Отопление в доме

  • Добрый день! Нуждаюсь в совете по отоплению дома в 200 кв.м! Установлено итальянское оборудование DiDetrich, котел на 42 кв м. но при работе зимой батареи греют не все, то есть в одной и той же комнате батареи северной части дома греют, а на южной нет! И все батареи расположены последовательно!
    По позже скину фото всей развязки котла, но склоняюсь к тому что насос который работает на отопление, или слишком слаб или надо его запитать чтобы он постоянно зимой работал, тем самым будет циркуляция воды постоянно в батареях! Это мои мысли, но может кто то сталкивалсяс этим у себя и поможет мне разобраться в проблеме обогрева дома!
  • видимо 42 кВт?
    если вам сделали однотрубную систему, возможно так и будет.
    если у вас разведено по веткам на северную-южную сторону, вероятно нужно разбираться с прохладной веткой, возможно забита или не отбалансирована.
    что за насос, нужно количество секций и материал радиаторов, длины труб, вариант разводки.
    Без этого сложно будет вам помочь.
    Да, и насос вроде как всегда работает в период отопления.
    Возможно дело в настройках автоматики. Напишите что за котёл (буковки и циферки после названия)
    Максим:
    котел на 42 кв м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    котел на 42 кв м
    Максим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим:
    батареи греют не все, то есть в одной и той же комнате батареи северной части дома греют, а на южной нет! И все батареи расположены последовательно!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    батареи греют не все, то есть в одной и той же комнате батареи северной части дома греют, а на южной нет! И все батареи расположены последовательно!
    Максим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Максим:
    насос или слишком слаб или надо его запитать чтобы он постоянно зимой работал, тем самым будет циркуляция воды постоянно в батареях
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    насос или слишком слаб или надо его запитать чтобы он постоянно зимой работал, тем самым будет циркуляция воды постоянно в батареях
    Максим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Это как это в доме 200кв м установлен котёл, который предусмотрен на отопление дома в 42 кв.м? И что дальше? Вобще-то тепло измеряется в КВТ или КК.Час Г.Кал/час. Как-то уж укажите по точнее, мощность котла, столько -то, радиаторы по количеству секций такие-то, Дом такой-то из такого-то материала, находится в такой-то климатической зоне.
    Тоже не совсем понятно! Как последовательно--колхозная разводка или паралельная разводка или сцепки? Тоже надо как-то уточнить это.
    С уважением Александр.Яр (не со своего компьютера)
    Максим:
    Нуждаюсь в совете по отоплению дома в 200 кв.м! Установлено итальянское оборудование DiDetrich, котел на 42 кв м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    Нуждаюсь в совете по отоплению дома в 200 кв.м! Установлено итальянское оборудование DiDetrich, котел на 42 кв м.
    Максим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    И все батареи расположены последовательно!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим:
    И все батареи расположены последовательно!
    Максим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Высылаю фото всей развязки по дому!По поводу 42кв.м., я ошибся 42кВТimg_310895.jpgimg_310895.jpgimg_310895.jpg
  • Высылаю фото всей развязки по дому!img_310896.jpg [​IMG]img_310896.jpgimg_310896.jpg[​IMG]
  • Вот фото насоса и развязки на батареи!img_310898.jpg img_310898_2.jpg img_310898_3.jpg img_310898_4.jpgimg_310898.jpgimg_310898.jpgimg_310898_2.jpgimg_310898_2.jpgimg_310898_3.jpgimg_310898_3.jpgimg_310898_4.jpgimg_310898_4.jpg
  • Да как они тянуть могут!? Если полотенчики от контура ГВС работают!
    Пока и нет кучи насосов, есть насос на отопление и насос на контур ГВС свой. Причём эти контура ни как, ни каким боком не связаны!
    Разные контура, можно в один залить тосол, а в другой воду, может так понятнее будет.
    А систему можно вот так сделать, теплоузел котельной. Вот по такой схеме. Нарисовал, "на скору руку"img_310908.jpg
    Расширительный бак, группу безопасности, крепежи на стену не стал прорисовывать.
    Glory Const:
    если учесть, что насос на ГВС и полотенечники стоИт ближе к котлу (а система без буферной ёмкости, то есть оба насоса тянут теплоноситель из трубы, но полотенечники первые),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    если учесть, что насос на ГВС и полотенечники стоИт ближе к котлу (а система без буферной ёмкости, то есть оба насоса тянут теплоноситель из трубы, но полотенечники первые),
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    img_310908.jpgimg_310908.jpg
  • Саша, пипец, какие разные контура, если насосы с одной трубы теплоноситель тянут?
    Внимательно ещё раз по фото:
    1. Синий круг - общая подача от котла, первый стоит отвод на ГВС и полотенечники (возможно на бойлер косвенного нагрева)
    2. Красный круг - 2 насоса видимо равнозначных.
    3. Чёрный круг - как раз направление от насоса к бойлеру, судя по диаметру 25ПП
    4. Белый круг - гребёнка отопления, подвод 32ПП, отход 4 штуки 20МП.
    Что происходит - первый насос подхватывает из напорной магистрали и давит в бойлер-полотенечники. Там скорее всего круг короткий, поэтому быстро в котёл возвращается. Второй насос берёт остатки и делит их аж на 4 ветки. Если насосы равные (или даже с разницей в одну ступень), для отопления будет идти мало теплоносителя, да ещё и делиться будет на 4, то есть и расход через каждую ветку и скорость в них будут малыми. Отсюда и холодные оконечные радиаторы.
    В общем я бы переделал. Не так много там работы.img_310911.jpg
    Александр-Яр:
    Разные контура, можно в один залить тосол, а в другой воду, может так понятнее будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Разные контура, можно в один залить тосол, а в другой воду, может так понятнее будет.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    img_310911.jpgimg_310911.jpg
  • А можете посоветовать своим языком чтобы понял обыватель вроде меня, как все в итоге мне сделать ( рис развязке) как поставить правильно насосы и какие поставить гребенки выхода и входа! И делать разделение батарей вход с одной стороны в батарею и выход с другой стороны батареи! Помогите точно определить мне что нужно, а то у нас в Республике только могут считать стоимость а никто не может точно сказать поможет это или нет! Короче идет высасываение денег! За ранее благодарю за внимание к моей теме! :smile3::smile3:
  • сейчас вам рисунок с объяснениями нарисую.
  • А какие инструменты мне нужны буду чтобы добавить металлопластик в батарею ! Я бы все это купил и сам с вашеми советами думаю смог бы поменять!! за ранее спасибо!img_310914.jpgimg_310914.jpgimg_310914.jpg
  • Это действительно НЕ ДЕЛО - это абзац. Если мне не изменяет склероз то при таком подключении радиатор снижает теплоотдачу процентов на 35. Эта хреновина ("рапира") - в общем используется для подключения ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ , и то - в том случае если "вторая пробка" занята электротэном.!!! Но ни как не радиаторов в однотрубной системе!!!! Мало того что циркуляция теплоносителя в приборе паршивая. так еще и сопротивление узла - космическое!!!
    Потом трубопроводы - даже если диаметр металлопластика 20 мм. - садить на него ВОСЕМЬ приборов - отчаянный шаг. =) Сопротивление стояка большое - циркуляция недостаточная - проблемы с прогревом "дальних" приборов.
    С насосами - все там нормально - на 45 кВт (реально там меньше надо на 200 то квадратов) - 25-6 вполне себе справляется (всей схемы не вижу - есть там котловые насосы или нет - и как котел вообще обвязан?, возможно прийдется 26-80 установить, или котловой насос.). вот только нужно повыкидывать эти "чудо "рапиры"" и переделать разводку трубопроводов (я бы нормальную двухтрубку из металлопластика организовал - уже пол дела сделано =))) - считай половина трубопроводов проложена).
    Александр-Яр:
    Так всё-таки однотрубная или 2 трубная разводка. Узлы подключения через одну пробку встречал, но не использовал. Не дело! Есть большая куча недостатков такого подключения!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Так всё-таки однотрубная или 2 трубная разводка. Узлы подключения через одну пробку встречал, но не использовал. Не дело! Есть большая куча недостатков такого подключения!
    Александр-Яр:
    Узлы подключения через одну пробку встречал, но не использовал. Не дело!
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    вот только нужно повыкидывать эти "чудо "рапиры"" и переделать разводку трубопроводов
  • То маленький насос на стене это давление в краны создает!
  • это "Насос рециркуляционный (ГВС) Grundfos UP 15-14" - а что делает? - нужно полагать рециркулирует воду в системе ГВС , хотя , судя по тому что Максим написал полотенцесушители сидят на насосе загрузки бойлера. а . по уму. их нужно было на этот насос и посадить... (конечно ситуации разные случаются но общая логика такова...)
    .
    Работа насоса загрузки бойлера - периодическая - и так уж кардинально "глушить" характеристики соседнего все время он не может. Первая причина - неправильный выбор узлов подключений и диаметров трубопроводов.
    Хотя с тем, что нужно капитально все переделать, с Вами я соглашусь.
    Glory Const:
    Да и что там делает ещё один насос, который висит на стене рядом с синим расширителем, не понятно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Да и что там делает ещё один насос, который висит на стене рядом с синим расширителем, не понятно
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • ВЫ СЕРЬЕЗНО???!!!!
    там характеристики этого насоса... мягко говоря скромные и мощность у него 28 Вт. Ни какого видимого давления "на кранах" он создавать не может!!!!.
    .
    кто вам монтировал систему - не подскажете?
    maxim2706:
    То маленький насос на стене это давление в краны создает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    То маленький насос на стене это давление в краны создает!
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • то есть это типа насос на холодную воду, который подкачивает из системы водоснабжения? Если из скважины, вас обманули, тут нужна водная станция, если просто повышает давление из-за маленького в сети городской, тогда ещё может быть.
    Значит последовательно 3 рисунка. Прошу прощения, что рисовал небрежно, я думаю вам будет и так понятно.
    1. Это вроде как ваша схема, которую я именно так понял. Теплоноситель из котла идёт по 40мм полипропилену, потом делится на 2 шт по 32 (выше на 40 мм у вас воздухоотводчик). Далее насос (нижний красный кружок с чёрным треугольником) качает теплоноситель на бойлер косвенного нагрева и на полотенечники. Верхний насос (верхний кружок с треугольником) качает теплоноситель в гребёнку (коллектор) отопления, где потом он расходится по 4-ём веткам (зелёные направления).
    2. Теперь как бы сделал я. Так же без переделок, теплоноситель идёт по 40мм полипропилену, потом по переделанному на 40 мм (вместо 32) подводу-отводу от насоса идёт в бОльшую гребёнку. Чуть ниже про гребёнку более подробно. Из гребёнки уходят уже 5 направлений 4 отопления + на старый вывод бойлер-полотенечники. Там менять ничего не нужно. Далее в обратку аналогично.
    3. Если вдруг посчитаете, что одного насоса будет мало, нужно будет насосы смонтировать в параллель. Перед нижним нарисован краник (прямоугольник с чёрным крестом).
    Теперь по поводу размеров гребёнки. Принято считать, что площадь сечения гребёнки должна быть примерно равна сумме площадей сечений отходящих веток.
    У вас сейчас стоит 20мм металлопласт (если я не ошибся), его площадь сечения 191мм2, в сумме 4 трубы дают 764мм2, а гребёнка у вас стоит 3\4, у которой площадь сечения всего 352мм2, то есть даже на половину не хватает.
    Я же вам советую, если у вас всё же 20мм металлопласт, как минимум дюймовую гребёнку. А лучше 5\4" (это дюйм с четвертью).
    Если же есть возможность изготовить из куска трубы в 2", вообще замечательно. Кстати, воздухоотводчик на гребёнку ставится в самом конце, а не возле входа от котла.
    Сейчас поподробнее про подключения радиаторов напишу.img_310922.jpg img_310922_2.jpg img_310922_3.jpg
    maxim2706:
    То маленький насос на стене это давление в краны создает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    То маленький насос на стене это давление в краны создает!
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    img_310922.jpgimg_310922.jpgimg_310922_2.jpgimg_310922_2.jpgimg_310922_3.jpgimg_310922_3.jpg
  • Теперь как вам переделать подключение к радиаторам.
    Если вы не хотите заморачиваться с переделкой системы на двухтрубную (хотя вам это тут все настоятельно советуют), можно быстро и более дёшево (но не лучше, чем двухтрубка), переделать так:
    1. То, как у вас сейчас.
    2. То, как нужно сделать. Придётся купить на каждый радиатор проходную пробку с нужной резьбой (левой или правой), в обе нижние проходные пробки установить колена с фитингами под вашу трубу, дальше кусочком трубы опускаетесь вниз и входите в тройник с фитингами(их будет 2 штуки на каждый радиатор).
    3. Если вдруг радиаторы с малым количеством секций, лучше их по третьему рисунку подключить по диагонали (вход снизу, выход сверху).
    Инструменты понадобятся - ножницы для МП труб, развёртка для МП труб, ключи разных размеров, пакля.
    В принципе ничего сложного, но без опыта есть шанс поломать что-то.img_310923.jpg img_310923_2.jpg img_310923_3.jpg





    img_310923.jpgimg_310923.jpgimg_310923_2.jpgimg_310923_2.jpgimg_310923_3.jpgimg_310923_3.jpg
  • Марку узла подключения или хотя бы фирму-изготовитель его подскажите, возможны варианты по настройке. По переделкам - Самый дешевый вариант - это сделать двухтрубную разводку, меньше всего переделок и капвложений и самый правильный. Следующий - переделка в ленинградку.
  • Так, как пояснили первоначально, что котёл 2 х контурный. Надо так понимать, что на одном контуре висит в чистом виде отопление, на другом ГВС и полотенчики. Аналог котла Протерм-Медведь 40KLZ Так надо понимать? А 2 насоса это 2 разных контура отопления, допустим левая правая сторона поэтажно. Ну а как иначе? Что можно повесить на 20МП? 3, от силы 5 радиаторов. Если больше, то последние работать не будут! Причём это будет не на одном контуре, а на обоих. Если всё же насос один идёт на ГВС, на косвенник, то тогда зачем покупался и ставился котёл 2 контурной?! Он стоит на 15% дороже одноконтурника!
    Впрочем тут умом сложно понять! Тут похоже система сделана, чем дороже материал, включая приборы, тем больше с этой работы можно наварить на стоимости материала! А с подключениями радиаторов ещё и работы сделать меньше!
    А если действительно, 9 радиаторов повешено на 20МП, то тут и двухторубная система не будет работать! Ещё большой и толстый вопрос с фитингами! Если тут ещё и цанги "встречаются" то тем более! Не просто тут будет переделать систему, очень возможно что и трубы зашиты в стену под гипсуху или забетонены в стяжку.
    Тут действительно проще новую систему сделать тем же ПП!
    А что бы не гадать куда чего идёт надо автору поста всё-таки выложить схему с указанием диаметров ку да что, откуда идёт и каким диаметром сделано.
    maxim2706:
    Саша, пипец, какие разные контура, если насосы с одной трубы теплоноситель тянут?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    Саша, пипец, какие разные контура, если насосы с одной трубы теплоноситель тянут?
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Есть дельцы в городе Альметьевск но это было уже давненько 9лет! Поэтому и ошибок много только учились) :smile3::smile3:
  • Все правильно менять целиком не вариант надо все сделать малой кровью)) то есть все трубы спрятаны в стенах на всегда)) а то я уже давно тут все поменял!
  • Тогда, как вариант, выкинуть эти рапиры, сделать подводку низ-низ к радиаторам и переделать в котельной узел. Поставить на каждую линию свой насос. Улучшения должны быть значительные. Малый диаметр трубы компенсировать увеличением скорости потока теплоносителя. Приведёт к усложнению системы, увеличению электропотребления, но будет система прогреваться и боле-менее работать устойчиво.
    maxim2706:
    Все правильно менять целиком не вариант надо все сделать малой кровью
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    Все правильно менять целиком не вариант надо все сделать малой кровью
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А какой трубой цепляться?: пластиком или металлопластиком?)))
  • Очень доходчива, огромное спасибо за терпение! А отвод от нижней трубы заходит в боллер! Мне его что за глушить вход и перевести нижней насос в линию на батареи????! И если правильно понял что 5 отвод на подачу отдельно вывести только тут не понял (к радиаторам на своих ветки и потом в обкатку котла?) каким радиаторам?) мне надо еще тянуть трубу?) но это проблема(((img_310946.jpgimg_310946.jpgimg_310946.jpg
  • можно оставить ту, которая есть, только подводы переделать. Если в холода всё же будет прохладно, включайте второй насос, как в 3-ей схеме.
    Можете и отглушить нижнюю ветку от вертикального стояка до насоса. Купите или закажите большую гребёнку, на неё подключите всё отопление, как есть 4 отвода и пятым отводом выход на бойлер-полотенечники. По схеме видно что я вам нарисовал с минимальными переделками.
    maxim2706:
    А какой трубой цепляться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    А какой трубой цепляться?
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    maxim2706:
    Мне его что за глушить вход и перевести нижней насос в линию на батареи????! И если правильно понял что 5 отвод на подачу отдельно вывести только тут не понял (к радиаторам на своих ветки и потом в обкатку котла?) каким радиаторам?) мне надо еще тянуть трубу?) но это проблема(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    Мне его что за глушить вход и перевести нижней насос в линию на батареи????! И если правильно понял что 5 отвод на подачу отдельно вывести только тут не понял (к радиаторам на своих ветки и потом в обкатку котла?) каким радиаторам?) мне надо еще тянуть трубу?) но это проблема(((
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я завтра попробую прислать вид всей подвязке сзади котла! Думаю что то может и там придумано)) а так все понял очень доходчива!!!! А радиаторы какой трубой подключать пластиком можно или не существует переходника с металлопластиком на пластик?)
  • Возможно так понятнее будет.img_310951.jpgimg_310951.jpgimg_310951.jpg
  • Вот так еще лучше огромное спасибо)))) а нижнюю гребенку тоже поменять на большую?))) :smile3::smile3:
  • Вы не поверьте уже 6-7 лет мерзнем и ни кто не знает что делать))) вообще доходило до того что предлагали менять котел и т. Д.)))))
  • Да и еще а то что котел с приоритетом на гор. Воду и стоит дачки комнатный на батареи, мне ничего не придется регулировать с этим?)))
  • желательно да. и так же возврат с бойлера-полотенечников в неё завести.
    подключите второй насос как показано, при сильных холодах можно будет им ускорить теплоноситель при необходимости.
    котёл у вас слишком мощный. Вполне хватило бы настенного на 24 кВт за 500-800$.
    maxim2706:
    а нижнюю гребенку тоже поменять на большую?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    а нижнюю гребенку тоже поменять на большую?
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    maxim2706:
    уже 6-7 лет мерзнем и ни кто не знает что делать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    уже 6-7 лет мерзнем и ни кто не знает что делать
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    maxim2706:
    доходило до того что предлагали менять котел
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    доходило до того что предлагали менять котел
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А когда лето будет мне же нужна будет только вода горячая в кранах?) как же мне включить батареи из системы чтобы они не грелись?)) вот сейчас у нас летом греются радиаторы)))) но не все))) короче летом жара зимой дубак))))))
  • для этого на гребёнке существуют краники. Если на гребёнке обратки поставить шаровые краны, тогда не нужно будет сбивать настройку вентилей на гребёнке подачи.
    maxim2706:
    как же мне включить батареи из системы чтобы они не грелись?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxim2706:
    как же мне включить батареи из системы чтобы они не грелись?
    maxim2706:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • при такой схеме для того чтобы вода в бойлере нагревалась до , хотя бы, 50 градусов - придется в подаче системы отопления держать 55 - не меньше. Это , мягко говоря, не весь отопительный сезон такое необходимо делать =))) - будет очень не комфортно и не удобно - впрочем как и сейчас =))). "припарки" и прочие пилюли мертвому ставить можно =) - но толку от этого будет не много.
    .
    В общем нужно
    1) брать схему нормальной теплогенераторной и по ней переделывать обвязку котла и бойлера.
    2) РАССЧИТАТЬ и переделать тот ужос, названый системой отопления, в нормальную систему отопления, двухтрубная предпочтительней, так как позволяет без лишнего гемороя установить термостатические клапана на каждый прибор.


    нормальной теплогенераторной
    РАССЧИТАТЬ
  • Вот прилагаю развязку с задней стороны котла:img_310983.jpg img_310983_2.jpgimg_310983.jpgimg_310983.jpgimg_310983_2.jpgimg_310983_2.jpg