Доброго времени суток. Подскажите пожайлуста как решить проблему. Котёл берета-экслюзив 28, двухконтурный. Последниё три месяца постояно падает давление, до кретической отметки. В сутки на 1-1.5 бар. Видимых течей невидно (вся разводка,т.полы замурованы в пол). Даже спускались на этаж ниже к соседям. Обследовали весь потолок-сухо. Закрывая поочерёдно краны предположительно решили, что потеря давления в т.полах. Реально ли как то найти протечку не *поднимая* пола. Может вода из протечки моментально высыхает, так как работает отопление ? Может добавить в теплоноситель какойто краситель (марганцовку например)? Может есть ещё какие то варианты. Спасибо заранее.
Glory Const
1,5 бара за сутки? такую утечку должно быть видно. Расскажите про сэндвич стяжки. из чего делался. Как соединены трубы (или же контура сплошные)? Влагу в полу можно "уловить" накрыванием части стяжки (1,5*1,5 метра) куском полиэтилена в наиболее вероятных местах протечки. Через сутки испаряющаяся сквозь стяжку вода, выпадет капельками на вашем полиэтилене. Если накрыть всю стяжку полиэтиленом, таким образом можно обнаружить протечку, если места неизвестны. Но это при условии, что стяжка высохла полностью, после укладки, иначе влага будет выпадать все 28 дней полимеризации цемента в стяжке.
santexnik81
Хочу уточнить что система уже проработала один год, всё было нормально. Основная трасса зделана с PP-r (двухтрубка), а т/полы с металопласт(через гребёнку). Сендвич делали обыкновеный. студированй пенопласт, фольгированая подложка, труба для т/плов, стяжка(3-4см)с пластификатором, керам.плитка, по краям демферная лента. Может течь в полах образовалась потому как иногда (снимали термоголову)в пол поподал тепло носитель 60-70С ? На трубе же написано 6 бар-40С. Могла ли большая температура повлиять на прочность трубы (REHAU)?
Glory Const
насколько могу судить по трубам из металлопласта, такие условия им не страшны. Тем более Рехау... У меня стоит уже 3 сезона на ЦО, где и давление побольше и температуры иногда повыше... и не Рехау, а украинская труба. Течь возможна на фитингах (если они в стяжке вдруг оказались). Ещё бы проверить клапан на котле, который перекрывает подпитку, возможно стравливание давления в водопровод, если в нём иногда отключают воду. В общем это те варианты, которые гипотетически возможны..
santexnik81
Исключено. Трубы(контура)цельные. На гребёнке видимых протечек нет
Попробую проверить, а ещё ест ли какие то места в котле куда может уходить давление(вода)? И хотелось бы узнать чему ровна масса воды(20г.,стакан,ведро)к 1бар давления в системе. Интересно, сколько же всё таки уходит воды, если давление падает с 2.2 до 0.7-0.8 ?
Glory Const:
Течь возможна на фитингах (если они в стяжке вдруг оказались
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Течь возможна на фитингах (если они в стяжке вдруг оказались
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
проверить клапан на котле, который перекрывает подпитку
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
проверить клапан на котле, который перекрывает подпитку
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
возможно есть кран слива системы, может туда уходить. возможно спустил расширительный бак (или износилась мембрана), хотя если каждый день убегает 1,5 бара, то бак ни при чём. Протечки могут быть, если при монтаже чего-либо могли перфорировать трубу.
всё зависит от ёмкости системы. Если у вас есть на водопроводе водомер, вы можете по нему сами засечь, сколько доливаете в систему.
santexnik81:
ест ли какие то места в котле куда может уходить давление(вода)?
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
ест ли какие то места в котле куда может уходить давление(вода)?
santexnik81:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
Интересно, сколько же всё таки уходит воды, если давление падает с 2.2 до 0.7-0.8 ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
Интересно, сколько же всё таки уходит воды, если давление падает с 2.2 до 0.7-0.8 ?
santexnik81:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима
найти точно утечку в теплом полу маловероятно но можно давольно легко найти поврежденный контур поочередно отключая их от гребенки Так же желательно проверить давление воздуха в расшерительном бачке при ево отсутствии утечка в 50 грамм может вызывать такое падение давления, а эти граммы могут испаряться на неплотно зажатых фитингах
santexnik81
емкость системы в сумарности около 80л. Аможет давление стравливает трёхходовой ? Хотя ночью никто гвс не пользуеться, а давление всё равно падает. АНОМАЛИЯ.
Glory Const:
всё зависит от ёмкости системы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
всё зависит от ёмкости системы
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима
оставьте котел в покое при неисправном кране подпитке, дырявым пластинчатым теплообменнике давление в системе отопления может только расти, если только давление холодной воды не ниже чем в контуре отопления, но интересно как вы тогда подпитываете систему отопления. Трех ходовой кран вообще только распределяет потоки, но если вам кажется, что проблема в котле отсоедините подачу и обратку системы отопления поставьте заглушки подпитайте котел и попользуйтесь им только для приготовления горячей воды а утечку можно искать в вашем случае только методом исключения найти поврежденный контур поочередно отключая их от гребенки
Alex1978
Здравствуйте! Слышал, что холодильных системах используют нейтральный
газ и течеискатели к газу!!! Может все слабые места и покажет!!! Но под стяжкой точно вряд ли определит!
Glory Const
не оставляйте котёл в покое. Определить можно утечку так: накачиваете давление до нормы, перекрываете все краны отсекающие части системы (контура, котёл, магистраль) теперь у вас есть манометр котла, как контрольный прибор. Через сутки поочерёдно открывая краны части системы, смотрите какая её часть даёт падение давления на манометре. Первое что проверится - котёл. Затем магистраль до гребёнок, ну а потом уже и сами контура в гребёнке, как вам уже посоветовали выше... Потом уже сможете разобраться с конкретным сигментом системы..
Кстати вот сейчас работаем с объектом где похожая проблема, но давление падает на 0,3-0,5 атм за сутки. Вычислили проблему: последний этаж высотки, вода из водопровода подпитывается с воздухом, автоматический сбросник на котле выводит весь поступивший с водой воздух и давление падает, давление в водопроводе еле достигает 1,5 атм, так что их проблема вычислена. Если закрыть автоматический сбросник на котле и отстоять систему сутки, можно косвенно тоже определить воздушные поступления из подпитки.
дима:
давление в системе отопления может только расти
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима:
давление в системе отопления может только расти
дима:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
возможно стравливание давления в водопровод, если в нём иногда отключают воду.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
возможно стравливание давления в водопровод, если в нём иногда отключают воду.
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима:
оставьте котел в покое
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима:
оставьте котел в покое
дима:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима
Все-таки оставьте котел в покое. Дело в том что, отсоединив или перекрыв котел, уберете расширительный бачек из системы и утечку можно будет найти в течение пары часов, так как падение давления будет очень быстрым. Подсоединив манометр на гребенку и поочередно отключая контура даже если нет кранов отсоединяя трубу и ставя заглушки будет намного быстрее чем ждать сутки с каждым участком. Посмотрите, падение давления без подсоединенного котла будет быстрым. Также ускорить поиск можно отключая контура приблизительными половинами из оставшейся половины опять половину и так далее
Glory Const
А если падение давления именно в котле?
дима77
Все-таки оставьте котел в покое. Меня форум зацепил, пришлось регистрироваться, так что продолжим. И куда по твоему мнению из котла может деваться вода? Я просто ума не приложу, у тебя есть варианты? Поделись.
Glory Const
ну если мы уже на "ты", тогда возможно ты поймёшь, что утечку нужно искать во всей системе, а не только в контурах. Как правило цельные контура хороших труб не текут, если их не пробить. А в котле может даже не течь. Тебе пример: вода из подпитки идёт с воздухом, автоматический воздухоотводчик удаляет его из системы, естественно что давление падает, где будешь искать утечку и сколько времени? Предложенный мною способ проверки, позволяет проверить все части системы, а если закрыть автоматический воздухоотводчик (если такой имеется), то можно проверить и вариант с воздухом из подпитки. Ты не согласен? Или советуешь человеку проверять только контура?
дима77
Ну, что ж извините за ты, предлагаю вам прочитать в водную Последниё три месяца постоянно падает давление, до критической отметки. В сутки на 1-1.5 бар. Если это похоже на попадание воздуха с подпиткой, то у человека не водопровод, а воздухопровод, а из крана течет газировка. А контуры советую отключать, потому что это проще и быстрее исключив их только тогда переходить на поиск в системе. Ведь вы наверняка знаете, что у человека хорошие трубы? Я не утверждаю что предложенный вами метод поиска плохой или невозможный, я утверждаю что делая как я советую найти утечку можно быстрее. Или не будем искать легких путей и будем пытаться найти утечку в котле.
Glory Const
Вы вероятно с такими проблемами пока не сталкивались...
вся система проверяется за один подход. В вашем варианте систему придётся наполнять ещё раз, чтобы проверить остальную часть кроме контуров.
вы на 100% уверены что утечка в контурах. Мне же важнее чтобы человек нашёл утечку в системе, где бы она не нашлась. Впрочем если человек напишет в чём была проблема, мы оба станем на чуть-чуть опытнее и не важно чей способ отключения он использует.
дима77:
Ведь вы наверняка знаете, что у человека хорошие трубы?
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
Ведь вы наверняка знаете, что у человека хорошие трубы?
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
Трубы(контура)цельные (REHAU)
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
Трубы(контура)цельные (REHAU)
santexnik81:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
Если это похоже на попадание воздуха с подпиткой, то у человека не водопровод, а воздухопровод, а из крана течет газировка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
Если это похоже на попадание воздуха с подпиткой, то у человека не водопровод, а воздухопровод, а из крана течет газировка.
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
последний этаж высотки, вода из водопровода подпитывается с воздухом
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
последний этаж высотки, вода из водопровода подпитывается с воздухом
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
А контуры советую отключать, потому что это проще и быстрее исключив их только тогда переходить на поиск в системе.
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
А контуры советую отключать, потому что это проще и быстрее исключив их только тогда переходить на поиск в системе.
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
поочерёдно открывая краны части системы, смотрите какая её часть даёт падение давления на манометре
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
поочерёдно открывая краны части системы, смотрите какая её часть даёт падение давления на манометре
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
я утверждаю что делая как я советую найти утечку можно быстрее. Или не будем искать легких путей и будем пытаться найти утечку в котле.
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
я утверждаю что делая как я советую найти утечку можно быстрее. Или не будем искать легких путей и будем пытаться найти утечку в котле.
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77
Я на 100% уверен, что утечка не в котле, скорее всего, течет стык полипропилена и очень небольшая вероятность течи металлопласта. Вот найти ее после ремонта проблема. Но для начала нужно выяснить, что, же теплые полы или трубы полипропилен. Если трубы теплого пола решить может отказаться от этого контура. Если трубы полипропилен то варианта два плинтусная разводка или вскрывать «лючками» сяжку в местах прохождения труб. Так же можно поставить клапан автоматической подпитки и ждать когда прейдут соседи и укажут приблизительное место утечки показывая пальцем в потолок.надеюсь у них не евроремонт.
Glory Const
такую течь можно найти только на холодной системе, впрочем как и все микроутечки.. но при ёмкости 80 л, утечка 1,5 бара снижения давления, а это порядка 0,3-0,7 л в сутки, показали бы достаточно быстро...
дима77:
течет стык полипропилена
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
течет стык полипропилена
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77
На китайских трубах чего только не напишут.
случай редчайший. Я представляю, какие гидроудары происходят на смесителях если вода с воздухом или она такая подается только на котел как решили проблему?
Glory Const:
Трубы(контура)цельные (REHAU)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Трубы(контура)цельные (REHAU)
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Glory Const:последний этаж высотки, вода из водопровода подпитывается с воздухом
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Glory Const:последний этаж высотки, вода из водопровода подпитывается с воздухом
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
хотелось, чтобы так и было на самом деле....
дима77:
случай редчайший
Нажмите, чтобы раскрыть...
дима77:
случай редчайший
дима77:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81
эксперемент продолжаеться. накачали давление 2.2 отключили краны на т/полах.запустили. за сутки упало до 1.3 и держит целую неделю. спустя неделю открыли один контур т/пола (их три), запустили. упало до 1.1 держит уже третий день. завтра открою второй контур. посмотрим.... подпитку не делали пока...
дима77
Очень странно и очень похоже на
Нужно было разобраться с этим, а потом идти дальше возможно что течь начинает система при давлении больше чем 1,3 хотя посмотрим.
Большое спасибо за комментарии своих действий очень жду продолжения.
santexnik81:
накачали давление 2.2 отключили краны на т/полах.запустили. за сутки упало до 1.3 и держит
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
накачали давление 2.2 отключили краны на т/полах.запустили. за сутки упало до 1.3 и держит
santexnik81:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
вода из водопровода подпитывается с воздухом
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
вода из водопровода подпитывается с воздухом
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Alex1978
Здравствуйте! После подпитки обратите внимание на воздухоотводчики в котле и в системе(если есть) может услышите слабые шумы, или заметите
влагу на них. На некоторых есть мех.отвод (дополнительный к автоматическому) нажмите на него кратковременно(может воздух погонит). В процессе подпитки откройте любой кран ХВС и понаблюдайте
может действительно с воздухом вода "плюется"! Мне кажется, мало вероятно, что сам котел теряет давление!
santexnik81
здраствуйте всем. продолжаю эксперемент. вроде пришли к выводу что сама трасса и котёл не травит (1.3 так и держит). поочерёдно открываю контура т/ полов (3 шт.) открыл первый (1.3) гонял 3 дня-держит. закрыл. открыл второй (1.3) гонял 3 суток-держит. закрыл. открыл третий контур (1.3) гоняю, сегодня третьи сутки. -держит (аж смешно). завтра планирую открыть все три сразу. Или дествительно на маленьком давлени не травит, но тогда почему раньше падоло до 0 ? Или...? уже третий месяц так играюсь. нигде даже подозрения на мокрое пятно нет. да и у соседей с низу обследовали (под микроскопом) весь потолок-сухо. Куда ж оно деваеться ? Есть мысль что кран на сброс отопления травит, но он шаровый бронзовый, опускали с него трубку в стакан. Держали сутки-сухо. Так что мало вероятно.
Glory Const
наполни систему, закрой автоматический воздухоотводчик, если давление не будет падать, значит хватаешь воздух из подпитки.. Если так и будет снижаться, значит проблема в микроутечках, которые вообще-то нужно искать на холодной системе..
AleksB
Добрый день. Читаю и удивляюсь. У моих знакомых ситуация один в один с выше изложенной. Уже облазили все стыки с туалетной бумагой по десять раз - все сухо,(есть теплй пол, но давление падает уже давно и сильно, так, что объязательно уже вылезло бы или у них, или у соседей снизу). Давление падает за ночь до критического, иногда до нуля. Причем летом, когда котёл работает на ГВС, давление более-менее стабильно, а когда включается СО, сразу падает до критического за часов 5-8. Просто беда.
santexnik81
а кран на сброс отопления (обычно в канализацию) какой ? бронзовый или как и система, полипропиленовый ?
AleksB:
когда котёл работает на ГВС, давление более-менее стабильно, а когда включается СО, сразу падает до критического за часов 5-8. Просто беда.
Нажмите, чтобы раскрыть...
AleksB:
когда котёл работает на ГВС, давление более-менее стабильно, а когда включается СО, сразу падает до критического за часов 5-8. Просто беда.
AleksB:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81
доброго времени суток всем. может ещё рано, но мне кажеться , что эксперемент закончилься или пора закончить... Открыл все контура т/пола.Работает и отопление и ГВС и т/полы. Держит давление 1.1. Уже 4 день. Сейчас правда снизил температуру на котле (у нас резкое потепл -
ение) упало до = 1бар. Что это было не пойму ? АНОМАЛИЯ!
P.S.На днях попробую влезть в котёл обследовать досконально (может теплообменик прохудилься или протравливает авт. воздухоотводчик)
Victor
Знакомая проблема.У меня давление падало 0.2 Bar за сутки но только при температуре 65. Потеплело на улице я снизил до 50 и утечки пропали. Все настолько бонально. Место сварки РР. Капелька выступает и тут же испаряется.В моем случае удачно, что это место обнаружилось в котельной на открытом участке подачи. Конечно же если было бы дальше (под гипсом) тогда все сложнее. Я к тому, что утечки на РР(стыках)бывают.
Владислав
Здравствуйте!
Предлагаю проверить расширительный бак котла, возможно он стравил воздух или его мембрана лопнула. если так, то его можно заменить или подкачать автомобильныи насосом на 1-1,5 бар.
santexnik81
ёмкость бака около 8-10 литров.. мы подпитывали каждый день в течении 2 месяцев.. бак должен был уже наполниться под завязку.. да и праверяли мы бак.. мембрана целая.. чуть подкачали.. всё равно давление падоло каждый день..
Владислав:
Предлагаю проверить расширительный бак котла, возможно он стравил воздух или его мембрана лопнула. если так, то его можно заменить или подкачать автомобильныи насосом на 1-1,5 бар.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владислав:
Предлагаю проверить расширительный бак котла, возможно он стравил воздух или его мембрана лопнула. если так, то его можно заменить или подкачать автомобильныи насосом на 1-1,5 бар.
Владислав:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81
у нас тоже возникла такая мысль.. потому как видимых течей не видно.. то мы грешили на пайки в стяжке пола. но мы поднимали температуру и до 75 и опускали до 40 давление всё равно падало.. после долгих эксперементов которые ничего продуктивного не дали (в плане познания проблемы) даление само по себе перестало падать..если это пайка, может затянулась, заросла, закисла, заржавела (что врядле)? щас котёл работает в норме.. это здорово.. потому как зима в этом году выдалась морозная..
Victor:
Место сварки РР. Капелька выступает и тут же испаряется
Нажмите, чтобы раскрыть...
Victor:
Место сварки РР. Капелька выступает и тут же испаряется
Victor:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЮлияТМ
Приветствую всех, уважаемые! У меня ситуация один в один с выше изложенной. Давление падает за ночь до критического, иногда до нуля (с 1,6 атм). Просто беда. Протечку найти не могу!!! Кто-нибудь пробовал использовать интелектуальный автогерметик?
Glory Const
если вам недорога ваша система и вы готовы выложить ещё столько же денег, сколько стоит котёл с ситемой, а также + демонтаж старой, можете поэкспериментировать....
ЮлияТМ:
Кто-нибудь пробовал использовать интелектуальный автогерметик?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЮлияТМ:
Кто-нибудь пробовал использовать интелектуальный автогерметик?
ЮлияТМ:
Нажмите, чтобы раскрыть...
мази
Если уверены, что у Вас именно протечка, а не расширительный бак. И с помощью марганцовки обнаружить невозможно. Вариант таков: так искали утечку на газопроводе. Сливаем воду из системы отопления,закачиваем пропан из балона в систему через дренажный кран, берем индикатор утечек газа ИГ-6, ИГ-8 или другой и пошли проверять по трубам и соединениям,где запищит там утечка.
Аккуратно с огнем!
santexnik81
спасибо. совет дельный. только есть свои минусы. с газом в квартире не безопасно.. да и где апаратуру и газ в домашних условиях найдёш.. да 90% труб в стяжке пола.. протечка может быть в одном месте.. а запищать может в полуметре от злаполучного места..
ЮлияТМ
Жесткий ответ! Почему? 2 мес ищу куда девается жидкость, результаты эксперементов притиворечат друг другу: протапливаю т/к отдельно контур дома (перекрыв гостинную) давление не падает, протапливаю т/к отдельно гостинную (перекрыв контур дома) давление не падает, топлю т/к все помнщения-давление падает, исключаю т/к и перехожу на э/к -давление падает! За время эксперементов ушло 29 литров жидкости! Объем системы 200л.
Glory Const
ну вот как действует автогерметик, даже самый интеллектуальный? Он находит куда идут утечки и пытается загерметизировать эти отверстия. А теперь представьте себе систему отопления... Там все трубы - это тоннель-отверстие, по которому движется теплоноситель, то есть ваш интеллектуальный герметик будет думать, что это не движение теплоносителя, а утечка и будет залипать на всём чём попало. То есть котлу, насосу, кранам и всему прочему сразу придёт капут, пипец и вечная память... Хотя если у вас есть желание потом почистить чем-то систему, ещё чем-нибудь интеллектуальным, то сначала задумайтесь для чего это что-то придумано. Если это АВТО-герметик, то его ну никак нельзя использовать в системах отопления, какой бы он интеллектуальный ни был...
Glory Const
пригласите специалиста, не гробьте себе отопление.
ЮлияТМ
Герметик находит куда идут утечки и пытается загерметизировать эти отверстия: МИКРОТРЕЩИНЫ!,а трубы - это "тоннель-отверстие" .... Я купила баночку на пробу и размешала в стакане с теплоносителем, никакаго эффекта, появляется клееобразная пленка на поверхности и все. Может неопасно? Не вижу другого выхода. Протеча возможна только в гостинной, т.к. там нет подвала (ростверк) - не видно, но эксперементы этого не подтверждают
Glory Const
Юля, любую утечку можно при желании и умении обнаружить, ЛЮБУЮ. Но для этого нужно находиться рядом с системой, а не гадать на форуме. Вы спеца приглашали или сами боретесь?
MuwkoMM
Здравствуйте! У меня такая ситуация: частный дом 2этажа,котёл ARISTON 2-х контурный,уже месяц каждый день спускаю воздух с батарей... но это пол беды, давление начало падать с 1,5 до 0 Бар менее чем за сутки, видимых течей не видно, но воздуха уже в батареях нет Что это: котёл или СО?
Glory Const
Если радиаторы алюминиевые, значит газ дают именно они, потому как у них реакция с водой такая. Если долго спускали воздух-газ с системы, естественно, что она понизила своё давление. Ещё возможно ваш теплоноситель давать такой эффект, если у вас там что-то необычное залито...
MuwkoMM
Радиаторы-алюминий, воздух не спускаю но давление так же падает... Буду вызывать специалиста...
SANTEXNIK81
доброго времени суток всем профи.. открылась интересная деталь по даному котлу. (берета- экслюзив 28) Когда продолжительное время (1-1.5час) котёл работает на ГВС после выключения воды на табло показывает давление в системме отапления 0.2-0.3 бар (ушло кудато).Сробатывает аварийное отключение. Производим подпитку до 1.5-1.7 бар. Котёл запускаеться. но давление моментально поднимаеться до 3 бар (что критично). делаем небольшой сброс. -котёл входит в норму. когда ГВС ползуемся кратковремено таких проблем нет. Может это и была причина *протечки*? Весь фокус в автоматике (ГЛЮЧИТ) ? Что поменять ?
Glory Const
даже не знаю... может трёхходовой залипает в положении на малый круг?
santexnik81
тогда откуда берётся избыточное давление ? когда подпитываем до 1.7 а оно возростает резко до 3 бар.. а может и больше.. (не рискуем - стравливаем).. версия: скорея всего автоматика получает ложную команду что давление упало до критической метки и отключает котёл... а оно всё же там есть...
Glory Const:
может трёхходовой залипает в положении на малый круг
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
может трёхходовой залипает в положении на малый круг
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
если на манометре давление упало, автоматика ни при чём. Что-то мне подсказывает, что либо у вас обвязка самодельная и вы что-то перемудрили с правильностью размещения, либо не всю инфу даёте или же неправильную. Расскажите, что за котёл, как всё установлено, что за нагревательные элементы в системе...
santexnik81:
скорея всего автоматика получает ложную команду что давление упало до критической метки
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81:
скорея всего автоматика получает ложную команду что давление упало до критической метки
santexnik81:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81
всё просто. котёл берета -экслюзив 28кВт (не путать с берета-супер экслюзив) простая обвязка: краны, фильтр. системма двухтрубка PP-r/ радиаторы стальные панельные- 8 шт. + гребёнка(трёхходовой. термоголова. насос) тёплого пола.(между прочим выше в тексте всё описано.)А манометр на котле ввиде плазменого монитора. сплошная электроника.
santexnik81
а какая ещё может быть ? конечно же сами делали обвязку
Glory Const:
обвязка самодельная
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
обвязка самодельная
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Глобус
Проверте нипель на расширителе,если пропускает-заменить,проверить в нём давление не хватает-закачать.ВСЕ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛАЮТ НА ОТКЛЮЧЕНОМ (СУХОМ) ОТ СИСТЕМЫ РАСШИРИТЕЛЕ.
a-x-e-l-1
Плюсом, похоже, тупо не хватает объема расширительного бака. Котловой то расчитан на объем системы отопления макс. 100 литров.
Глобус:
ВСЕ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛАЮТ НА ОТКЛЮЧЕНОМ (СУХОМ) ОТ СИСТЕМЫ РАСШИРИТЕЛЕ.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Глобус:
ВСЕ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛАЮТ НА ОТКЛЮЧЕНОМ (СУХОМ) ОТ СИСТЕМЫ РАСШИРИТЕЛЕ.
Глобус:
Нажмите, чтобы раскрыть...
santexnik81
да я думаю что литраж небольшой. 120м тёплого пола (16) 40 м трасса (25ПП-р) 7 радиаторов (800х500) и один (1000х500) ну + котёл и кребёнка т/ пола.. и 100 не наберётся..
a-x-e-l-1:
Котловой то расчитан на объем системы отопления макс. 100 литров
Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
Котловой то расчитан на объем системы отопления макс. 100 литров
a-x-e-l-1:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Глобус
А по какой формуле ведётся расчёт
Махмуд
У меня по цехом стоят два настенных котла.И Из практики ремонта я понял что тонометры на котлах вещь не постоянная и не является догмой ! После того как на обоих котлах начали моросить тонометры ( и у знакомого тоже ) я поставил дополнительные тонометры на подачу котла и обратку . И Этой информации уже доверие 100 %. А про утечку был случай над которым ломали голову долго куда девается давление и оказалост все просто.В теплообменике контур отопления каким то непонятным образом связалось с обогревом воды !!! Да да именно так ! И вообше эти котлы такая шляпа и от них ожидать можно всего !!!
Так что ставте монометры и краны на обратку и подачу ! И потом будет намного проше анализировать ошибку. Веть поломка настенного котла это всего лиш дело времяни !!