Виталий
здраствуйте. подскажите,пожалуйста ,настенный котел Юнкерс, старенький, не выключается основная горелка при выключении воды.При резком выключении крана холодной воды - срабатывало, горелка выключалась. Теперь - нет, горит все время, температура повышается и котел закипает.Какая может быть причина и как устранить?
-
Алексей
не знаю конструкцию котла, возможно микрик.
-
Виталий
а что это - микрик?
-
Виталий
когда отключаем електр.питание котел тухнет ,включаем загорается.а котел старый настенный таблички с маркировкой нет
-
ArtMot
"микрик" - заклинило микропереключатель отвечающий за смену режимов работы котла (переход от отопления к ГВС) - он, обычно, стоит на входе холодной воды в котел, там либо "поплавок с магнитом", либо датчик холла. Но раз котел постоянно "думает" - что есть проток воды для ГВС через него - то скорее всего, там поплавок. так вот либо поплавок заклинило в верхнем положении, либо геркон (который включается поплавком), либо там у Вас "гидравлический трехходовой клапан" - который штоком нажимает микропереключатель - и он заклиненный (или сам переключатель, или трехходовой)
Хотя бы фото котла и требухи (внутренностей) выложите - "будем искать".
-
Виталий
могу прислать Вам на е-мэйл фото
-
ArtMot
шлите сюда
v_alabuev@gmail.com
(в адресе - уберите нижнее подчеркивание после буквы "v")
-
Виталий
я отправил
-
Glory Const
Я бы для начала проверил датчик протока и всю его цепь на плате.
Вызывайте сервисмена.
-
Виталий
так и не слышно, чтоб эл.насос работал на отопление
-
Glory Const
Виталий На вашем стареньком Юнкерсе скорее всего стоит датчик протока не турбинкой, а обычный пружинный с замыканием контактов. Действует он просто - когда есть проток воды, он сжимает пружину и замыкает контакты. При этом плата управления получает сигнал, что есть проток воды (раз контакт замкнут) и включает горелку на нагрев. Также плата включает и остальные прибры на котле, которые участвуют в приготовлении ГВС. Когда вы закрываете воду, пружинка в датчике протока должна вернуть устройство в первоначальное положение, то есть должна разомкнуть контакт. Если так случилось, что ваш датчик просто залип во включённом состоянии, или же может вышла из строя эта пружина (а в стареньком котле, да ещё и с жёсткой водой так и будет), плата постоянно получает уведомление о том, что идёт разбор ГВС и продолжает держать включённой горелку.
Также гипотетически может быть поломка на самой плате в цепи, которая отвечает за включение-выключение горелки.
В более современных котлах обычно ставили вместо пружинного датчика протока - турбинку. От её скорости вращения зависело, включится котёл или проток ещё не дошёл до минимального для включения контура ГВС.
Если проверите датчик протока, у вас сразу всё станет понятно. При таких симптомах - это наиболее вероятная причина.
Кстати, не вариант, что вы сейчас сможете найти запчасть на старенький котёл. Лучше всё таки у сервисменов спрашивать.Виталий
-
Виталий
спасибо, все понятно и доступно.А как мне найти этот датчик протока? где он находится?
-
ArtMot
смотрите "внутренности котла" - по ходу движения холодной воды в котле. Должен быть либо "гидравлический" как тут
http://teplahata.com.ua/instructions/immergas/victrix_20.pdf стр.33 (контакт п.28 замыкается при возникновении разности давлений и перемещении штока трехходового клапана)
либо "магнитный" как тут http://www.gkk.su/kotel/nastenn/gas/immergas.html/nid/7934 (поз.1) - сразу на входе холодной воды поплавой с магнитом и эл.контакт.
Есть еще на "датчике холла" - "турбинка" - но врят ли это Ваш вариант.
на присланной фотографии, к сожалению - ничего не разобрать.
-
Виталий
спасибо за помощь.Вчера удалось потушить основную горелку (резко вкл.и выкл. холодную воду).Теперь отопление можно включить, котел работает (тухнет и загорается сам), а с горячей водой пока потерпим, пока морозы.Под постоянным наблюдением на всякий случай, вдруг опять заклинит.Еще раз спасибо.