Неполадка котла nydrosta

  • Здравствуйте!
    помогите установить причину неполадки котла nydrosta- нагревается водяной насос, не циркулирует вода, излишки воды выбрасываются из клапана,стрелка-монометр зашкаливает вправо за цифру три.
    Заранее спасибо

  • Проверить давление в расширительном баке котла.
  • Электроник , Вы темой не ошиблись ?
    Насос греется , нет циркуляции воды , выброс воды из подрывного клапана .
    1 не работает насос - не крутится , питание подано ( залип , заклинен , изношен )
    2 нет циркуляции по системе отопления ( закрыты краны , забит фильтр , закрыты/забиты краны на батареях ( маловероятно )
    3 котёл работает на контур ГВС ( завис или не исправен трёхходовой клапан или его привод )
    и если стрелка манометра вообще резко прыгает с нормального давления сразу за тройку ( не плавно растёт , а резко прыгает за 1-2 секунды ) - тогда точно бак ( давление воздуха в баке ) , НО всёравно нормально рабочий насос ДОЛЖЕН обеспечивать циркуляцию по системе отопления !
    Electronik22:
    Проверить давление в расширительном баке котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Проверить давление в расширительном баке котла
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Расширительный бак для того и существует, чтобы компенсировать тепловое расширение воды. Вне зависимости - есть циркуляция или нет.
    Ну это вообще бред.
    Константин:
    и если стрелка манометра вообще резко прыгает с нормального давления сразу за тройку ( не плавно растёт , а резко прыгает за 1-2 секунды ) - тогда точно бак
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    и если стрелка манометра вообще резко прыгает с нормального давления сразу за тройку ( не плавно растёт , а резко прыгает за 1-2 секунды ) - тогда точно бак
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ВОДЫ , не ПАРА , который образуется при закипании воды в теплообменнике при отсутствии циркуляции !!!!!!!
    А при отсутствии циркуляции ( читай - съёма тепла и его унос в систему отопления ) вода закипит в секунду-две и при этом объём пара будет на 10 порядков больше 8-литрового бака . И что ( пар или воду ) , позвольте спросить , и куда компенсировать (в 8-ми литровый бак или через подрывник ) в этой ситуации ?????
    Желательно , что-бы Вы в этот момент возле котла не стояли - минимум - намочите тапочки . :wink3:
    Electronik22:
    Вне зависимости - есть циркуляция или нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Вне зависимости - есть циркуляция или нет.
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :wink3:
  • А что в этот момент будет делать автоматика котла? Ждать пока Вы намочите тапочки? Мы походу о разных котлах говорим.
    Константин:
    А при отсутствии циркуляции ( читай - съёма тепла и его унос в систему отопления ) вода закипит в секунду-две и при этом объём пара будет на 10 порядков больше 8-литрового бака . И что ( пар или воду ) , позвольте спросить , и куда компенсировать (в 8-ми литровый бак или через подрывник ) в этой ситуации ?????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    А при отсутствии циркуляции ( читай - съёма тепла и его унос в систему отопления ) вода закипит в секунду-две и при этом объём пара будет на 10 порядков больше 8-литрового бака . И что ( пар или воду ) , позвольте спросить , и куда компенсировать (в 8-ми литровый бак или через подрывник ) в этой ситуации ?????
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно поподробнее, откуда такие цифры?
    Константин:
    вода закипит в секунду-две и при этом объём пара будет на 10 порядков больше 8-литрового бака
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    вода закипит в секунду-две и при этом объём пара будет на 10 порядков больше 8-литрового бака
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • очевидно физику Вы скурили , а поиск для Вас сложен http://otvet.mail.ru/question/61704948
    в теплобменнике котла примерно 200-400 играм воды .
    а автоматика в котле этого не увидит , опять-же из-за отсутствия циркуляции ( ntc датчик висит ниже камеры сгорания ) или увидит с задержкой ( предельный термостат имеет запоздалую реакцию , ибо работает по ""биметалическому"" принципу ) .
    из обсуждения я ухожу , ибо основатель не учавствует .


  • И что по этой ссылке? Очередной АртМот нарисовался.
    Вот это правильно. Не стоит лезть в то, в чем не разбираешься. :grin:
    Константин:
    очевидно физику Вы скурили , а поиск для Вас сложен http://otvet.mail.ru/question/61704948
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    очевидно физику Вы скурили , а поиск для Вас сложен http://otvet.mail.ru/question/61704948
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Константин:
    из обсуждения я ухожу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    из обсуждения я ухожу
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • В первую очередь автоматика котла увидит отсутствие циркуляции.
    Константин:
    а автоматика в котле этого не увидит , опять-же из-за отсутствия циркуляции
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    а автоматика в котле этого не увидит , опять-же из-за отсутствия циркуляции
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.