рубли

Имитация пламени на контрольном электроде.

  • Уважаемые специалисты,у нас такая проблема,есть котёл с горелкой Р-60 CIB Uingas при запуске котла стандартно проходит все этапы вплоть до розжига и появления малого факела,но через 8 секунд при условии появления тока через контрольный электрод на блок управления пламенем LGB 22 должен включиться режим большого пламени,но тут срабатывает защита и сигнализация,надо разобраться что виновато,или цепь контрольного электрода или блок управления пламенем,существует возможность с имитировать пламя с помощью диода,но я не знаю какой из диодов подойдёт для этого (Д 226 есть куча) и надо ли последовательно с ним подключать резисторы,если надо то какого номинала,ну и вообще схему подключения диода (куда катод,анод).Может и блок управления пламенем LGB 22 глючит,например ёмкости высохли,может кто имел с горелками Р-60 дело.
  • Для начала почисть электрод ионизации наждачкой до блеска, проверь его на наличие КЗ на корпус или обрыва, попадает ли пламя на него? Заодно пропылесось все, а потом уж будешь имитировать! Если не поможет, инфы куча в сети здесь илиздесь.
    nevad:
    Уважаемые специалисты,у нас такая проблема,есть котёл с горелкой Р-60 CIB Uingas при запуске котла стандартно проходит все этапы вплоть до розжига и появления малого факела,но через 8 секунд при условии появления тока через контрольный электрод на блок управления пламенем LGB 22 должен включиться режим большого пламени,но тут срабатывает защита и сигнализация,надо разобраться что виновато,или цепь контрольного электрода или блок управления пламенем,существует возможность с имитировать пламя с помощью диода,но я не знаю какой из диодов подойдёт для этого (Д 226 есть куча) и надо ли последовательно с ним подключать резисторы,если надо то какого номинала,ну и вообще схему подключения диода (куда катод,анод).Может и блок управления пламенем LGB 22 глючит,например ёмкости высохли,может кто имел с горелками Р-60 дело.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nevad:
    Уважаемые специалисты,у нас такая проблема,есть котёл с горелкой Р-60 CIB Uingas при запуске котла стандартно проходит все этапы вплоть до розжига и появления малого факела,но через 8 секунд при условии появления тока через контрольный электрод на блок управления пламенем LGB 22 должен включиться режим большого пламени,но тут срабатывает защита и сигнализация,надо разобраться что виновато,или цепь контрольного электрода или блок управления пламенем,существует возможность с имитировать пламя с помощью диода,но я не знаю какой из диодов подойдёт для этого (Д 226 есть куча) и надо ли последовательно с ним подключать резисторы,если надо то какого номинала,ну и вообще схему подключения диода (куда катод,анод).Может и блок управления пламенем LGB 22 глючит,например ёмкости высохли,может кто имел с горелками Р-60 дело.
    nevad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    здесьздесь.
  • спасибо за ссылки,то что нужно