Проточный газовый водонагреватель Vaillant atmoMAG 14-0/0 RXI
Установлен в 2005 году, примерно 1,5-2,0 года работал нормально, потом возникла проблема, при регуляторах установленных на максимум и полностью открытом кране – вода чуть теплая и газ периодически гаснет.
Приезжал специалист из Сити Сервис, делал диагностику почистил горелку, по его заключению дело в резиновой прокладке. В следующий раз приехал с прокладкой от другого аппарата (оригинальной не было, а эта не подошла) поэтому он просто разобрал и почистил водяной узел с прокладкой, но это не помогло. За диагностику деньги взял.
Давление воды в системе 2.5 – 3.0 атмосферы, газа неизвестно ( у мастера не было прибора), но котел и колонки у соседей работают нормально. Горелку и теплообменник чистили.Водяной узел судя по всему в порядке. Может быть кто подскажет, где скачать инструкцию по ремонту. В чем может быть проблема и как ее решить? С Новым Годом! Заранее благодарю.
Glory Const
Хороший мастер. Приехал без инструментов и ничего не сделал, но вот деньги взять не забыл...
По теме: иногда бывает (сам не сталкивался, но рассказывали), есть люди у которых заниженный температурный порог. то есть вода 55-60 град. для них еле тёплая, хотя насколько помню белок уже при 60 град сворачивается, а значит должна и кровь сворачиваться, но .... все люди разные. Так вот в любой колонке есть ограничитель температуры, он выключает газ во избежание перегрева прибора. Может быть вы накручиваете слишком высокую температуру (если как говорите всё на максимум). К тому же в вашей модели электронное управление пламенем от батареек, может так статься что это "бока" электроники.
Теперь о другом. В вашей модели круговые регуляторы. Бывает так, что кран проворачивается внутри и тонда максимальное его открытие перекручивает его в режим минимума или закрытия. Устройство колонок очень простое, поэтому если у вас есть вода с нужным давлением, а ваше давление вполне норма, и нормальном давлении газа, раз у соседей всё работает (хотя есть ещё газовый фильтр, который можно проверить и почистить), вобщем если всё что входит внутрь прибора в норме, и он работает, а барахлит только на определённых, пиковых режимах, стоит осмотреть именно регуляторы и электронные ограничители.
Карпинтер
Спасибо за совет!Все Вами выше сказанное проверено, кроме газового фильтра и боки электроники. В описалове, которое придается про него (газовый фильтр) ничего не сказано. Где он?
По поводу простоты работы может подскажете, где можно почитать про принципы работы?
a-x-e-l-1
Проверьте дымоход и замените батарейки.
Обслуживание за это время ей хоть раз делали? Вода у Вас жесткая можа? Теплообменник мог накипью зарости.
У Вас колонка с регулятором давления газа. Ни кто ни чего не крутил на этой хреновине на газовой трубе, прямо под колонкой?
Прокладка эт врятли. Тогда колонка не включалась бы совсем или включалась только на больших расходах воды.
Гаснет колонка либо по контролю пламени, либо по перегреву (что маловероятно в вашем случае), либо по опрокидыванию тяги ( это смотрите дымоход)
Карпинтер:
газ периодически гаснет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Карпинтер:
газ периодически гаснет.
Карпинтер:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Карпинтер:
Установлен в 2005 году, примерно 1,5-2,0 года работал нормально, потом возникла проблема,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Карпинтер:
Установлен в 2005 году, примерно 1,5-2,0 года работал нормально, потом возникла проблема,
Карпинтер:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Карпинтер
Спасибо за совет! Обслуживание до этого - это только чистка горелки-другого не было, батарейки меняли, водяной блок после последней чистки судя по всему в порядке, входной редуктор после подозрения на низкое давление газа сняли, остается газовый блок, электроника или теплообменник. Чтобы грешить на газовый блок - надо проверить давление на входе и на горелках, в описании говорится об U образном манометре, где его можно купить или заменить? По поводу чистки теплообменника, тоже есть ??? Описаны разные варианты с насосом или спец. установки (сложно) или залить на пару часов жидкость удаляющую накипь, тоже разные варианты; уксус,раствор соляной кислоты, электролит для аккумуляторов (может это одно и тоже) и неужели чистка даст такой эффект, ведь визуально трубки не забиты где можно посмотреть (вход-выход).
a-x-e-l-1
Визуально теплообменник и не проверишь. На входе вода еще холодная, а на выходе- все соли магния и кальция уже осели внутри теплообменника.
Промыть его можно обычным столовым уксусом. Не эссенцией, а 4-9% раствором. Т.е обычным столовым. Без доп.оборудования можно просто наполнить теплообменник уксусом подождать часа 2-3, слить все, промыть водой. Наполнить еще раз, подождать часа 2-3... Процесс повторить раза 4 или 5. Долго, понимаю, муторно, да, но так надо. Для ускорения и улучшения течения процесса можно подогревать, очень осторожно, без закипания, теплообменник, градусов до 60-70.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.