рубли

Не работает котел baxi

  • Здравствуйте!Помогите пожалуйста - проблема с котлом BAXI MAIN24i на обеих режимах "лето" и "зима" горелка загорается,но когда загорается 30 градусов (нижняя лампочка) горелка тухнет после повторного такого же неудачного запуска показывает блокировку при неудачном розжиге.Вилку уже подключал в обеих положениях (менял полярность).Подскажить в чем неисправность?
  • Вызывать спеца и чистить электрод ионизации! А за одно и весь котел, ТО поди никогда не делалось?
  • Спасибо за консультацию!
  • мастер еще не приезжал,но говорит засорился теплообменник,надо чистить или менять на новый,может ли быть так?
  • Очень может быть что это так, тогда легко отделается. А еще может быть неисправность в электронной плате котла.
    Вряд ли. Неисправность по розжигу не имеет отношения к забитому теплообменнику.
    Electronik22:
    Вызывать спеца и чистить электрод ионизации! А за одно и весь котел, ТО поди никогда не делалось?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Вызывать спеца и чистить электрод ионизации! А за одно и весь котел, ТО поди никогда не делалось?
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    nikolaj1979:
    мастер еще не приезжал,но говорит засорился теплообменник,надо чистить или менять на новый,может ли быть так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikolaj1979:
    мастер еще не приезжал,но говорит засорился теплообменник,надо чистить или менять на новый,может ли быть так?
    nikolaj1979:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Снял облицовку и защиту горелки с теплообменником,работает так: правый электрод не дает искру,а левый зажигает горелку и продолжает давать искру до отключения котла,это нормально?
  • Это не нормально, плата не видит пламя. Почисть правый электрод наждачкой до блеска и отпишись о результате.
    nikolaj1979:
    Снял облицовку и защиту горелки с теплообменником,работает так: правый электрод не дает искру,а левый зажигает горелку и продолжает давать искру до отключения котла,это нормально?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikolaj1979:
    Снял облицовку и защиту горелки с теплообменником,работает так: правый электрод не дает искру,а левый зажигает горелку и продолжает давать искру до отключения котла,это нормально?
    nikolaj1979:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • зачистил,протер спиртом результат тот же
  • Мультиметром умеешь пользоваться? Проверь провод к электроду ионизации на обрыв, проверь потенциал между корпусом котла и нулем. Теплообменник не покрыт сажей? Пламя попадает на электрод? Если не шаришь - вызывай спеца, шутки с газом плохи! Самое простое, что ты можешь сделать самостоятельно - это очистить котел от пыли и всяких там жуков-пауков при помощи пылесоса. Особое внимание удели горелке и теплообменнику (здесь можешь помогать щеткой или жесткой кисточкой), если не поможет, то только спец!
    nikolaj1979:
    зачистил,протер спиртом результат тот же
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikolaj1979:
    зачистил,протер спиртом результат тот же
    nikolaj1979:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо за консультацию!Дома прибора нет,завтра привезу и буду пробовать.