Самопроизвольное включение baxi luna 3 comfort

  • Котел Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Покупка 2007 год. Каждый год производится техническое обслуживание. Три года работал нормально. Выносная панель установлена в зале. Котел на кухне. Погодозависимый датчик не подключен. Настройки все заводские.
    Описание проблемы: Температура на выносной панели эконом - 21 град, комфорт - 23,5. Режим работы либо автоматический/либо ручной. Активирован механизм модуляции температуры на подаче (AMBON=1, MODUL=1). Достигается температура комфорт (23,5 плюс/минус 0,2 град) и после того как настаёт время перехода в режим эконом (21) котел отключается и соответственно должно происходить постепенное охлаждение комнаты до 21 градуса. При достижении 22,5-22,6 градусов в комнате котел начинает самопроизвольно включаться (горелка и циркуляционный насос) на 10-15 с. каждые 2-3 минуты, соответственно начинается сжигаться газ и потихоньку греться радиаторы и температура в помещении не опускается до 21 град., а поддерживается на уровне 22,0-22,5. Т.о. сжигается лишний газ и не достигается желаемая температура. Когда активирован режим - температура на подаче фикисрована (AMBON=1, MODUL=0) все хорошо и замечательно, комната охлаждается до 21 градуса без включений котла. Но в этом режиме теплоноситель нагревается до макимальной температуры - 85 градусов и в итоге при комфортной температуре 23,5, комната перегревается до 24,5. Опять же сгорает лишний газ.
    Что было сделано. Проверили и почистили там где можно и нужно гидравлическую и механическую сотавляющую котла. Проверили датчики NTC -все нормально. Меняли эл.плату на котле и на выносной панели как попеременно, так и все вместе. Включали/выключали функцию YSELF - автокоррекция температуры на подачу в систему отопления, данная функция работает только при подсоединенном датчике уличной температуры. Ничего не поменялось в работе котла. При этом котел 3 года работал со всеми этими настройками нормально в режиме модуляции температуры на подаче.
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Совместно со специалистами сервиса долго мучаемся и никак не можем понять причину некорректной работы.




  • Попробуйте обратиться в технический департамент BAXI, насколько знаю у них очень мощная поддержка. Начните с сайта http://baxi.ru/
    Albuco:
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Albuco:
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе
    Albuco:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не запускается кател горит зелёный огонек крана сант воды насос включается а вентилят нет