - потом на бумаге построить - не проблема.
Все что найдешь - если сам не разберешся, кидай сюда - помозгуем.
-
Aleksandr
В общем нашёл необходимые параметры и переписал их
выбор параметра - pseudo analog - отопление
1. Температура расчётная - 43 гр.
2. Эконом. режим - -10 гр.
3. Темп.нар. 1 - 5 гр. - установочная температура
4. Темп.нар. 2 - -15 гр.- установочная температура
5. макс. нар. т. - +19 гр
6. мин. нар.т. - -25 гр
температура вениляции - не ниже 55 градусов
-
ArtMot
тааак
проясняется =)
1. расчетная температура подачи = +43 градуса. (это значит что в соответствии с действующим отопительным режимом ("комфорт" или "экономия"), согласно отопительного графика - по наружной температуре (какой?) - определена температура подачи +43.
2. Эконом режим = -10 градусов. - это значит, что если запкстится временная программа "экономный режим" - температурный график "параллельным" сдвигом на 10 градусов вниз - понизит температуру подачи. (например это ночной режим, или режим выходного дня для учереждений)
3 - 4 - не совсем ясно что за параметры (может еще чего про них написано??? в каком меню найдены... что перед ними что после...).
уж больно размыты названия. (может точки "перелома" графика - в идеале - график представляет собой кривую (ломаную линию в упрощенном варианте).
5.6. - это границы температуры наружного воздуха отопительного графика.
в, самом простом варианте, если им (в программе) - найти соответствующие температуры подачи - Ваша задача будет решена.
Т.е.
1. нужно , для начала, определить при какой температуре наружного воздуха = параметр "1" (+43) подписан контроллером как "расчетная температура" - на момент Ваших исследований температуру наружного воздуха контроллер должен был "показать".
2. докопать меню =) - на предмет определения сути праметров "3" и "4".
3. Таки найти соответсвующие значения минимальной и максимальной температуры "подачи", для ранее найденных граничных температур (пункты 5 и 6).
-
ArtMot
да! - если Вы определите расчетную температуру для параметра "1" для различных температур наружного воздуха и для режима "экономия" и "комфорт" - то только по этим данным можно построить вменяемые графики работы Вашей автоматики.
-
Aleksandr
Да, впринципе, самое необходимое определить до конца параметры 3 и 4, может как то их подробнее можно определить. Поеду послезавтра записывать показания теплосчётчиков, тогда и попробую ещё разок посмотреть контроллер.
Спасибо за техподдержку
PS. Впринципе собираюсь автоматизировать узел новым контроллером и новыми приводами, только надо будет выяснить, какой контроллер подойдёт для уже имеющихся типов датчиков температуры. Все они разное сопротивление дают. Вроде народ поговаривает, что пойдёт Danfoss или Sauter.
-
ArtMot
У Данфосс - все датчики, насколько я помню, с характеристикой PT 1000.
Если будете подбирать контроллер - не забудьте выяснить какое необходимо питающее напряжение и тип управляющего сигнала - для существующих электроприводов. Чтоб потом и привода не менять.