Всем доброе время суток.
Очень нужна помощь форумчан.
Живу в частном доме, была старая система отопления, всегда было тепло даже в сильный мороз.
Этой осенью решили делать ремонт и полностью переделали отопление по новому:
- Настенный котёл Протерм Пантера 25кв дымоходный
- Алюминиевые радиаторы 9шт. (8 секций), были чугун 4-5 секций.
- двух трубное отопление
- трубы распаяно на две ветки
- Площадь всего дома 84кв м.
- Высота потолка 3м.
- трубы от котла до первых радиаторов идёт под домом (чёт типа погреба), погреб холодный.
Запустили отопление, всё было на мой взгляд хорошо, котёл стоял на 50-55*С, в доме 21*C, температура на улице колебалась от 5-17*С.
Пару дней назад похолодало на улице, есть не большой минус ночью до -5*С.
В доме похолодало до 14*С, думаю трубы, те что в под доме сильно охлаждаются. На следующий день утеплил трубы, как для себя, двойной слой ваты и т.д. т.е держась за трубы, тепло рукой не чувствуется, думаю отлично всё. Включил котёл на максимум 75*С, что бы прогрелся дом. Но почему-то в доме так же холодно и осталось 18-20*С. Температура на улице +/- 5*С от нуля.
Ещё заметил странное явление, котёл нагревает воду до 80*С, после отключения горелки, по датчику температуры обратки температура очень быстро падает по одному градусу в 1-2 секунды.
А если котёл поставить на температуру до 50*С, то температура на обратке падает очень медленно 15* за 20-30мин.
Подскажите пожалуйста что у меня не так.
З.Ы У знакомого на 95% похожая система отопления, котёл тот же, алюминь и т.д. живём в одном городе, у него котёл стоит на 50-55*С и тепло 21-24*С
-
veubalaV
укажите диаметры трубопроводов пожалуйста (в идеале схему нарисуйте).
а Вас, гарантированно - гидравлическая разрегулировка системы (возможно банально плохая циркуляция). остальное только после уточнения схемы разводки с указанием диаметров трубопроводов и элементов подключения радиаторов.
гарантированновозможно
-
MISTIK
Диаметр труб от котла до предпоследнего радиатора 25-тая, дальше 20-тая, последний радиатор подключён кольцом. Подвод и отвод радиатора 20-той трубой, подсоединены по диагонали.
Вычитал тут на форуме, что давление в расширительном баке должно быть 1,2 - 1,5, подключил манометр у меня было 0,6. Я добавил где-то до 1,4, заново всё на всякий случай если есть воздух выгонял его, вроде как стало греть, уже когда котёл на максимуме рукой не дотронуться. Пускай погоняет, будет видно. Но, как и раньше было, после отключения горелки, температура медленей стала падать, но всё равно кажется, что слишком быстро. Есть одна сомнительная пайка, попробую заново спаять, из-за неё может быть плохая циркуляция?
Схему нарисую но позже.
-
Александр
А вообще Батареи хоть горячие? При пайке труб возможно где то криво спаяли и Ду прохода воды оооочень сильно где то заузили.
-
veubalaV
1. ПРОГРЕВ
РАДИАТОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ равномерным.
2. между температурой подачи и обратки (НА РАДИАТОРЕ) должен быть перепад в 20 градусов в расчетном режиме, и хотя бы 10 в режиме когда на улице 0. На навесном котле это установить трудно (тем более без термостатических вентилей, и насос стоит с запасом обычно, и по н.температуре ни кто ничего не регулирует в большинстве случаев...) - поэтому просто проконтроллируйте расномерность прогрева ("разгона" системы) всех приборов. тот который прогревается быстрее всех - крадет теплоноситель у остальных - его нужно "придавить вентилями на входе/выходе - перебросить теплоноситель в дальние приборы.
если регклирование НЕВОЗМОЖНО - по каким то причинам - выкладывайте схему и пишите как пробовали регулировать. будем смотреть чего поменять или как правильно "чего крутить".
MISTIK:
Схему нарисую но позже.
Нажмите, чтобы раскрыть...
MISTIK:
Схему нарисую но позже.
MISTIK:
Нажмите, чтобы раскрыть...
РАДИАТОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ равномерным
-
Геннадий Школьников
В первую очередь посмотрите фильтр грубой очистки, который стоит на обратке перед котлом, возможно он забит.Из за этого плохая циркуляция. У этих котлов блакировка горелки от тактования 3-и минуты, после потухания это время горелка не зажигается.
-
veubalaV
=))))
а про фильтр - конечно стоит посмотреть =)
Геннадий Школьников:
блакировка горелки от тактования 3-и минуты
Нажмите, чтобы раскрыть...
Геннадий Школьников:
блакировка горелки от тактования 3-и минуты
Геннадий Школьников:
Нажмите, чтобы раскрыть...
-
Андреич
Согласен.
-
MISTIK
Вот схема.
![[IMG]](http://303260855.users.photofile.ru/photo/303260855/200902807/xlarge/216158756.jpg)
От котла идут трубы 25мм, подвод к радиаторам 20мм, последние радиаторы двадцатой трубой
Сейчас на улице -15*
Батареи горячие, в доме +17-19*
Котёл работает на 73*, осталось 2*(((( а ещё и не мороз
Как будто не хватает секций, подумываю о добавление дет по 3сек. в жил. комнатах.
Хотя по всем расчётам их уже больше.
Фильтра смотрелись в первую очередь.
Все радиаторы в принципе одинаковой температуры
-
владимир580
-
MISTIK
Почему?
-
владимир580
насос обозначенный г будет забирать всю горячую воду гонять по своему контуру от котла и обратно. а насос стоящий в котле если он есть будет брать воду из обратки первого насоса прогонять через котел и цикл по первому насосу повториться.на малый контур циркуляция будет мизерной
желательно схему с запорной аппаратурой
-
владимир580
хочу добавить.отключите насос г если имеется насос в котле картина должна измениться
-
MISTIK
то что в круге с "Г" - это и есть котёл со своим насосом
нет больше в системе доп. насосов
-
Геннадий Школьников
Если полы не утеплены, они могут остужать помещение очень сильно. Или "Ветер гуляет" по дому.
-
MISTIK
Так до этого было тепло всегда, даже в сильный мороз
-
Miig
Скорей всего занижены диаметру труб,
какие были раншею
-
Геннадий Школьников
До этого наверно стоял руский котёл с привязанным тряпочкой клапаном, который "молотил" круглые сутки не выключаясь, а температуру регулировали газовым краном.