Не запускается котел ferroli domiproject f 24 d

  • Турбированный котел Ferroli Domiproject F 24 D не запускается вентилятор дымососа. Выдает ошибку А 51 . Выполнил все действия по инструкции - ничего не помагает. всё разобрал, хотел проверить датчик тяги, так его там нет! все перепробовал (проверил наличие напряжения на вентиляторе, менял полярность, нажимал reset - ответ один - А 51), работает через стабилизатор "ресанта 1000Вт". Подскажите люди добрые, как мне его запустиь, может у кого есть горький опыт. Буду признателен за Ваши отзывы.
  • Расшифровку из инструкции, пожалуйста.
    Что показал замер?
    Кстати, интересная ссылка на вашу тему с другого форума http://monitor.net.ru/forum/topic408644-0.html
    Eugen:
    Выдает ошибку А 51
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Eugen:
    Выдает ошибку А 51
    Eugen:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Eugen:
    проверил наличие напряжения на вентиляторе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Eugen:
    проверил наличие напряжения на вентиляторе
    Eugen:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    http://monitor.net.ru/forum/topic408644-0.html
  • Спасибо за отзыв.
    А51// Неисправность системы сгорания//засорение дымохода/системы притока воздуха//Прочистите дымоход.
    насчет напряжения на вентиляторе - проверил просто тестовой отверткой есть или нет, если есть , то почему не крутится, думал я до посещения форума по вашей ссылке.
    сейчас жду мастера в 10:00, но судя по тел.разговору он раньше не видел такие системы (без датчиков тяги) :sad:


    :sad:
  • Ну и как успехи мастера? Отпишитесь - интересно же, в чем причина.
  • Свободного времени очень мало (в будни приезжаю домой только поспать), поэтому пишу через неделю.
    Вобщем пришел мастер, стал искать датчик тяги - разобрал весь котел, искал везде, даже в камере сгорания, но ничего не нашел, открыл плату "че то новеньеое", при включении/выключении питания никаких реакций - сначала мигает 03 потом А51 и на все нажатия кнопок никакой рекции. От безнадеги решили: заземлить розетку, убрать одну мембрану ф=43 и при запуске одновременно нажать обе кнопки (пуск и ресет на 5сек. ) и .... о чудо! все заработало. Спустя неделю работы вроде все норм., но пявились какие то шумы при включении вентилятора (по моему дребезжит оставшаяся мембрана, кот.потоньше, т.к она осталась не прижата), да и по поводу причины сбоя пришли к выводу, что он произошел от обратной тяги, в тот день дул сильный западный ветер, почти ураган, прям точно в трубу...решил летом вывести трубу на северную сторону и сделать min.вылет. Всё пока, спасибо за внимание.
    :yes3:

    :yes3:
  • Котел выдает ошибку 04 насос работает , турбина работает запуска нет .
  • DВсем здравия.Проделал всё что начертано выше но или просто чуда не дождался.Пришли по договорённости МАСТЕРА и вот оно чудо с собой принесли.Вобщем вытащили вилку и перевернули ее поменялась фаза с нулём мистами и вуаля.А за вызов 1000.
  • здравствуйте!!подскажите пожалуйста котел после ошибки f39 перестал выходить в плавающее меню.что мне делать?
  • котлы FERROLI не зависят от фазировки. Что тут не то :smile3:
    Котлы FERROLI обслуживает около 300 сервисных центров по Украине.
    Телефон технической линии 0 800 500 469. Бесплатно со стационарных номеров.:smile3:


  • все очень просто - котел не настроен по газу...
    занижена минимальная мощность - котел не видит пламени и выключается (при том думает что забит дымоход).
    Для того чтобы техника работала хорошо и безотказно необходимо обращаться в сервисный центр для 1-го пуска.
    На заводе котел отстроен (как и все другие) на давление газа 20 мбар. Если у Вас давление газа отличается от заводских установок, необходима дополнительная регулировка, которая делается при 1-м запуске.
    Включая котел самостоятельно, Вы сами создаете себе проблемы и неудобства.
    Котлы FERROLI обслуживает около 300 сервисных центров по Украине.
    Телефон технической линии 0 800 500 469. Бесплатно со стационарных номеров.
    www.ferroli.ua











  • скорее всего кто то зашел в сервисное меню. Работы на 5 минут, все исправить...
    Котлы FERROLI обслуживает около 300 сервисных центров по Украине.
    Телефон технической линии 0 800 500 469. Бесплатно со стационарных номеров.
    www.ferroli.ua




  • Domiproiect f24d выдает ошибку А 02. Работает на сжиженом газе. Форсунки поменял. Происходит воспламенение секунд на пять и гаснет. Помогите
  • Добрый день, сегодня заметил неприятный момент, котел(ferroli domiproject f24d) - котел выключен. Попытки включить ни к чему не приводят, перепадов по свету за день не было(утром работал). В чем может быть проблема? И как с этим бороться? Заранее Благодарен.
  • Утром проснулись, а котёл не работает! Никакой реакции.Включен был через стабилизатор??? Помогите! :sad::sad:
  • Всем доброго времени суток!
    У меня такая ситуация: котел Ferroli Domiproject F 24 D не запускается, выдает ошибку А 51, а затем светится d4! ....отсоединил трубу, работает без ошибки!!
    ....ветку прочитал, у многих подобная ситуация, может кто разбирается сможет помочь!?