Не работает режим "горячая вода"

  • Здравствуйте! 7 лет не было сбоев и отказов (котел С 24 Е). Три дня назад впервые сделал ТО (через фирму). Все режимы работали, а сегодня вдруг перестал переключаться на режим "горячая вода". Хотя режим "Горячая вода + отопление" работает- горит индикатор состояния, работают горелки и нагреваются батареи. Но при переключении в режим "Горячая вода" горелки гаснут и лампочка перестает гореть.
    Не могли бы Вы подсказать, в чем тут дело? Спасибо!
  • Котел какой? Ferroli Domina или Renova Star?
    А как должно быть? При открытии крана горячей воды что происходит?
    Анатолий:
    Но при переключении в режим "Горячая вода" горелки гаснут и лампочка перестает гореть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    Но при переключении в режим "Горячая вода" горелки гаснут и лампочка перестает гореть.
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тоненькой струйкой идет холодная вода. и вывод от котла горячей воды остается холодным. Желтая лампочка-индикатор состояния (не выбора режима) тоже гаснет.
  • Модель котла?
  • котел Saunier Duval
  • Saunier Duval С 24 Е
  • при переключении в режим "Горячая вода" не загорается зеленая лампочка-индикатор
  • А давление в водопроводе нормальное?
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • забился теплообменник ГВС или поломался трёхходовой клапан.
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • давление нормальное
  • Думаю ни то, ни другое. Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход.
    Glory Const:
    забился теплообменник ГВС или поломался трёхходовой клапан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    забился теплообменник ГВС или поломался трёхходовой клапан.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • напор холодной воды отличный. И не высвечивается код ошибки. Просто не переключается в режим "Горячая вода" Сразу вырубается электроснабжение.
  • И горячей должен быть такой-же.
    Анатолий:
    напор холодной воды отличный
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    напор холодной воды отличный
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • трубы не отсоединяли, но каку-то жидкость (черную) сливали, а потом поднимали давление в отопительном контуре.
  • А как раньше было?
    Анатолий:
    Просто не переключается в режим "Горячая вода" Сразу вырубается электроснабжение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    Просто не переключается в режим "Горячая вода" Сразу вырубается электроснабжение.
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • это и лосю ясно, а забиться могло в основном только в теплообменнике. Могли фильтр на входе ХВС не почистить или наоборот убрать совсем. Но
    это мягко говоря, удивляет... там уже давно при нашей воде всё заросло отложениями.
    И хорошо бы узнать у фирмы, делавшей ТО, что же они всё же ковыряли при обслуживании? Может так проще будет угадать причину.
    Electronik22:
    Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход
    Electronik22:
    что-то попало в трубу
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Анатолий:
    7 лет не было сбоев и отказов (котел С 24 Е). Три дня назад впервые сделал ТО
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    7 лет не было сбоев и отказов (котел С 24 Е). Три дня назад впервые сделал ТО
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А как-же тогда
    Glory Const:
    а забиться могло в основном только в теплообменнике
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а забиться могло в основном только в теплообменнике
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    тоненькой струйкой идет холодная вода
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • картина такая: не включая котла открываю кран горячей воды . В ванной напор такой же, как и холодной, а на кухне еле течет.
  • я понял, что из крана горячей воды идёт тоненькой струйкой холодная вода. Если и из крана холодной воды идёт вода еле-еле, значит смеситель и трубы нужно проверять. Иногда в сетке смесителя такие каменоломни можно увидеть...
    Electronik22:
    А как-же тогда Анатолий пишет:тоненькой струйкой идет холодная вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    А как-же тогда Анатолий пишет:тоненькой струйкой идет холодная вода
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я сам видел: снимал насос, все фильтры, чистил жиклеры, пыль пылесосм убирал
  • Смеситель смотри, при чем тут котел?
    Анатолий:
    картина такая: не включая котла открываю кран горячей воды . В ванной напор такой же, как и холодной, а на кухне еле течет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    картина такая: не включая котла открываю кран горячей воды . В ванной напор такой же, как и холодной, а на кухне еле течет.
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да нет же, из крана холодной воды напор отличный!
  • Включи котел и проверь в ванной!
    Анатолий:
    картина такая: не включая котла открываю кран горячей воды . В ванной напор такой же, как и холодной, а на кухне еле течет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    картина такая: не включая котла открываю кран горячей воды . В ванной напор такой же, как и холодной, а на кухне еле течет.
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • о! я же говорю, нужно искать в отрезке вход в котёл-выход из котла (ХВС-ГВС). а там самое узкое место: фильтр на входе в котёл, теплообменник и трёхходовой.
    Анатолий:
    Да нет же, из крана холодной воды напор отличный!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    Да нет же, из крана холодной воды напор отличный!
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Холодная и горячая вода к смесители подходит по разным трубам.
    Анатолий:
    Да нет же, из крана холодной воды напор отличный!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    Да нет же, из крана холодной воды напор отличный!
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • и еще: напор горячей воды на кухне (и до и после ТО) был еле-еле. Мастер сказал, надо в смесителе прокладки поменять, разбухают от горячей воды. Ну, а в ванной все работало и вдруг перестало.
  • Анатолий, чтобы мы окончательно не запутались, ответьте на вопрос:
    хоть где-то у вас горячая вода из крана бежит или уже нигде не бежит?
  • не бежит НИГДЕ
  • При чем здесь теплообменник и тем более трехходовой?
    Glory Const:
    теплообменник и трёхходовой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    теплообменник и трёхходовой
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 7 лет жёсткая вода набивала в теплообменник отложения (я про теплообменник ГВС говорю), часто при промывке его (а тут не понятно мыли его автору или нет), некоторые отложения остаются и потом уже через время отрываются и кусками могут перекрывать проток воды. Трёхходовой после промывки тоже может вместе с отложениями лишиться даже куска корпуса или его может клинить и он недооткрывает проток. Больше там забиваться толком негде в принципе (если фильтр на входе в котёл чистый).
    ещё раз пишу - нужно знать что вам делали при ТО. Если промывали теплообменник, значит могли не домыть.
    Electronik22:
    При чем здесь теплообменник и тем более трехходовой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    При чем здесь теплообменник и тем более трехходовой?
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Анатолий:
    не бежит НИГДЕ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    не бежит НИГДЕ
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Могут, но только по контуру СО. Вторичный теплообменник по контуру ГВС никогда не зарастает накипью.
    Glory Const:
    могут перекрывать проток воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    могут перекрывать проток воды
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не промывали- точно! Я предлагал проверить его, но мне сказали, что батареи нагреваются моментально, значит, не забит!
  • Правильно сказали!
    Анатолий:
    мне сказали, что батареи нагреваются моментально, значит, не забит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    мне сказали, что батареи нагреваются моментально, значит, не забит
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а-а! это про другой контур, правильно? этот мог забиться.
  • но ведь в ванной напор отличный! Хотя вода не нагревается.
  • правда? :laugh1:
    Electronik22:
    Вторичный теплообменник по контуру ГВС никогда не зарастает накипью
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Вторичный теплообменник по контуру ГВС никогда не зарастает накипью
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • а может просто кнопка выбора режима барахлит? Ведь вообще не пытается работать, вся индикация гаснет!
  • холодная вода бод большим напором идет
  • напор отличный из горячего крана?
    Анатолий:
    но ведь в ванной напор отличный! Хотя вода не нагревается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    но ведь в ванной напор отличный! Хотя вода не нагревается
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • раньше при включении котла загоралась желтая лампочка состояния, а при выборе режима- зеленая рядом с выбранным режимом. Сейчас- ничего не работает (при переключении в режим "Горячая вода). А в режиме ГВ+отопление работает только отопление, но лампочки горят.
  • да!
  • круто. тогда как вариант приказал долго жить (или не подключен) датчик протока, полетела плата. Вызовите своего мастера-фломастера, пусть снова ТО ему делает.
    Анатолий:
    да!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    да!
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всем неравнодушным огромное спасибо! Если завтра найду того мастера, расскажу, что он определит.
  • Правда :grin:
    Glory Const:
    правда? [Улыбка до ушей (без зуба)]
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    правда? [Улыбка до ушей (без зуба)]
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Круто! Только я написал об этом на первой странице!
    Glory Const:
    круто. тогда как вариант приказал долго жить (или не подключен) датчик протока
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    круто. тогда как вариант приказал долго жить (или не подключен) датчик протока
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • про напор маленький или про проблемный датчик, потому как цитата звучит вроде так:
    это не суть важно. Меня вот это больше веселит:
    или всё же отложения таки накапливаются во вторичном теплообменнике (который ГВС)? :wink3:
    Electronik22:
    я написал об этом на первой странице!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    я написал об этом на первой странице!
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Electronik22:
    Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Electronik22:
    Правда
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Правда
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Отложения таки накапливаются, я этого не отрицал, но по контуру СО (теплообменник то двухконтурный). Если мы друг друга не понимаем, могу картинку нарисовать.
    Glory Const:
    или всё же отложения таки накапливаются во вторичном теплообменнике (который ГВС)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    или всё же отложения таки накапливаются во вторичном теплообменнике (который ГВС)?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так вот, отложения накапливаются в контуре, помеченном красным, что никак не влияет на проток воды.img_311171.pngimg_311171.pngimg_311171.png
  • В контуре СО вода (теплоноситель) может годами не обновляться, перекипела она раз, соли выпали равномерно по системе и до новой подпитки ничего не будет выпадать.
    А в теплообменнике ГВС хоть и небольшой объём застоя (по сравнению с баками), но накипь образуется регулярно, несмотря на то, что он проточный. Иногда так зарастает, что вода перестаёт проходить. Вода то разная у людей бывает. :wink3:
    Electronik22:
    Отложения таки накапливаются, я этого не отрицал, но по контуру СО (теплообменник то двухконтурный)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Отложения таки накапливаются, я этого не отрицал, но по контуру СО (теплообменник то двухконтурный)
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • Твоё утверждение верно для газовых колонок и котлов с битермическим теплообменником, но никак для котлов с двумя теплообменниками, к коим и относится котел из этой темы.
    Glory Const:
    Иногда так зарастает, что вода перестаёт проходить. Вода то разная у людей бывает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Иногда так зарастает, что вода перестаёт проходить. Вода то разная у людей бывает.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а что в них по контуру ГВС через теплообменник не вода протекает или она не подвергается нагреву?
    :wink3:
    Electronik22:
    Твоё утверждение верно для газовых колонок и котлов с битермическим теплообменником, но никак для котлов с двумя теплообменниками
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Твоё утверждение верно для газовых колонок и котлов с битермическим теплообменником, но никак для котлов с двумя теплообменниками
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • Подвергается, конечно, но не напрямую от горелки, а через контур СО, а это совсем другие температуры. И как думаешь, почему в дорогих моделях котлов стоят два теплообменника? С одним удобнее, сразу горячая вода из крана бежит, ан нет, два ставят?
    Glory Const:
    а что в них по контуру ГВС через теплообменник не вода протекает или она не подвергается нагреву?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а что в них по контуру ГВС через теплообменник не вода протекает или она не подвергается нагреву?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • давай сравним как ты рассказывал битермик и пластинчатый. Что там напрямую может от горелки греться? И какие там другие температуры, если нагревается вода в ГВС до одной и той же температуры и в одном и в другом?
    Разница в них только в том, что в битермике контур ГВС постоянно находится под действием тепла от первичного теплообменника, а пластинчатый только в момент его работы (хотя он не охлаждается полностью тоже).
    Как химик тебе скажу - накипь начинает выпадать уже при 40 градусах. При 60-ти она уже сыплется близко к максимуму. Вода в этих теплообменниках одинаковая, температура нагрева тоже. И если в пластинчатых ещё идёт срыв некоторого количества отложений из-за скорости протока, то по той же причине (тонкие проходы), он и забивается быстрее. Поэтому разница абсолютно виртуальна. Забиваются и те и другие.
    Electronik22:
    Подвергается, конечно, но не напрямую от горелки, а через контур СО, а это совсем другие температуры
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Подвергается, конечно, но не напрямую от горелки, а через контур СО, а это совсем другие температуры
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Всем добрый день! Неисправность устранена , все работает. Мастер, производивший ТО вчера уехал в отпуск, на вызов приехал хозяин фирмы. Расспросив о проблеме , сказал сразу- Трехходовый клапан и скорее всего клемма слетела. Не поверите, но оказалось абсолютно верно! Через 5 минут все работало. Еще раз всем спасибо!
  • И как же она слетела? Мутишь ты что-то Толик! Плата котла не распознает подключен или нет трехходовой, поэтому максимум, что могло быть при слетевшей клемме, это нагрев радиаторов вместо ГВС!
    Анатолий:
    Трехходовый клапан и скорее всего клемма слетела
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    Трехходовый клапан и скорее всего клемма слетела
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • То есть при ТО ваш мастер-фломастер таки наковырял вам в котле... Теперь понимаю слова некоторых сервисменов, что если котёл работает, лучше в него не лезть...
    Анатолий:
    и скорее всего клемма слетела. Не поверите, но оказалось абсолютно верно!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анатолий:
    и скорее всего клемма слетела. Не поверите, но оказалось абсолютно верно!
    Анатолий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну, я не специалист, передаю, что услышал.
  • Значит спец твой мутит!
    fyfn53:
    ну, я не специалист, передаю, что услышал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fyfn53:
    ну, я не специалист, передаю, что услышал.