рубли

Проблема с junkers wr-10

  • Доброго всем времени суток!
    Имеется газовая колонка Junkers WR-10. При эксплуатации возникла проблема: колонка зажигается от пьезорозжига, запальник горит, не гаснет, при включении воды переходит в рабочий режим, опять таки не гаснет, но вот при выходе из него снова на режим горения одного лишь запальника спустя некоторое время гаснет (не всегда).
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
    Патрубок подвода газа прочищал.
    И еще, один человек, занимающийся ремонтом газовых котлов, в качестве проверки датчиков перегрева и контроля уходящих газов посоветовал их подергать за провода, и если при этом колонка гаснет - датчик неисправен (таким образом у меня неисправен датчик перегрева на змеевике). Нормальный ли это способ проверки датчиков? (под рукой нет тестера для прозвонить/сопротивление померить)
    Заранее спасибо.







  • Крутой способ!
    Нет, лучше все-таки тестер. :grin:
    Fighter0ik:
    И еще, один человек, занимающийся ремонтом газовых котлов, в качестве проверки датчиков перегрева и контроля уходящих газов посоветовал их подергать за провода, и если при этом колонка гаснет - датчик неисправен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Fighter0ik:
    И еще, один человек, занимающийся ремонтом газовых котлов, в качестве проверки датчиков перегрева и контроля уходящих газов посоветовал их подергать за провода, и если при этом колонка гаснет - датчик неисправен
    Fighter0ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Fighter0ik:
    Нормальный ли это способ проверки датчиков?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Fighter0ik:
    Нормальный ли это способ проверки датчиков?
    Fighter0ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Нормальный. Можно еще пальцем легонько пощелкать по ним. Проверка тестером в данном случае может показать, что датчик рабочий и прозванивается, но если по-факту у него будет несколько Ом сопротивления (плохой контакт внутри датчика), то этого будет достаточно, чтобы запальник колонки потух. В цепях контроля пламени с термопарой ОЧЕНЬ важны хорошие электрические контакты везде, и внутри датчиков в том числе.
    Fighter0ik:
    Нормальный ли это способ проверки датчиков?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Fighter0ik:
    Нормальный ли это способ проверки датчиков?
    Fighter0ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Upd:
    Сейчас колонка у меня без внешнего чехла - пока ни разу так не гасла. Может таки когда колонка закрыта, она сильнее греется и срабатывает датчик перегрева?
  • похоже к Вас проблемы с тягой.
    При надетом чехле - поднесите зеркальце к "стабилизатору тяги" - тогоместа где воздух над колонкой подсасывается в дымоход (как раз в этом месте датчик установлен) - если на зеркальце появляется "испарина" - значит с тягой проблемы - эксплуатировать колонку в таком случае опасно для жизни!!!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.