Проблема с двухконтурным котлом baxi 24 i

  • Добрый день! Подскажите пожалуйста, что могло произойти с котлом???!!! Накануне работал без проблем. На следующий день при каждом включении автоматики огонь вылетает за пределы котла. Что это? Спасибо заранее!
  • А это значит, что он сажей или пылью совсем зарос, скорее всего, и требуется хорошая чистка теплообменника и горелки котла. А, может быть, тяга плохая. Или и то и другое сразу. Зовите специалиста.
  • Спасибо! Недавно его пылесосили, но похоже этого мало. Тяга хорошая.
  • Может не дочистили. Я бы вам настоятельно рекомендовал, чтобы спецы сняли горелку котла, осмотрели инжекционные отверстия и сопла и почистили бы их от пыли. Котел с открытой камерой, берущий воздух из помещения - это пылесос, и все что летает в воздухе, оказывается в горелке котла. Еще, нужно проверить настройки давления газа на газовом клапане и насчет тяги посмотреть хорошо, возможно, тяга была хорошей в холодное время года. А потом потеплело и тяга ухудшилась. И приточная вентиляция в помещении, где котел стоит должна быть обязательно, если не будет ее - котел никогда гореть не будет нормально.
  • Спасибо Вам большое!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.