рубли

Проблема с газовым котлом panther

  • УВАЖАЕМЫЕ, ПОМОГИТЕ.
    Спустя 3 года (сразу после окончания договора о сервисном обслуживании) с газовым котлом на даче происходит что то странное. При включении котла он набирает заданную температуру и не отключается. Температура медленно, но продолжает подниматься. При изменении температуры в меньшую сторону, температура резко начинает падать и в момент когда должен зажаться огонь, огонь загорается и сразу гаснет и так может продолжаться до тех пор пока полностью не отключить котел. Примерно через час котел можно включить заново и когда температура дойдет до поставленного уровня, то происходит то, что описано выше. Я вызвала мастера из газового обслуживания нашего района. Он поменял плату и сказал, что это проблема в "мозге" и поднял давление газа. Это не помогло и теперь он меняет разные составляющие котла и не знает в чем проблема. За каждый приезд я плачу 1000 руб. Мне кажется это какой то замкнутый круг. Подскажите пожалуйста, как Вы думаете, где надо искать проблему.
  • Наверно у Вас котел Protherm Пантера напишите какой тип ( шильдик на котле с его данными)...Так трудно Вам помочь не зная тип котла..
  • Не много подумал на вскидку не зная тип котла...Если каппилярные термостаты ( это такие тоненькие трубочки ,похожи проволоку) они могут быть пережаты или жидкость в них высохла или вытекла...Вот как раз они отвечают за мин и мах температуру..
  • Еще когда в котле копаются не спецы при замене платы могли попутать контакты термостата..
  • газовщик когда поменял плату, то ничего не изменилось. Он ничего не ухудшил, но и не помог :(
    Если я не ошибаюсь то у меня Котел газовый настенный PROTHERM Panther 24 KTV 27 кВт. На даче сейчас из-за котла холодно, а встреча с газовщиком только завтра, но по описанию в интернете я думаю у меня этот вид котла. А газовщик завтра будет пробовать поменять "синюю пластмасску". Это не я глупая, это я дословно написала как он мне сказал :smile3:
    :smile3:
  • Бедняга, Вам надо не пластмасску поменять а мастера.Если пластмасска не поправит ситуацию: http://www.protherm.ru/servic-i-garantya/servisnie-centry/ Посмотрите на странице, кто из сервисников Вам по душе, позвоните и пусть сделают. А если будут опять менять все по кругу - звоните в представительство и вскрывайте им мозг - пусть работают!!!
  • А вообще, капилярных датчиков в этих котлах нет - это в старье всяком такие стояли. В Протермах на теплообменнике отопления стоит наверное накладной температурный датчик, который меняет соправтивление в зависимости от температуры. В случае, если у Вас нет заземления, не стоит стабилизатор и/или есть проблемы с электрикой (часто Вы этого можете не замечать) эти датчики могут "убегать", и плата начинает не понимать какая точно температура теплоносителя. Лечится простой заменой датчика. И попросите умельца из треста давление газа вернуть как было. Только удостоверьтесь, что он это с манометром делать будет, а не наглазок:smile3: и заключите договор на сервис с какой нить нормальной официальной сервисной компанией (авторизованной представительством Protherm). Котлы как машина - без сервиса и нежных рук слесаря разваляться и вместо радости будут доставлять одни проблемы:smile3:
  • НЕ ВЕРНО, ПОСМОТРЕЛ СХЕМУ СТОЯТ ДВА ТЕРМОСТАТА, подходят они к плате зажигания и управления. В инструкции по их замене не указано какого они типа...
  • "синюю пластмасску"- ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО КРУТИЛКА ТЕРМОСТАТА , МОЖЕТ ОНА И ПРОВЕРТЫВАЕТСЯ Т.Е. СКРУЧЕНА...ВЕРТЕЛИ ВЕРТЕЛИ И ДОВЕРТЕЛИСЯ "СПЕЦЫ."
  • Спасибо за информацию. Завтра утром свяжусь с сервисами по Вашей ссылке. Тяжело девушкам решать эти вопросы :(
  • Тяжело в учении;) дерзайте. Главное научиться правильно делегировать)) не чините котел, а решайте проблему. Котел пусть сервисники чинят. Там два датчика - один термостат накладной а второй датчик перегрева. А инструкции в представительстве те еще шутники рисовали;))
  • Сегодня, я надеюсь, нашли проблему. Оказалось, блок розжига. Теперь осталось найти эту деталь и купить :smile3::smile3:
  • вся вина в газовой арматуре. мимбрамма на месе не сидит.
  • котел пантера 30ktv в летнем режиме при включении горячей воды он еще и гонит в отопление + в том же режиме самостоятельно зажигается и отапливает пока не перекроеш трубы отопления,и то зажигается.в чем причина ПОСОВЕТУЙТЕ!!! два мастера смотрели один говорит мозги другой вообще так должно быть.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.