рубли

Помогите советом -как запитать котёл baxi slim 2.230i от ибп и электростанции

  • В 2009 году приобрёл и установил газовый котёл Baxi 2.230i. За более чем 3 года работы к котлу никаких притензий нет, отлично работает при сетевом напряжени как в режиме отопления, так и ГВС. Котёл подсоединён к датчику комнатной температуры, благодаря чему в доме своеобразный климат-контроль. Помогите разобратся с подключением котла к ИБП и электростанции. При подключении к ИБП ПН6-12-500 (производства новосибирской компании a-electronica, или электростанции Hitachi E35SB на котле срабатывает датчик блокировки газа. Котёл заземлён отдельным контуром заземления, пробовал делать перефазировку ничего не помогает. специалист по сервисному обслуживанию котла ни чего вразумительного посоветовать не может. Если кто сталкивался с такой проблемой и решил ёё, подскажите пожалуйста как решили. Заранее признателен. Дед.
  • Подключаете через разделительный трансформатор 220/220 В, мощностью 250-300 Вт. Первичную обмотку подключаете к генератору. Один конец вторичной обмотки трансформатора заземляете на ваш контур заземления. На него же крепите нулевой провод питания вашего котла. На другой конец вторичной обмотки крепите фазный провод питания.
  • Спасибо за то, что вникли в мои проблемы. По ходу Вашего совета возникла следующая проблема. Не могу разобратся где в генераторе ноль, где фаза, индикатор горит на обоих выходах. Какую из них крепить на вторичную обмотку?
  • На вашем генераторе нет как такового разделения на фазу и ноль. Поэтому у вас и не работает нормально котел.
    Для того, чтобы сделать это разделение нужно использовать разделительный трансформатор.
    ПЕРВИЧНУЮ его обмотку просто подключаете к клеммам генератора, неважно, какой провод куда. Больше с первичной обмоткой делать ничего не надо.
    А один из концов ВТОРИЧНОЙ обмотки заземляете на ваше заземление. Нулевой провод питания котла (он синего цвета) цепляете на ЭТОТ ЖЕ конец ВТОРИЧНОЙ обмотки. Фазный провод питания котла - на другой конец ВТОРИЧНОЙ обмотки.


  • Ещё раз спасибо. Подскажите трансформатор такого типа подойдёт?
    TOROID TS220/220-500
    Разделительный тороидальный трансформатор TOROID TS220/220-500
    Вх. напр.: 210-230в;
    Вых. напр.: 210-230в;
    Макс. вых. мощность: 500Ва;
    Макс. вых. ток: 2,1А;
    Производство: Польша.








  • Вполне подойдет, даже с запасом.
  • Скажите, а почему нельзя соединить с котлом непосредственно генератор? Зачем нужен разделительный трансформатор?
    Я нисколько не оспариваю ваш совет, просто разобраться хочется. Трансформатор обеспечит гальваническую развязку между котлом и генератором, но в присутствии гальванической связи я ничего плохого не вижу. Если, конечно, сам генератор изолирован от "фмзической" земли. Если дело в этом, то можно один из выходов генератора "назначить" нулем, соединить с его корпусом генератора и соединить корпуса котла и генератора. По моему должно получиться то же самое, что и с трансформатором.
    bbs:
    На вашем генераторе нет как такового разделения на фазу и ноль. Поэтому у вас и не работает нормально котел.
    Для того, чтобы сделать это разделение нужно использовать разделительный трансформатор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    На вашем генераторе нет как такового разделения на фазу и ноль. Поэтому у вас и не работает нормально котел.
    Для того, чтобы сделать это разделение нужно использовать разделительный трансформатор.
    bbs:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Теоретически, должно получиться то же самое. Вопрос в том, не идет ли это в разрез с инструкцией по эксплуатации самого генератора.
    Кроме того, здесь в вопросе еще фигурирует некий ИБП, с неизвестной нам формой напряжения на выходе. Синусоидальное у него или ступенчатое, это вопрос. И разделение на фазу-ноль в нем тоже наверняка не предусмотрено, поэтому и котел не "видит" пламя.
    Разделительный трансформатор подойдет для обеих случаев, кроме того, еще как своеобразная защита будет выступать и сглаживать ступенчатое напряжение он тоже будет.
    Просто Дачник:
    Если, конечно, сам генератор изолирован от "фмзической" земли. Если дело в этом, то можно один из выходов генератора "назначить" нулем, соединить с его корпусом генератора и соединить корпуса котла и генератора. По моему должно получиться то же самое, что и с трансформатором.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Если, конечно, сам генератор изолирован от "фмзической" земли. Если дело в этом, то можно один из выходов генератора "назначить" нулем, соединить с его корпусом генератора и соединить корпуса котла и генератора. По моему должно получиться то же самое, что и с трансформатором.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • По моему, у моего генератора в инструкции было как раз написано, что при необходимости так поступать можно. Да и какая ему разница, по большому счету...
    Но в целом согласен. Разделительный трансформатор своей индуктивностью сгладит возможную несинусоидальность напряжения и заодно сделает процесс "заземления" более контролируемым. Меньше проверок, что именно тот провод заземлили и как следствие выше надежность всей конструкции.
    Спасибо!
    bbs:
    Вопрос в том, не идет ли это в разрез с инструкцией по эксплуатации самого генератора.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Вопрос в том, не идет ли это в разрез с инструкцией по эксплуатации самого генератора.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Здраствуйте! Спасибо большое за очень исчерпывающий и дельный совет. Прислали разделительный трансформатор, подсоединил его в соответствии с Вашими рекомендациями и О (ноль) проблем. Котёл нормально работает и от ИБП и от генератора. Единственный вопрос можно-ли через разделительный трансформатор постоянно запитывать котёл, или подключать его только при отсутствии электроэнергии? Заранее признателен.
  • Дед, я рад, что вам помог.
    Через трансформатор можно запитывать котел постоянно, будет только лучше в плане защиты котла от помех и импульсных скачков напряжения в сети.
  • подскажите пож, какой генератор нужен для котла BAXI или скажите марку
  • спасибо за совет, попробую . у меня такие же проблемы с котлом.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.